top_hill Опубліковано: 26 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2011 Всем привет. Есть задачка такого плана: Имеется серверная комната, размером примерно 12м2. В ней "живут" до 10-и серверов, которые достаточно громко шумят. Стены помещения из ГК (есть ли внутри что-то - пока неизвестно). Потолок - армстронг, дверь - деревянная, с четвертью. Не могу сказать, что сейчас очень уж громко это все жужжит вне помещения, но, учитывая расширение, а также то, комната находится посредине большого офиса типа openspace, то владелец хочет повысить звукоизоляцию. Кто какие подскажет варианты решения задачи ? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 26 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2011 Кто какие подскажет варианты решения задачи ? Спасибо. Мы использовали вату Кнауф Аккустическая перегородка - недорого выходило, по вате с обеих сторон полиэтиленовую пленку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svet_LED Опубліковано: 26 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2011 Мы использовали вату Кнауф Аккустическая перегородка - недорого выходило, по вате с обеих сторон полиэтиленовую пленку. Я так понимаю у человека офисный вариант. Когда пожарники приходят, сразу вопрос, где серверная. А там горючие материалы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 26 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2011 Я так понимаю у человека офисный вариант. Когда пожарники приходят, сразу вопрос, где серверная. А там горючие материалы. Можно использовать негорючий ГК. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
top_hill Опубліковано: 26 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 26 січня 2011 Я так понимаю у человека офисный вариант. Когда пожарники приходят, сразу вопрос, где серверная. А там горючие материалы. А чем вообще регламентируются пожарные требования к серверным ? Я не к тому, что отстаиваю вариант с пленкой и ватой, но интересно. Потом опять-же, а как вообще определяется серверная ? по большому счету на этом объекте серверная на данный момент не более, чем обычное офисное помещение, в котором стоит стойка со серверами. Вынес стойку - нету серверной. Наверное все-таки есть какие-то обязательные отличительные признаки, чтобы помещение можно было считать серверным ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
top_hill Опубліковано: 26 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 26 січня 2011 Можно использовать негорючий ГК. Я не совсем понял Ваше решение. Вы предлагаете облицевать существующие стены профилями для ГК, проложить вату и обшить негорючим ГК ? А с потолком как быть? У меня подозрение, что через общий подвесняк проникает гораздо больше шума, нежели через ГК стены. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TH AVM Опубліковано: 26 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2011 Я не совсем понял Ваше решение. Вы предлагаете облицевать существующие стены профилями для ГК, проложить вату и обшить негорючим ГК ? А с потолком как быть? У меня подозрение, что через общий подвесняк проникает гораздо больше шума, нежели через ГК стены. Вы абсолютно правы, будет брешь в ограждающей звукоизоляционной конструкции Вы это обязательно услышите Посмотрите в личку, и по возможности дайте информацию — обдумаем Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IBAH Опубліковано: 26 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2011 На одном заводе переделівали серверную комнату: потолки армстронг меняли на гк противопожарный в 2 слоя. Потом пожарники устанавливали систему пожаротушения - закащику очень важна информация хранящаяся на серверах. А по Вашему вопросу - Вам нужно уменьшить уровень шума, для этого есть несколько вариантов, самый простой - напихать утеплителя, а вот куда пихать и как это сделать - только после вскрытия. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svet_LED Опубліковано: 26 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2011 А чем вообще регламентируются пожарные требования к серверным ? Я не к тому, что отстаиваю вариант с пленкой и ватой, но интересно. Потом опять-же, а как вообще определяется серверная ? по большому счету на этом объекте серверная на данный момент не более, чем обычное офисное помещение, в котором стоит стойка со серверами. Вынес стойку - нету серверной. Наверное все-таки есть какие-то обязательные отличительные признаки, чтобы помещение можно было считать серверным ? У них вообще требования, всё не горючее, не ядовитое, свободные пути эвакуации, двери противопожарные.... . У нас недавно была проверка, так и батареи на лестничных клетках перемерял, что бы были не ниже 2м. И любимый вопрос: чем фирма занимается?:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TH AVM Опубліковано: 26 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2011 У них вообще требования, всё не горючее, не ядовитое, свободные пути эвакуации, двери противопожарные.... . У нас недавно была проверка, так и батареи на лестничных клетках перемерял, что бы были не ниже 2м. И любимый вопрос: чем фирма занимается?:D Я не понял обсуждается вопрос звукоизоляции или пожарной безопасности? Можно удалить шум без применения горючих элементов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 26 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2011 Я не совсем понял Ваше решение. Вы предлагаете облицевать существующие стены профилями для ГК, проложить