Вытяжка в санузле.

Серж19

Рекомендовані повідомлення

Добрый день!У меня раздельный санузел.В туалете вытяжки нет-есть решётка в ванную,а уже из ванной вытяжка по стояку(сами понимаете какие запахи).Посоветуйте как недорого,красиво и практично можно решить эту проблему.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если Вы про вытяжные вентиляторы, то необходимо определится:

- осевой дешевый (выброс через стену) или центробежный (в канал);

- с обратным клапаном (защита от вентиляторов соседей, обратной тяги, но лишается естественная циркуляция при выкл. вентиляторе) или без;

- дешевый шумный или тихий дорогой;

- вентилятор в стене (настенный тип) или удаленный канальный (решетка - воздуховод - вентилятор - воздуховод;

- тип регулировки (по свету, таймеру выбега, влажности).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо!Будем определяться.

А приток воздуха есть? Если нет, то вентилятор (даже мощный, тихий и вообще дорогой) не поможет...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а провода можно бросить под багетом.хоть и нарушение,но я думаю помощней взять кабель,и все бедет, красота.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Обязательно ставьте с возможностью регулировки количества оборотов. Зимой очень пригодится. И не берите дешевые, потом тарахтеть будут.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если Вы про вытяжные вентиляторы, то необходимо определится:

- осевой дешевый (выброс через стену) или центробежный (в канал);

- с обратным клапаном (защита от вентиляторов соседей, обратной тяги, но лишается естественная циркуляция при выкл. вентиляторе) или без;

- дешевый шумный или тихий дорогой;

- вентилятор в стене (настенный тип) или удаленный канальный (решетка - воздуховод - вентилятор - воздуховод;

- тип регулировки (по свету, таймеру выбега, влажности).

- не совсем понятна разница между осевым и центробежным

- без обратного клапана

- тихий не самый дорогой

- настенный

- в ванную на обычном выключателе, в туалет лучше с задержкой выключения (есть клавиша выключателя у обоих)

 

 

Обязательно ставьте с возможностью регулировки количества оборотов. Зимой очень пригодится. И не берите дешевые, потом тарахтеть будут.

Что дает такая регулирока?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

- не совсем понятна разница между осевым и центробежным

Разница в производительности - осевой хорош по расходу, но мало имеет давления продавить канал или воздуховод. Годятся больше для выброса через стену. Центробежный располагает давлением и позволяет необходимый расход воздуха удалить с первой точки во вторую.

Что дает такая регулирока?

Регулирует производительность вентилятора, а значит его шум и затраты на нагрев притока на его замену.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Разница в производительности - осевой хорош по расходу, но мало имеет давления продавить канал или воздуховод. Годятся больше для выброса через стену. Центробежный располагает давлением и позволяет необходимый расход воздуха удалить с первой точки во вторую.

 

Регулирует производительность вентилятора, а значит его шум и затраты на нагрев притока на его замену.

Вообще между ваной и вентканалом будет метровый канал под потолком в туалете. Осевой будет малоэффективным или достаточно взять большей мощности?

А что значит "осевой хорош по расходу" - маленнький расход или большой, воздуха или эл.эн.?

 

Регулировать можно ведь димером или нет?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А что значит "осевой хорош по расходу" - маленнький расход или большой, воздуха или эл.эн.?

Регулировать можно ведь димером или нет?

Можно поставить осевой и тот будет только шуметь и потреблять электричество - зависит от условий.

Осевой эффективен по расходу воздуха, но при незначительной протяженности воздуховодов или каналов. При потерях давления, центробежный позволяет их компенсировать и выдать необходимый расход, чего не сможет осевой.

У вентилятора два параметра - расход [м3/ч] и давление, [Па], а не только расход. Пересечение расхода и давления и есть рабочая точка любого вентилятора. Например потребитель читает на вентиляторе или в паспорте указаны: мах расход - 1800м3/ч и мах давление - 600Па. Обе эти характеристики вместе не реальны - это максимальные параметры не совместимые вместе. Или 1800м3/ч при 0Па или 0м3/ч при 600Па, а при работе, грубо говоря будут средние показатели.

Какие необходимо преодолеть потери давления по пути движения воздуха и при этом выдать нужный расход, то такой вентилятор и выбирается.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно поставить осевой и тот будет только шуметь и потреблять электричество - зависит от условий.

Осевой эффективен по расходу воздуха, но при незначительной протяженности воздуховодов или каналов. При потерях давления, центробежный позволяет их компенсировать и выдать необходимый расход, чего не сможет осевой.

