Алек Алек Опубліковано: 13 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 Регуляторы температуры беспроводные и проводные. Совместимость регуляторов с различнимы котлами отопления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алек Алек Опубліковано: 13 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 В доме стоит котел Имергаз 24 кВт. На батареях термоголовки. Теплый пол. Установлен проводной терморегулятор на 1 этаже. Но температура на 2 этаже намного ниже чем на 1 этаже. Какие беспроводные терморегуляторы совместимы с даным котлом и где их можно приобрести? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexa Опубліковано: 13 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 У Вас система отопления несбалансирована. Я бы лучше сначала попробовал ее сбалансировать (прикрутить вентиля на радиаторах или ветках на первом этаже, на втором открыть на максимум и т.п., может радиаторы по мощности неверно расчитаны или диаметр труб), а потом может и не понадобиться терморегулятор на второй этаж. ТЕм более если будете регулировать температуру по второму этажу при несбалансированной системе, на втором будет жарко, т.е. не решите проблемы разности температуры между этажами. У меня например тоже один терморегулятор на первом этаже, разница по температуре между этажами небольшая и нет необходимости в установке дополнительного терморегулятора на второй этаж. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 13 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 В доме стоит котел Имергаз 24 кВт. На батареях термоголовки. Теплый пол. Установлен проводной терморегулятор на 1 этаже. Но температура на 2 этаже намного ниже чем на 1 этаже. Какие беспроводные терморегуляторы совместимы с даным котлом и где их можно приобрести? Спасибо. Вам подойдёт любого производителя. Терморегулятор работает по простому принципу,надо тепло он замкнул контакт,ненадо тепла он розомкнул контакт. Посмотрите (ссылка устарела) и (ссылка устарела) и (ссылка устарела) может чтото и подберёте.;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Elado Опубліковано: 13 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 Смотрите по инструкции вашего котла - там БЕСПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ контакты (т.н. "сухие") или напрямую подается напряжение на клеммы, куда подключается термостат. Терморегулятор можно выбрать любой, какой больше по душе, но в случае сухих контактов на котле, возможно нужно будет развязать выход терморегулятора и вход котла через реле. Цена вопроса - чтото около 50грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 13 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 Разбирайтесь сначала с системой... В Вашем случае просто так не поставите ещё один программатор... Где и сколько тёплого пола? Как и почему разница температур между этажами? Скорее всего много тёплого пола на первом этаже... В каком месте установлен термостат? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алек Алек Опубліковано: 13 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 Термостат стоит в коридоре на 1 этаже, но я думал его отключить и поставить радиоуправляемый. Т.е. приемник возле котла, а передатчик наверху в одной из комнат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 13 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 В доме стоит котел Имергаз 24 кВт. На батареях термоголовки. Теплый пол. Установлен проводной терморегулятор на 1 этаже. Но температура на 2 этаже намного ниже чем на 1 этаже. Какие беспроводные терморегуляторы совместимы с даным котлом и где их можно приобрести? Спасибо. Термостат стоит в коридоре на 1 этаже, но я думал его отключить и поставить радиоуправляемый. Т.е. приемник возле котла, а передатчик наверху в одной из комнат. В первую очередь уменьшите подачу на радиаторы на первом этаже и таким образом вы сможете сбалансировать отопление между первым и вторым этажом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Valtro Опубліковано: 13 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 Термостат стоит в коридоре на 1 этаже, но я думал его отключить и поставить радиоуправляемый. Т.е. приемник возле котла, а передатчик наверху в одной из комнат. Если пойдёте по этому пути, будет жарковато внизу. В результате вернётесь к вопросу балансировки первого и второго этажа. Попробуйте прижать проток через радиаторы на первом этаже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Elado Опубліковано: 13 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 В доме стоит котел Имергаз 24 кВт. На батареях термоголовки. Теплый пол. Установлен проводной терморегулятор на 1 этаже. Но температура на 2 этаже намного ниже чем на 1 этаже. Какие беспроводные терморегуляторы совместимы с даным котлом и где их можно приобрести? Спасибо. 1. Сбалансировать систему. 2. Термостат перенести на 2йэтаж в самое холодное помещение. 3. Если нет возможности перенести существующий, заменить на беспроводной. 4. В остальных помещениях 2го этажа, где термостат не установлен, добиться комфортной температуры дополнительной балансировкой. 5. Термоголовки при балансировке полностью открыть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
imt Опубліковано: 14 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 Разбирайтесь сначала с системой... В Вашем случае просто так не поставите ещё один программатор... Где и сколько тёплого пола? Как и почему разница температур между этажами? Скорее всего много тёплого пола на первом этаже... В каком месте установлен термостат? Здравствуйте! у меня вопрос по программаторам... возможно ли организовать подключение программатора к трехтарифному режиму и работы (ночному ,пиковому и полупиковому) в зависимости от времени суток. Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 14 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 Здравствуйте! у меня вопрос по программаторам... возможно ли организовать подключение программатора к трехтарифному режиму и работы (ночному ,пиковому и полупиковому) в зависимости от времени суток. Спасибо! Не совсем понял вопрос... У вас электрокотёл, и трёхтарифный счётчик... правильно?... Это жилой дом? Тогда желательно теплоаккумулятор поставить... Ночью греете ТА, днём используете дешёвое тепло... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kvantum Опубліковано: 4 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2011 Здравствуйте! у меня вопрос по программаторам... возможно ли организовать подключение программатора к трехтарифному режиму и работы (ночному ,пиковому и полупиковому) в зависимости от времени суток. Спасибо! Можно. Например, модель программатора Salus RT500, которая позволяет установить 5 точек переключения на сутки. Смотрите здесь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...