вату и обшить негорючим ГК ? А с потолком как быть? У меня подозрение, что через общий подвесняк проникает гораздо больше шума, нежели через ГК стены. Правильно поняли, а потолок если звукоизолировать - разбирать придется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apxitektop.s Опубліковано: 26 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2011 Правильно поняли, а потолок если звукоизолировать - разбирать придется. В случае, если обсуждается вопрос звукоизоляции или пожарной безопасности, то замечу,что изначально ошибочное утверждение и совет, пожарники на корню обрубят вам крылья с ГК , ибо он не есть в их понимании негорючим материалом. мотивируют следующим образом и логичным : гипс "относительно" не горит конечно =), но самое главное, что горит армирующий слой , который его держит, а это картон Вот и вся логика, так что забудьте о ГК Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 27 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2011 В случае, если обсуждается вопрос звукоизоляции или пожарной безопасности, то замечу,что изначально ошибочное утверждение и совет, пожарники на корню обрубят вам крылья с ГК , ибо он не есть в их понимании негорючим материалом. мотивируют следующим образом и логичным : гипс "относительно" не горит конечно =), но самое главное, что горит армирующий слой , который его держит, а это картон Вот и вся логика, так что забудьте о ГК Цитата: КНАУФ Файерборд (Fireboard) Строительно - отделочный материал для отделки помещений, к которым предъявляются повышенные требования пожарной безопасности. Описание Негорючий гипсокартон КНАУФ Фаерборд специально разработан фирмой КНАУФ для обеспечения повышенных требований в области пожарной безопасности зданий и сооружений. КНАУФ - Файерборд выглядит как обычная гипсовая плита, но обладает высокими огнеупорными свойствами. Многократные испытания показали, что КНАУФ-Фаерборд может сдерживать пламя более часа, не теряя технологических свойств. Применение КНАУФ-Файерборд применяется в качестве огнезащитного облицовочного материала в каркасно-обшивных конструкциях перегородок, облицовок стен и подвесных потолков на путях эвакуации и в зальных помещениях в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости, в других строительных конструкциях, где согласно требованиям пожарной безопасности предусмотрено применение негорючих строительных материалов (НГ) Источник: Кнауф. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apxitektop.s Опубліковано: 27 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2011 ну дык где сертификат испытаний, какого класса горючести материал ? слово гипсокартон имеет две составляющих гипс картон Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 27 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2011 ну дык где сертификат испытаний, какого класса горючести материал ? слово гипсокартон имеет две составляющих гипс картон поиск рулит www.ukrgips.com.ua/FILES/PDF_FILE/Poscharnuy_Sertif_W111_GKLO.pdf www.ukrgips.com.ua/FILES/PDF_FILE/Poscharnuy_sertif_W112_GKLO.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svet_LED Опубліковано: 27 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2011 Я не понял обсуждается вопрос звукоизоляции или пожарной безопасности? Можно удалить шум без применения горючих элементов. Лишние советы не помешают, может и поможет в будущем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shtan Опубліковано: 27 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2011 Всем привет. Есть задачка такого плана: Имеется серверная комната, размером примерно 12м2. В ней "живут" до 10-и серверов, которые достаточно громко шумят. Стены помещения из ГК (есть ли внутри что-то - пока неизвестно). Потолок - армстронг, дверь - деревянная, с четвертью. Не могу сказать, что сейчас очень уж громко это все жужжит вне помещения, но, учитывая расширение, а также то, комната находится посредине большого офиса типа openspace, то владелец хочет повысить звукоизоляцию. Кто какие подскажет варианты решения задачи ? Спасибо. Добрый День. Предлагаю следующий вариант. В подвесной потолок Армстронг нужно положить звукоизоляционную акустическую вату AcousticWool Perfect 50мм, и закрыть звукопоглощающими плитами Heradesign. Оба материала не горючие. В стены под гипс тот-же AcousticWool. В результате все довольны: и директор, и работники и пожарники. Звоните, обсудим стоимость материалов. 067 501 24 10 Сергей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tvremtoh Опубліковано: 28 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2011 (змінено) Ну примерные требования такие (ссылка устарела) или здесь (ссылка устарела) Вопрос только вот проблемный лучшая шумоизоляция это герметизация , только вот после этого встает вопрос с вентиляцией и кондиционированием . Если ГКЛ пожарники не хотят предложите им магнезитовую плиту . А вообще если захотите серверную по всем канонам , то она будет на несколько порядков дороже оборудования , находящегося в ней . Змінено 28 січня 2011 користувачем tvremtoh Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IBAH Опубліковано: 28 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2011 Систему кондицеонирования нужно будет мощную ставить, так как сервачки немношко тепла выделяют. А пожарники ничего против гипса противопожарного не скажут, сколько раз здавали - вопросов не было. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення