Не греют последнии батареи

Гість Евгений Б

Рекомендовані повідомлення

Гість Евгений Б
Помогите кто разбирается, котёл 20 квт в системе отопления 2 круга, есть насос грюнфос в обратке. Первый круг идёт на 3 батареи все горячие, а второй на 8 батарей 1я горячая , 2 не такая горячая, 3 ещё слабее, 4 тёплая, 5,6 теплая внизу, 7 чуть тёплая внизу и 8 еле тёплая внизу, почти комнаатная температура, соответственно вода в обратке тёплая , а не горячая, сделан круг по ленинградскому типу сплошной 32 полипроп. трубой и от неё идут отводы на батареи, почему не сохраняется тепло до последней батареи подскажите люди добрые что сделать, может надо 40 трубой сделать? Или с 5 батареи прервать сплошную трубу и заводить вверх радиатора, а выводить вниз и так же сделать с 6,7,8 батареей.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в системе отопления 2 круга,

На стадии проектирования системы (если ее кто проектировал) заложена ошибка. Насос прокачивает больше воды по контуру с наименьшим сопротивлением.

Вывод: оба контура системы нужно отбалансировать между собой. Не исключена балансировка внутри длинного контура. Для этого нужны крантики, которыми все это можно выполнить.

Схема мало что даст, нужно видеть. Ишите того, кто возметься переделать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Была подобная проблема. Из подвала, от котла поднимается один общий стояк на второй этаж, а дальше расходятся трубы с батареями и тёплыми полами по разным комнатам. Некоторые батареи не грели, т.к. не было циркуляции, вода уходила по меньшему сопротивлению. Решилось установкой кранов, чтобы можно было пускать воду не по стояку, а напрямую через батареи. Всё заработало.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если есть краны на батареях,то попробуйте прижать более горячие батареи.

Простыми шаровыми отбалансировать не выйдет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Раньше такие системы балансировали диаметром трубы, а вообще "ленинградка" древняя редкость, не каждый радиатор будет в ней работать, да регулирование и дизайн тут очень субьективные, неужели хотели трубу сэкономить, тяжело понять чем руководствовался сантехник.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как вариант решения, порекомендовал бы вставить редукционные муфты 32х25 и 25х32, или 32х20 и 20х32, в месте между подачей и обраткой из радиатора, но тут все зависит от вида радиаторов и ихней секционности, и влюбом случае учитывать гидравлику первой ветки
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Балансировать, балансировать и еще раз балансировать....не шаровыми...

в принципе повторил то же самое что и тезка

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На стадии проектирования системы (если ее кто проектировал) заложена ошибка. Насос прокачивает больше воды по контуру с наименьшим сопротивлением.

Вывод: оба контура системы нужно отбалансировать между собой. Не исключена балансировка внутри длинного контура. Для этого нужны крантики, которыми все это можно выполнить.

Схема мало что даст, нужно видеть. Ишите того, кто возметься переделать.

я согласен с Сергеем.Есть реальные нарушения в рассчетах по гидравлике.Для того,чтобы определить причину надо видеть эту "работу"

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах