Где такое применятся? где можно посмотреть?

Равномерности распределения токов Вы не получите никогда :rolleyes:

По теории да, всё работает но как в жизни? а в жизни один девайс надёжней пучка из 3-5-10 шт. ;)

Это на подобии спора о проводке в доме, каким проводом ШВВП и ВВГ, люди ставят работает но есть несколько НО...:lol:

 

Посмотреть можно в шахте - даже документ специальный есть НПАОП 10.0-5.13-04. Инструкция по определению токов короткого замыкания, выбора и проверки уставок максимальной токовой защиты до 1200 в

дозволяющий параллельное подключение вставок с разбросом в 30-35% (правда в одном корпусе).

Равномерность распределения токов зачем нужна? Неужели провода на максимуме работают? С чего Вы взяли, что одна вставка надёжней чем несколько? Даже по условиям охлаждения надёжность выше у запараллеленных.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

[quote=Serg-Solar;871438А тут кто не спрятался я не виноват :lol:

Зачем лезть туда куда не нужно, тем кому нельзя? ;) Надо начинку смотреть,может на самом деле с одного завода (обидно будет за Xantreх )

 

Да я бы не против разобрать, люблю все что подруку попадется разбирать. А ксантрекс пока не попадался. Кстати этой серии TR я на их официальном сайте не нашел.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Равномерность распределения токов зачем нужна? Неужели провода на максимуме работают?

 

Так на то он и предохранитель, чтобы пропускать как номинал так и мах. ток.

 

При таком раскладе ставим обычный 3-х фазный автомат нам 220В 100А, паралелим контакты....8-) дуги вроде не будет, паралелить вроде можно и в одном корпусе, мах токов не предполагается... :o:o:o

 

А все кто разрабатывет предохранители для постоянки -ДИЛЕТАНТЫ8-)

 

Есть спец. девайсы для постоянки вот и нужно их ставить !

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так на то он и предохранитель, чтобы пропускать как номинал так и мах. ток.

 

При таком раскладе ставим обычный 3-х фазный автомат нам 220В 100А, паралелим контакты....8-) дуги вроде не будет, паралелить вроде можно и в одном корпусе, мах токов не предполагается... :o:o:o

 

А все кто разрабатывет предохранители для постоянки -ДИЛЕТАНТЫ8-)

 

Есть спец. девайсы для постоянки вот и нужно их ставить !

 

А шо такое Вы курите?:crazy:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

То что Вы советуете делать нельзя!:shock::shock::shock:

Это равносильно совету, на пример взять 50 автопредохранителей номиналом 10А , спаять их в паралель и получим 500А сумарно 8-)

Ну это Вы уже совсем зря!

Можно, и очень даже можно.

Важно только чтобы площадки подключения были по проводимости много больше чем номинал предохранителей, но это уже нюансы монтажа...

А так как по вашему то и полевики в бустерах параллелить каскадами нельзя, и комплиментарным парам анафема?!?!:lol: - у них разбросы уж гораздо...

Да откройте промышленные упсы и зарядки - там валом такого - ну просто граздями:rolleyes:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Посмотреть можно в шахте - даже документ специальный есть НПАОП 10.0-5.13-04. Инструкция по определению токов короткого замыкания, выбора и проверки уставок максимальной токовой защиты до 1200 в

дозволяющий параллельное подключение вставок с разбросом в 30-35% (правда в одном корпусе).

 

А ни чего ,что данный документ для переменного напряжения?

А мы расматриваем 12-48 постоянки.

Вы ткине носом на конкретный предохранитель (фото,ссылка, характ. )под поставленную задачу. а бумажки мне не надо, где посмотреть и купить, а не лепить из "Г" пулю.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А ни чего ,что данный документ для переменного напряжения?

А мы расматриваем 12-48 постоянки.

Вы ткине носом на конкретный предохранитель (фото,ссылка, характ. )под поставленную задачу. а бумажки мне не надо, где посмотреть и купить, а не лепить из "Г" пулю.

Вы хоть понимаете, чем отличается переменный предохранитель от постоянного?

Вопрос поставлен чётко - можно ли параллелить? Есть чёткий ответ - можно.

Вы пытаетесь чего-то, не понятно о чём спорить

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хорошо поставим вопрос по другому.

Я уверен на 111% в том, что паралелить нежелательно как по мне так нельзя.

Так же, я убеждён, в том , что решение вопроса методом "слепить" и будет работать не правильно

Использовать предохранители для переменки в постоянных цепях -недопустимо!

 

переубедите :rolleyes: ( и если можно без ссылок на бумажки).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да ну что же там переубеждать.

Возьмите дельту от максимально допустимого и рабочего токов. В этом зазоре поставьте ток запараллеленных предохранителей. Посчитайте токи по каждому конкретному предохранителю (обратно пропорциональны их сопротивлениям). Минимальное удвоенное значение и даст Вам реальный ток уставки.

 

Использовать предохранители для переменки в постоянных цепях -недопустимо!

Можете пояснить почему?

И откуда строгий термин "недопустимо"?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Когда был маленьким, то видел на одном старинном ТП плавкие вставки интересные-две контактные пластины а меж ними паралельные проволочки на растоянии мм так 10.Проволочек было 4 , Дядя электрик откусил 2 проволочки и сказал, что ему надо 200...400 тоже не плохо. Так как свои 150 он уже принял, и в этом вопросе без 100 не разобраться и любую работу надо начинать с перекура. Троллейбус, трамвай на постоянке ? или нет... Там можно поспрашивать.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Переход через 0 в переменке и интеграл квадратичного тока по данному интервалу времени (интеграл Джоуля) - понятие имеете?

