Падение давление с системе отопления

KpoT

Рекомендовані повідомлення

Nova Florida Vela Compact

Подачи воды в дом нету, поэтому работает только на отопление (горячую воду не готовит).

 

Вопрос номер 1.

За 2 недели давление падает с 2 до 1, после 0.8 котел автоматом отключается. Приходится периодически подкачивать воду через кран слива воды из системы (так делать установщики сказали).В доме постоянно никто не живет и ездить зимой только ради этого накладно.

 

Насколько нормально такое поведение системы? Действительно ли проблема уйдет с подключением водоснабжения?

 

Вопрос номер 2.

Уезжая 3.01 зафиксировал давление 1.6. Вчера обнаружил показания давления 3. Думал что ошибка. Открыл краны Маевского на нескольких батареях - оттуда вышло приличное количество воздуха и давление на котле упало до 1.5, но за ночь выросло опять до 2.

 

Из-за чего такое могло происходить? Раньше такого не наблюдалось

 

Заранее спасибо

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если утечки нет - проверьте давление в расширительном бачке и подкачайте по необходимости обычным насосом.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если утечки нет - проверьте давление в расширительном бачке и подкачайте по необходимости обычным насосом.

 

расширительный бачек? это где ? в старой системе он был на крыше

теперь его нет, висит котел на стене и все

 

утечек нет

подкачиваем по необходимости обычным насосом

вопрос и звучал - насколько это нормально?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

расширительный бачек? это где ? в старой системе он был на крыше

на крыше - то наверное бак куда воду заливают ведрами в систему :) сверху прикрывается фуфайками и мешками с соломой. был у нас такой :)

расширительный - плоский как таблетка бак литров на 7-10 на вид, стоит рядом с котлом на входе в систему, герметично закрытый (не как на крыше), где то с боку есть ниппель для накачки воздухом до 2атм.

вода при нагреве расширяется и показывает давление 3-4атм на котле, при остывании давление воды падает до 1атм (0,8 у вас). разница давления должна уходить в расширительный бак.

не спец, но картина примерна такая. у нас тоже скачет давление, тоже подкачиваем воду краном, подозреваю что тоже надо крутить мозги расширительному баку - полностью стравить воздух и наново нагнать 2атм воздухом.

+ при выбивании света котел также может выключится и не включится без сторонней помощи (нажать кнопочку на котле у нас). так что появляться придется или просить соседей

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Переднюю крышку котла снимите там бак. Спустите с котла воду и проверьте авто манометром давление в баке. Должно быть 1.5, при давлении системы на холодную 1,3.

Но бак там всего на 5 литров. Скорей всего его не достаточно для Вашей системы. Если так, то нужен дополнительный бак.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

расширительный - плоский как таблетка бак литров на 7-10 на вид, стоит рядом с котлом на входе в систему, герметично закрытый (не как на крыше)

 

эээ ... судя по документации, этот бачек на 6л стоит внутри котла

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ладно, с падением давления вроде ясно

 

а из-за чего оно могло так вырасти (до 3), если температуру теплоносителя никто не менял? откуда воздух в закрытой системе взялся в таких количествах?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. а из-за чего оно могло так вырасти (до 3), если температуру теплоносителя никто не менял?

2. откуда воздух в закрытой системе взялся в таких количествах?

1. Не работает бак.

2. Вариантов масса: утечка, только залили воду в систему, алюминиевые радиаторы и.т.д.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а из-за чего оно могло так вырасти (до 3), если температуру теплоносителя никто не менял? откуда воздух в закрытой системе взялся в таких количествах?

 

и у нас до 3атм, и хрен с ним :) лишнюю воду котел сам стравит, у нас на 3,5-4,0 кажется - снизил входящее давление воды (1,3-1,5атм) и все стало на место.

воздух проверял на 3атм - в верхней точки системы есть чтото для стравливания лишнего воздуха. у нас винтик - начал откручивать - если воздуха нет - будет прокапывать вода - знач все ОК. останется только настроить внешний расширительный бак. во внутренний не лазил, думаю смысла нет, не зачем, не знаю где он, раз лишнюю воду стравливает значит там чтото есть :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 7 років потому...
У меня такая проблема. Котел ферроли подпитал давление до 1,5 атм работал сутки пока не выключил на некоторое время. После отключения и включения на манометре давление 1,3 но пишет ошыбку недостаточно давления. Проблема решается только когда сливаю с батареи воду до 0атм. и опять запитываю снова систему. Давление в расширительном баке 1 атм. Где проблема?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах