Al_Capone Опубліковано: 23 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2011 Для себя понял, что фановую трубу буду выводить из туалета на первом этаже прямо на крышу. На втором этаже если понадобится, то поставлю клапан. Т.к. в сан узле второго этажа кроме унитаза присутствуют еще трубы от ванной, биде и умывальника в которых находится воздух, то при сливании воды в унитазе гидрозатвор скорее всего не будет срываться. Другое дело если придется уехать на длительное время и гидрозатвор высохнет, не уверен, что не появятся запахи на втором этаже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
domnet Опубліковано: 23 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2011 Для себя понял, что фановую трубу буду выводить из туалета на первом этаже прямо на крышу. На втором этаже если понадобится, то поставлю клапан. Т.к. в сан узле второго этажа кроме унитаза присутствуют еще трубы от ванной, биде и умывальника в которых находится воздух, то при сливании воды в унитазе гидрозатвор скорее всего не будет срываться. Другое дело если придется уехать на длительное время и гидрозатвор высохнет, не уверен, что не появятся запахи на втором этаже. Когда гидрозатвор высохнет, в любом из сантехустройств, и на любом этаже, запах обязательно появится. В квартирах многоэтажных домов, кстати, тоже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Al_Capone Опубліковано: 23 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2011 Когда гидрозатвор высохнет, в любом из сантехустройств, и на любом этаже, запах обязательно появится. В квартирах многоэтажных домов, кстати, тоже. Появится даже если фановая труба будет выходить из стояка верхнего сан узла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
domnet Опубліковано: 23 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2011 Появится даже если фановая труба будет выходить из стояка верхнего сан узла?Конечно. Фановая труба не даёт сорвать гидрозатвор. То есть, гидрозатвор нужен. А зачем нужен гидрозатвор? Чтобы не пахло из системы канализации. Если проще, фановая труба не заменитель гидрозатвора, а его спаситель от срыва. ЗЫ В многоэтажках, как правило, есть фановые трубы. Попробуйте убрать гидрозатвор, к примеру, в унитазе. Запах не заставит себя ждать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 23 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2011 Появится даже если фановая труба будет выходить из стояка верхнего сан узла? Иногда может и не появится - если тяга сильная. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фишка Опубліковано: 28 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2011 А фановый клапан для чего? тема г--на не раскрыта. "А фановый клапан для чего ?" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Котельщик Опубліковано: 28 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2011 Просто запустите поиск по фразе "вакуумный клапан" вот первый попавшийся результат (ссылка устарела) Если поискать подольше, то есть даже с картинками, показывающими схему работы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 28 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2011 ......"А фановый клапан для чего ?" +1 к Котельщику. p.s. здесь можно найти новые темы для подписи... может поможет... (п.8 ) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадим (spb) Опубліковано: 28 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2011 может поможет... (п.8 ) И че мы будем делать на пустом форуме? В круг сойдясь оплевывать друг друга (С)? )))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 28 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2011 ..... В круг сойдясь оплевывать друг друга (С)? )))) Я - пас. ___________ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 16 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2012 Пишем, значит, не зря. Ув. коллеги, помогите разобраться! Планируется канализационный стояк завершить обратным клапаном.. Но есть опасение, что будет пованивать... Так вот можно ли будет заглушить и сделать не вентилируемым этот стояк канализации (d110, высота - 3м), если все таки "ароматерапии" избежать не удастся??? Дело в том, что в этом доме планируется еще один стояк - через все три этажа (d110). Он то и будет уходить фановой трубой через крышу. В pdf файле от Korni пишут: «Допускается предусматривать невентилируемые канализационные стояки в следующих зданиях и сооружениях: в сельских одноэтажных жилых зданиях; во всех остальных случаях, если имеется не менее одного вентилируемого стояка и расход сточной жидкости в стояках не превышает значений, указанных в табл. 9, в зависимости от диаметра и рабочей высоты стояка…». По таблице 9 при диаметре стояка 110мм и его высоте 3 м пропускная способность - 2,4л/с. Расход от сливного бачка унитаза вроде бы 1,6л/с... Не будут ли срываться затворы, нормально ли будет работать канализация, если в сан.узле на 2-м этаже будет: стиралка, унитаз, ванная, раковина?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 16 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2012 У меня есть один дом, функционирующий уже 5 лет. Как и полагается, за фановую забыли и т.д. Один стояк 110 заканчивается консолью и по прямой аэратор 110, наглухо запечатанный в стене куда спрятана консоль. На этом стояке: 1 эт.- 2 унитаза, 3 умывальника, душевая кабина, стиралка. 2 этаж- душевая, ванная, умывальник, туалет, биде. Второй стояк в 5 метрах по горизонтали от первого, после унитаза переходит в 50-ку, разделяется еще на два потребителя, поднимается под потолок и уходит в какой-то канал, уже не помню, но кажется вентиляцию кухни. На стояке: Кухня с посудомойкой и осмосом, Большая душевая кабина с двумя смесителями и трапом, умывальник, биде, унитаз. Стояки соединяются на улице, в 5 метрах от дома и идут в центральную канализацию. Так конечно делать нельзя и все были предупреждены об этом. Но я частично обслуживаю этот дом, и нахожусь в очень хороших отношениях с заказчиками, поэтому если бы были какие-то проблемы, то об этом я бы знал. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Banker13 Опубліковано: 19 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2012 Прошу совета форумчан. Ситуация: фановая труба Ду 50 (канализационная серая пластик) была выведена не крышу через шифер. Над крышей торчала сантиметров на 30-40. Зиму не пережила - обломалась. Вопрос: как правильно сделать так, чтобы не обламывалась? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадим (spb) Опубліковано: 19 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2012 Прошу совета форумчан. Ситуация: фановая труба Ду 50 (канализационная серая пластик) была выведена не крышу через шифер. Над крышей торчала сантиметров на 30-40. Зиму не пережила - обломалась. Вопрос: как правильно сделать так, чтобы не обламывалась? Снегом надо думать сломало. Сколхозить что то во что снег упрется и обойдет трубу - типа клина. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gidra Опубліковано: 20 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2012 Снегом надо думать сломало. Сколхозить что то во что снег упрется и обойдет трубу - типа клина. Скорее всего,это был китайский пластик, который не выдержал - 30С.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 20 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2012 Трубу губит не мороз, трубу по большей части на улице губит ультрафиолет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич Опубліковано: 20 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2012 как правильно сделать так, чтобы не обламывалась? Попробуйте надеть наверх сталь ф 60 или около, а промежуток между трубами залить чем-нибудь. Будет защита и от мех. воздействий, и от солнца. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Banker13 Опубліковано: 21 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2012 Я вот думаю купить алюминиевую трубу диаметром 50 вставить ее в раструб пластиковой и вывести наружу. Только вот не выломает ли ее снежной коркой вместе с шифером? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 24 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2012 Я вот думаю купить алюминиевую трубу диаметром 50 вставить ее в раструб пластиковой и вывести наружу. Только вот не выломает ли ее снежной коркой вместе с шифером? Если Вас интересует заводское решение, то вот оно: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадим (spb) Опубліковано: 24 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2012 Если Вас интересует заводское решение, то вот оно: На канализационный грибок не нужен. Из-за него зимой только сильнее обмерзает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 24 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2012 На канализационный грибок не нужен. Из-за него зимой только сильнее обмерзает. Это называется - дефлектор. Да, он выполняет чисто декоративную функцию.. Не было просто фотографии без него.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lesha4ever Опубліковано: 8 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2015 Добрий день. Допоможіть визначитись з розміщенням фанової труби в шахтах, а саме як сумістити фанову трубу, вент і димохід. Вхідні дані: Маю дві шахти, викладені з цегли, які починаються з підлоги мансарди 2-го поверху і піднімаються над рівнем скату даху ( рівні вірні: 1.5-3м від конька - в рівень з ним, далі - 10градусів). Шахти цегляні тіки по периметру. Внутрішнє наповнення і розділення - гільзами. Утеплення шахти над мансардою планую базальт ватою між гільзами і цеглою. Шахта №1 0-0-0-О-о а-б-в-г-д розшифровка: а) пласт вент. Ф150 сан.вузла 2 пов, б) пласт вент. Ф150 сан.вузла 1 пов, в) оцинк вент. Ф200 топочної 1 пов г) сендвіч Ф180/250 під ТТ пелетний котел д) каналізаційний стояк 110 який переходить у фановий стояк того ж діаметру Навантаження на каналізаційний стояк: 1 поверх: пральна машинка 2 поверх: унітаз і маленька раковина мийка кухні і посудомийна машинка підключені не в стояк а окремо вниз і під підлогою сходяться зі стояком в горизонтальній площині Шахта №2 0-0-0-о а-б-в-г розшифровка: а) пласт вент. Ф150 кухні/студіо 1 пов, б) пласт вент. Ф150 сан.вузла 2 пов, в) пласт вент. Ф150 кухні 1 пов, г) фановий стояк (під питанням) Навантаження на каналізаційний стояк: 1 поверх: трап і конденсат з топочної 2 поверх: унітаз, ванна, раковина і можливо пральна машинка Санвузол першого поверху (унітаз, душ і раковина) підключені не в стояк а окремо горизонтально вниз і під підлогою сходяться зі стояком в горизонтальній площині Тепер запитання: 1) Як правильно розвести по рівням в закінченні першого стояка? Як планував: * на 2см вище шахти виходить вентиляція а-б-в * на висоті 20см поставити козирьок * прорізати козирьок і вище нього на 10см вивести 110 фанову без грибків * прорізати козирьок і вище нього на 30см вивести димохід з флюгером Вентиляція під козирком, фанова над 10см (щоб не було обмерзання ), димохід вище на 20см від фанової (горизонтально 20см між фаном і димоходом). Було опасінння щодо вибухонебеспечних газів з фанової і димоходу. Але вище писали що метану недостатньо для вибуху + різниця 20см по висотах повинна допомогти. Вірні розрахунки, можна робити так? 2) Чи потрібен фановий стояк в шахті №2? можливі опції а) З мінімальними переробками, можу розширити проектну шахту для розміщення додаткової труби фану 110. Над дахом так само (3 вент під козирьком, фан над козирьком). б) Без проблем в існуючу шахту додатково можу поставити Ф50 (в розшифровці "г"). Для мінімальної вентиляції і захисту гідрозатвору наче достатньо (для септика і загальних вент - є окрема фанова 110 в шахті №1). Додатково повітряний клапан в санвузлі. Але побоююся обмерзання Ф50 в) не ставити взагалі фанову в цьому стояку а тільки клапан в найвищій точці санвузла і все. Заздалегідь дякую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lesha4ever Опубліковано: 10 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2015 Так завжди... Напишеш мало і коротко - потім кажуть опиши все детально а то незрозуміло що і як... Опишеш детально - велика простиня і влом всім читати :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...