У вентилятора два параметра - расход [м3/ч] и давление, [Па], а не только расход. Пересечение расхода и давления и есть рабочая точка любого вентилятора. Например потребитель читает на вентиляторе или в паспорте указаны: мах расход - 1800м3/ч и мах давление - 600Па. Обе эти характеристики вместе не реальны - это максимальные параметры не совместимые вместе. Или 1800м3/ч при 0Па или 0м3/ч при 600Па, а при работе, грубо говоря будут средние показатели.

Какие необходимо преодолеть потери давления по пути движения воздуха и при этом выдать нужный расход, то такой вентилятор и выбирается.

Объем ванной 10 м3. Канал через туалет до вентканала 1м. Какого размера делать короб, 100*200 достаточно? Помогите подобрать вентилятор.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Короба такого достаточно, даже для естественной вытяжки с меньшей скоростью, чем механическая у Вас с вентилятором.

По вентиляторам необходимо определиться по:

1. Бренды - от дешевого отечественного Вентс до европейских S&P (Испания vecotech.com.ua/ventilyatori/611-ventilator-sp.html), Vortice (Италия vecotech.com.ua/ventilyatori/vorticeventilator.html) и дорогого, но тихого Maico (Германия vecotech.com.ua/ventilyatori/610-ventilator-maico.html).

2. Настенные типы - встраиваемый в стену (потолок) или корпус вентилятора снаружи.

 

Обратите внимание на альтернативную схему: решетка какую хотите - воздуховод - вентилятор центробежный канальный - воздуховод или канал. Так возможно удалить источник шума, сам вентилятор установить в удобном для обслуживания месте и подобрать его таким, как необходимо именно для обслуживаемой вентсети. При этом воздухозаборную решетку выберите по дизайну и цвету.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Бренды - от дешевого отечественного Вентс до европейских S&P (Испания vecotech.com.ua/ventilyatori/611-ventilator-sp.html), Vortice (Италия vecotech.com.ua/ventilyatori/vorticeventilator.html) и дорогого, но тихого Maico (Германия vecotech.com.ua/ventilyatori/610-ventilator-maico.html).

2. Настенные типы - встраиваемый в стену (потолок) или корпус вентилятора снаружи.

Жаль что нет цен по ссылкам. Какая разница между Испанией, Италией и Германией?

 

Нужен "Регулируемый таймер с замедлением", какой-то регулятор оборотов (встроенный или димер), максимально спрятанный в стену. Уровень шума средний - если совсем бесшумный, то будем забывать выключать :)

 

Еще - вытяжной канал должен функционировать даже если вентилятор выключен.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 рік потому...

Подниму тему. Аналогичный вопрос.

Квартира на 1-м этаже 5-ти этажного дома.

С/у и ванная раздельные, площадь ванной 3,2 м2, площадь туалета 1,2 м2.

В ванной есть в стене дырка в вентканал (красная точка). В стене между ванной и с/у есть дырка (синяя точка).

ventyliatsyia_500.jpgi.gif

 

Пыталась разобраться самостоятельно, нифиха (((

 

Думала поставить в ванной настенный вентилятор, а что делать с с/у?

Потом придумала - опустить потолок в ванной, в него врезать решетку и в стену с/у - тоже решетку - от этих двух решеток - два вентканалы к одному вентилятору в вентканале. Для притока установить внизу дверей решетки :( Много денег на крутые вентиляторы нет, но понимаю, что устанавливать его надо не на недельку, потому хочу купить что-то нормальное.. Потом прочитала про Паскали, давления, полистала эту тему, почесала за ухом и поняла, что не для средних умов все это.

В общем, сама не справляюсь, помогите решить, как лучше и грамотно, подскажите, ткните где почитать уже решенное..

Буду вам Очень благодарна!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

 

Потом придумала - опустить потолок в ванной, в него врезать решетку и в стену с/у - тоже решетку - от этих двух решеток - два вентканалы к одному вентилятору в вентканале. Для притока установить внизу дверей решетки :

 

Все пральна, :good: будет работать даж без вентилятора. :) Мало того, то, что Вы хотите сделать, скорее всего уже было, в виде страшного короба из металла с вент. решеточками, который шел из ванны в с/у, но видимо при ремонте его ликвидировали. :rolleyes:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

SON, спасибо! Нет, не было такого)) квартира в новостройке, в ней ваще ничего не было))

будет работать даж без вентилятора.

