Прокомментируйте пожалуйста цену

АлЮр

Рекомендовані повідомлення

Уважаемые форумчане! Прошу высказаться по поводу цены за разводку электрики по дому. Общая площадь дома около 170 квадратов (подвал + 1 этаж + мансарда). Электрики составили смету. Мне кажется что цена немного завышена, но могу ошибаться. Прошу высказаться по этому поводу.

СМЕТА дом[1].doc

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прошу высказаться по
Цена это еще не главное.

ШВВП - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=52509,

3Х4 не понятно куда, если плита, то должно быть 3х6.

Материалы и комплектующие не указаны.

Остальные технические решения не ясны. За цены не знаю.

Змінено користувачем ink_stroi
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уважаемые форумчане! Прошу высказаться по поводу цены за разводку электрики по дому. Общая площадь дома около 170 квадратов (подвал + 1 этаж + мансарда). Электрики составили смету. Мне кажется что цена немного завышена, но могу ошибаться. Прошу высказаться по этому поводу.

 

Гоните этих электриков вместе с ШВВП(уровень такой же как и тех кто делал у Вас крышу),позвоните проверенному Сникерсу www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=29425 и будет Вам сичастие.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Посмотрела смету и прозрела!:shock: У меня за точку электрики брали 60 грн. Что сюда входит - подвести провод (отдельно за прокладку провода я не платила), вмонтировать коробку, соединить все в ней, поставить красоту (розетка, светильник, выключатель). Установка щитка 250 грн - выбить нишу в стене, вставить короб, подвести все провода, поставить автоматы и все соединить. Может я не правильно обозвала операции, но суть по-моему ясна - все "под ключ".
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Гоните этих электриков вместе с ШВВП(уровень такой же как и тех кто делал у Вас крышу),позвоните проверенному Сникерсу www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=29425 и будет Вам сичастие.

 

Полностью согласен!

Можете ещё озвучить контакты этих халтурщиков для внесения в ЧС, дабы кто из форумчан не попался.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

порадовал пункт 20,21:lol:

и распайка автомата!:lol:

Юра! я уже готов сам ехать за 50% от этой сметы работать! звони...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

гнать бродяг в шею.

хотя подождите, здесь есть одна дамочка - она закричит, что ШВВП - это лучшее решение...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну и крахоборы , ема е это ж монтаж щита 1 этажа ... расписали ... аж почти на 2000 гривен , скажите заказчик вы что им перед этим туалет показали обклеенный баксами ? А распайка , вернее пропайка скруток 40 гривен ,дайте мне таких коробок я их по 10 гривен паять буду ! Перед этим еще и за установку коробки содрали и сверление под нее отдельно .... Да там реально на 3 поделить можно и наверно еще много будет .

ШВВП .... вот давеча ремонтировали в собственной конторе кабелек 15 летней давности , даже не знаю какая марка 4 по 6 меди многожильной . Дефект - жилы закисли так не хило , что пришлось с матюками и проклятиями его зачищать , лудить итп.итд.на концах , заменить пока нет возможности , нужны серьезные строительные движения внутри помещения .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дефект - жилы закисли так не хило , что пришлось с матюками и проклятиями его зачищать ,

Чай на Свердлова иль на Киевской контора?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Общая площадь дома около 170 квадратов (подвал + 1 этаж + мансарда). Электрики составили смету. Мне кажется что цена немного завышена, но могу ошибаться.
Цена ни при чем, она за одну и ту же работу у разных электриков может отличаться плюс-мининус трамвайная остановка. Проблема в правильности выполнения монтажа, то есть, по мимо использования кабеля для стационарной проводки, должны быть: в первую очередь правильный выбор системы заземления по которой нужно питать дом в зависимости от состояния распределительной сети, сечения и проводности питания дома, 4-х жильные кабеля к светильникам управляемыми 2-х клавишными выключателями или регуляторами и к самим 2-х клавишным выключателям или регуляторам, подключение защитного желто-зеленого провода РЕ к каждому розеточному механизму, светильнику, токопроводящей части здания только ответвлением, сделана система уравнивания, выравнивания потенциалов, при системе TN все розеточные группы, опасные помещения, внешние линии должны быть под дифзащитой с уставкой не более 30 мА, при системе ТТ все должно быть под 2-х ступенчатой дифзащитой, где одна ступень должна быть с уставкой не более 30 мА, соединения в распред коробках сваркой, пайкой, на крайний случай обжимом или клемниками с одновременным зажимом под 2 винта и т. д..

На лицензированные фирмы надеяться не стоит так как большинство из них нанимают подрядчиков исходя из стоимости оказываемых ими работ, а не исходя из знаний и качества выполняемых работ, чтоб больше заработать себе на разнице. В общем мала вероятность что за меньшую или большую стоимость будут мастера которые все более-менее сделают правильно или вообще будут все делать. В добавок сами заказчики обычно отказываться от выполнения некоторых требований действующих норм и соображений здравого смысла, которые им рекомендуют для обеспечения надлежащей безопасности нанятые электрики, так как это займет больше времени и денег, ведь заказчику нужно по быстрей и дополнительный телевизор и что-то другое хочется купить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3Х4 не понятно куда, если плита, то должно быть 3х6.

Ага, я тоже под плиту, духовку развел отдельными лучами, на отдельные автоматы.

Приехали комбинированная варочная поверхность и духовой шкаф у которых выводы сделаны 1,0х3 и 1,5х3 соответственно

А вы говорите 6,0х3 :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Приехали комбинированная варочная поверхность и духовой шкаф у которых выводы сделаны 1,0х3 и 1,5х3 соответственно
Ваша=@ рано или еще раньше, но сработает обязательно.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ваша=@ рано или еще раньше, но сработает обязательно.

Это заводская комплектация Хотпоинт-Аристон, сертифицированная в Украине :)

Ради интереса первые дни пробовал контакты вилки, не греются ли - не греются

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это заводская комплектация Хотпоинт-Аристон, сертифицированная в Украине :)

Ради интереса первые дни пробовал контакты вилки, не греются ли - не греются

А модель, лучше ссылки.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А модель, лучше ссылки.

Найдите хоть одну ссылку на Аристоновскую любую модель духового шкафа, где указано сечение провода.

Я лучше сегодня зафоткаю, если получится добраться до маркировки

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ваша=@ рано или еще раньше, но сработает обязательно.

 

Требование "не менее 6 мм.кв. сечения на электроплиты" тупо перенесено тупыми нормоустановщиками из бывших правил - не учтён обязательный переход от алюминия на медь.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Требование "не менее 6 мм.кв. сечения на электроплиты" тупо перенесено тупыми нормоустановщиками из бывших правил - не учтён обязательный переход от алюминия на медь.

А потом подключают

mirtovara.ru/goods/4796/ или mirtovara.ru/goods/7201/:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ага, я тоже под плиту, духовку развел отдельными лучами, на отдельные автоматы.

Приехали комбинированная варочная поверхность и духовой шкаф у которых выводы сделаны 1,0х3 и 1,5х3 соответственно

А вы говорите 6,0х3 :)

Тут есть секретные грабли.

У меня тоже на сварочном инверторе (180А, 6.7кВт по паспорту) сетевой кабель с заводской маркировкой 3х1.5мм.

 

Сверху была приклеена скотчем бумажка - включать в электричество ТОЛЬКО проводами от 4мм.кв.

Но мы ж бумажкам не верим ...

Включил через обычную переноску (а хуле? ихний(махровый кетай) 1.5 неужто лучше нашего 2.5???) - оно сгорело :).

Купил специально для этого дела ПВС 3х4 - работает, епт ...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А потом подключают

mirtovara.ru/goods/4796/ или mirtovara.ru/goods/7201/:)

 

?

Длительно допустимый ток для 4мм.кв медь - 38А (8,36 кВт.)

Для 6 мм.кв. алюминий - 36А (7.92 кВт)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

?

Длительно допустимый ток для 4мм.кв медь - 38А (8,36 кВт.)

Для 6 мм.кв. алюминий - 36А (7.92 кВт)

Чаще пользуются таблицей из ПУЭ, а там медь 4мм - 32А, сечения жил у кабеля порой занижены. Но все равно 2я варка mirtovara.ru/goods/7201/ Мощность подключения: 9450 В.

 

P.S. Вы как то ссылку выкладывали на Гост "Выбор кабелей" - я так понял ваши данные от туда, можно повторить ссылку?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чаще пользуются таблицей из ПУЭ, а там медь 4мм - 32А, сечения жил у кабеля порой занижены.

 

Таки да - 38А для двух одножильных по 1.3.4 ПУЭ

По

ГОСТ 16442-80 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - 53/54 и 44/56 ампер

 

Вообще-то - тема скользкая. В ПУЭ не видно откуда плясали - от разрушения ПВХ или от теплоотвода жилы на соединениях.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вообще-то - тема скользкая. В ПУЭ не видно откуда плясали - от разрушения ПВХ или от теплоотвода жилы на соединениях.
Расхождение данных было обусловлено способом прокладки кабеля.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это заводская комплектация Хотпоинт-Аристон, сертифицированная в Украине :)

Ради интереса первые дни пробовал контакты вилки, не греются ли - не греются

Все оказалось еще интереснее - и на варочной и на эл. духовом шкафу стоит 3G1.00 mm2

Поработает - увидим, но пока даже не греются.

Сходу лезть в девайс и менять провода с потерей гарантии не хочу.

Производитель не дает рекомендаций по сечению провода на подключение.

 

Стало интересно, а сколько на чайнике (2200Вт) провод. Оказалось еще меньше 3G0.75 mm2. У буржуев что ли свое ПУЭ и таблички не такие как у нас?

А куда сертификаторы смотрят и у нас в Украине и в России? (ответ "в карман" не считается :) )

27012011005.thumb.jpg.8b542a772e55cd01af7e278619e06354.jpg

27012011006.thumb.jpg.521bc7ef986bb5d4189c03541e18c5b6.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...