Vadon Опубліковано: 14 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 Добрый день! Имеем центральную канализацию по улице, от нее к нашему дому около 40м, потом поворот и еще 4м (колодец). Вопрос, можно ли обойтись без дополнительного колодца на пролете в 40м. На повороте колодец само собой. СНИП говорит, что с натягом, но можно, но труба 150мм. А как на практике? И какую трубу лучше использовать? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 14 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 Добрый день! Имеем центральную канализацию по улице, от нее к нашему дому около 40м, потом поворот и еще 4м (колодец). Вопрос, можно ли обойтись без дополнительного колодца на пролете в 40м. На повороте колодец само собой. СНИП говорит, что с натягом, но можно, но труба 150мм. А как на практике? И какую трубу лучше использовать? Спасибо. Наружную, оранжевую. На 20 м поставьте тройник под 45", угол 45" и выведите трубу с заглушкой на уровень земли, получиться своего рода ревизия. Дай Бог, чтобы не понадобилась, но так будет спокойней. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vadon Опубліковано: 14 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 Наружную, оранжевую. На 20 м поставьте тройник под 45", угол 45" и выведите трубу с заглушкой на уровень земли, получиться своего рода ревизия. Дай Бог, чтобы не понадобилась, но так будет спокойней. Спасибо. Я правильно понял? И этот поворот должен смотреть в сторону дома? А диаметр все таки 150 или можно обойтись 100. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 14 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 Спасибо. Я правильно понял? И этот поворот должен смотреть в сторону дома? А диаметр все таки 150 или можно обойтись 100. Правильно, налево к дому. Можно 110. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадим (spb) Опубліковано: 14 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 Первая схема ОК только еще один ревизионный между домом и поворотным колодцем. И трубу рыжую 110 - не нужна на дом 150-я. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vadon Опубліковано: 14 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 Правильно, налево к дому. Можно 110. Почему налево? Я думал наоборот, чтобы можно было прочистить участок от этой трубы к дому. Для чистка участка от этой тубы к улице можно добраться с поворотного колодца. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 14 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 Почему налево? Я думал наоборот, чтобы можно было прочистить участок от этой трубы к дому. Для чистка участка от этой тубы к улице можно добраться с поворотного колодца. Чистят по ходу г..., а не против. В доме на входе поставите ревизию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vadon Опубліковано: 14 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 Чистят по ходу г..., а не против. В доме на входе поставите ревизию. Спасибо (не ставляется смайлик с пивом). Я вообще не знал о таком решении, т.е. что можно обойтись без колодца. И еще один наивный вопрос - а если поворотный колодец заменить на такую ревизию? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадим (spb) Опубліковано: 14 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 Обойтись без колодца можно, но как правило приспособления для чистки труб имеют ограничение в 20 метров - поэтому на магистрали нужен колодец. Можно и без него обойтись - но в случае чего раскапывать придется что бы дойти до ревизии. Поэтому иногда проще и дешевле на стадии строительства потратиться на монтаж смотровых и поворотных колодцев из колец. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 14 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 Спасибо (не ставляется смайлик с пивом). Я вообще не знал о таком решении, т.е. что можно обойтись без колодца. И еще один наивный вопрос - а если поворотный колодец заменить на такую ревизию? Если поворот сделаете углами 15", то можно.Тройник поставите перед поворотом. А почему бы Вам вообще не пойти по прямой? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vadon Опубліковано: 14 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 Всем спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 14 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 Всем спасибо! И Вам удачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...