:( Я думала ставить вентилятор с обратным клапаном. Боюсь запахов с квартиры в цокольном этаже. Читала тут, что с такими вентиляторами естественная циркуляция не работает :(

 

Вентилятор средней ценовой категории не посоветуете?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Я думала ставить вентилятор с обратным клапаном. Боюсь запахов с квартиры в цокольном этаже. Читала тут, что с такими вентиляторами естественная циркуляция не работает :(

 

С клапаном в штатной установке - не работает, просто с вентилятором (не вкл.) - работает в ослабленном режиме. При расположении поворотной оси обратного клапана вертикально - работает при ЕВ. У Вас пятиэтажка, следовательно вентканалы на каждую квартиру должны быть индивидуальными, хотя косяки строителей никто не отменял. :D Если чужих запахов и обратной тяги до сих пор не было, то вряд-ли уже появятся.

 

Вентилятор средней ценовой категории не посоветуете?

 

Не, это лучше к спецам по механической вентиляции, напр. к REYDER , не люблю я вентиляторы, гудят они.:D:rolleyes:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый вечер, Галя.

В Ваше случае вижу оптимальным такой вариант.

Один канальный вентилятор за потолком вытягивающий из обеих "помещений". Обратный клапан желателен. Этим Вы избавитесь от соседских сюрпризов.

Можно реле задержки.

В дверях переток необходим.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Один канальный вентилятор за потолком вытягивающий из обеих "помещений". Обратный клапан желателен. Этим Вы избавитесь от соседских сюрпризов.

Можно реле задержки.

В дверях переток необходим.

 

оличное решение,

 

можно и два вентилятора с ок обязательно и воздуховодики вентсовские пластиковые или круглые или квадратные. Сможете сами все в эпике купить и смонтировать.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У Вас пятиэтажка, следовательно вентканалы на каждую квартиру должны быть индивидуальными, хотя косяки строителей никто не отменял. :D Если чужих запахов и обратной тяги до сих пор не было, то вряд-ли уже появятся. :

Узнаю на счет воздуховодов. Про запахи - дом еще не заселен, т.е. про запахи мне еще не известно.

 

В Ваше случае вижу оптимальным такой вариант.

Анатолий, огромное спасибо за готовое решение. :roll::beer::roll:

 

 

можно и два вентилятора

Спасибо! :roll::beer:

 

ну вот, теперь думаю, как лучше, один или два вентилятора. :D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...ну вот, теперь думаю, как лучше, один или два вентилятора. :D

 

Проверьте вентканал на "тягу" (спичка покажет....:), может ЕВ будет достаточно....:)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 8 місяців потому...

У меня в строящемся доме в каждый санузел заведен отдельный кирпичный вентканал 140х140, все каналы раздельно выведены выше конька так что их высота в зависимости от этажа от 4,5 до 9 м. При этом в каналах достаточно хорошая тяга.

Вот я и думаю, надо ли ставить в санузлах настенные вентиляторы? Может достаточно будет естественной тяги?

Ведь установка вентилятора частично перекроет площадь вентканала, что уменьшит естественную тягу с выключенным вентилятором, по сравнению с каналом закрытым вентрешеткой.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ведь установка вентилятора частично перекроет площадь вентканала, что уменьшит естественную тягу с выключенным вентилятором, по сравнению с каналом закрытым вентрешеткой.

 

Пральна думаете. Хватит ЕВ. :beer:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 тижні потому...

Господа подскажите по вытяжке в санузле.

 

Имеется ванная комната на втором (мансардном) этаже. В кровле уже смонтирована вентиляционная черепица с "грибком", которая находится над ванной. Планируется вытягивать все через потолок. От потолка для черепицы ±40см. Что посоветуете?

 

1. Потолочный вентилятор с дифузором встраиваемый в ГК потолок и подключенный гибким каналом (пластиковый или алюминьевый?) к вентиляционному выходу на крышу.

 

2. Осевой вентилятор в жесткой пластиковой трубе с дифузором в ГК потолке и тоже подключено все это к вентиляционному выходу на крышу.

 

Какое сечение вентилятора и канала выбрать?

 

Вводные данные:

Площадь ванной: 10м2

Объем ванной: 23м3

Площадь мансардного этажа: ±100 м2

Объем мансардного этажа: 267м3

Сечение вентиляционного выхода в черепице: 100мм (диаметр)