В армии говорят: не надо быть умным, товарищ сержант.8-)

Надо же какой вы умный, не оскудела земля ещё талантами:beer:

Думаю кто разбирается в интеграле квадратичного тока тот сам в состоянии разобраться какой именно ему предохранитель для какой цепи нужен. А для простых смертных, не таких умных, или умничающих:

 

Расчёт необходимого предела срабатывания

 

(ссылка устарела) Изображение кролика или черепахи на упаковке графически показывает время-токовую характеристику срабатывания предохранителя.(ссылка устарела)

 

 

Рассчитать ток можно по следующей формуле: 0aa314f4dde302d1853b67caf9e43abf.png, где

Inom — номинальный ток срабатывания предохранителя, А;Pmax — максимальная мощность нагрузки, Вт (с запасом примерно 20 %);U — напряжение сети, В. Предохранитель выбирается из стандартного ряда, с ближайшим номинальным током срабатывания, превышающим полученное значение.

 

Условия выбора предохранителя в трёхфазных цепях (нагрузки):

 

  • Для трёхфазного эл. приёмника без пусковых токов (нагреватель и др.)

Iвст. ≥ Iдл.расч. ,

 

  • Для трёхфазного эл. приёмника c пусковым током (эл. двигатель)

Iвст. =Кп∙Iном/α. ,где: Кп =5…8 (обычно 7) – коэффициент пуска ЭД (Iпуска =Кп∙Iном), α – коэффициент тяжести пуска: 1.6 – тяжёлый, 2 – средний, 2.5 – лёгкий пуск.

Приэтом должно выполняться неравенство: IК.З. ≥ 3∙Iвст. Где: IК.З. - ток короткого замыкания (в защищаемом участке цепи)

 

 

А вот по вашей же ссылочке:

 

Работа плавких предохранителей в цепях постоянного тока

В общем случае любые плавкие предохранители допускают работу в цепях как переменного, так и постоянного тока. Но обычно для плавких предохранителей указывают рабочее напряжение именно при работе на переменном токе. В цепях постоянного тока, из-за большей скорости протекания процессов и отсутствия нулевых переходов тока цепи, на работупредохранителя в существенной мере оказывают влияние реактивные параметры цепи. Обычно параметры плавких предохранителей на постоянном токе определяют экспериментально, в частности, для серий, специально разработанных для применения в цепях постоянного тока (серия

URDC фирмы SIBA), такие параметры приводятся в справочных материалах.

 

Так что не надо нам сержантам грузить на уши все тонкости и различия переменной, индуктивной, реактивной, высокочастотной цепи. Оставьте это для себя умного.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А мне так кажется, буду молиться, там конструктив в железе разный.... Дугу гасить на постоянке каково.Я их сотнями для кар покупал 50-100А на заводе кар гора была,девайс величиной в спичечный коробок.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ru.wikipedia.org

 

Но обычно для плавких предохранителей указывают рабочее напряжение именно при работе на переменном токе. В цепях постоянного тока, из-за большей скорости протекания процессов и отсутствия нулевых переходов тока цепи, на работупредохранителя в существенной мере оказывают влияние реактивные параметры цепи. Обычно параметры плавких предохранителей на постоянном токе определяют экспериментально

 

Так что не надо нам сержантам грузить на уши все тонкости и различия переменной, индуктивной, реактивной, высокочастотной цепи. Оставьте это для себя умного.

 

Надо V.A.N, надо. Вот, за неделю Википедию удосужились почитать. Наверное уже не будете с наскоку такие "советы" раздавать:

 

Интересно, а как переменка или постоянка влияет на закон Ома? Мне кажется как прибыль производителей на втюхивание потребителю двух разных названий.

ТС ставьте предохранитель на тот ток на который он рассчитан если Вы имеете ввиду обычную плавкую вставку.

:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо! Созвонился, у них максимум 125А, интересно а если их в паралель ставить это будет нормально?

 

так если можно паралелить, так наверное можно и обычные модульные автоматы на постоянку использовать, паралеллить полюса автоматов и получать нужные номиналы (обычные номиналы 80,100,125 а, паралель и комбинируй) Дорого, за то менять потом не ндо:crazy::crazy::crazy:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 роки потому...

Так все же нашли предохранители? Если Да то где?

Автоматы для переменки в цепи постоянки выдержат одну дугу - одно размыкание под максимальной нагрузкой.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

пойти на авторынок и купить предохранители, есть на 80, 100, 125, 150,300 А с отверсиями под болт 6, 8, 10 мм. В грузовиках и автобусах таких много, даже в легковых есть на 300А на стартер, прямо на плюсовой клеме АКБ. Автомобильные на 32 вольта в основном. Также часто в автобусах установлены обычные керамические квадратные преды как в рубильниках, ведь там переменка 440-660, а постоянка в упсах в основном 24-48 вольт, дуга погаснет без проблем. Я практикую устанавливать предохранители в перемычку между АКБ, так защищаем клемы и провода выхода с АКБ.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так все же нашли предохранители? Если Да то где?

Автоматы для переменки в цепи постоянки выдержат одну дугу - одно размыкание под максимальной нагрузкой.

 

Існують схеми, коли автомати для змінного струму вмикають у кола постійного струму зєднавши їх по два послідовно (в підсумку 4 автомати потрібно - по два на + і два -)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...
пойти на авторынок и купить предохранители, есть на 80, 100, 125, 150,300 А с отверсиями под болт 6, 8, 10 мм.

такие

(ссылка на изображение устарела)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...