Valtro Опубліковано: 13 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 уже столько копий поломано на этом...какое ни было бы расположение насоса вода течет одинаково и напоры тоже .... что поставь его вверху, что внизу трехходовик не даст более сильному напору подействовать на менее сильный...да и действие это не будет паразитным....я уже не одну схему на подобии сделал и удостоверился, что не обязательно располагать насос сразу после трехходовика, можно и на противоположном трубопроводе... Раньше тоже думал нельзя, потмоу что насмотрелся картинок, где по феншую насос расположен в этой схеме могут быть проблемы только от того, что эта схема изначально не предназначена к подпору с первичной стороны, а призвана для работы в системах без подпора с первичной стороны....тоесть в основном в котельных....(это я уже умных книг типа начитался) Полностью согласился бы, если бы сам не столкнулся с этой проблемой, и феншуй здесь не причём, после того как пришлось переустанавливать насосы, больше не экспериментирую, хотя до того как - проходило. Дай бог, что бы ты с такой проблемой никогда не столкнулся ..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 13 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 Полностью согласился бы, если бы сам не столкнулся с этой проблемой, и феншуй здесь не причём, после того как пришлось переустанавливать насосы, больше не экспериментирую, хотя до того как - проходило. Дай бог, что бы ты с такой проблемой никогда не столкнулся ..... дай Бог.....может и ошибаюсь, но пока в 4-5 местах все ок.....хотя я не ставлю трехходовики на подобные схемы принципиально....только в котельных... а в таких узлах или схема смешивания от джакомини или стандартный набор от Хаймаера....проведя анализ я понял почему нельзя их ставить с подпором с первичной стороны и это именно из-за передавливания насосов.... ПС Если интересно на Сайте Герца есть прикольная книжка"projectbook" 105 стр и "heart_of_heizung".....тоже есть .. там правда есть еще один конфуз...схемы с трехходовиками, которые мы все ставим вобще не желательно применять для перехода от высоко до низкотемпературки, для этого там есть модернизированная сзема Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 14 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 .... для этого там есть модернизированная схема С вагоном клапанов, дросселированием протока, предварительной настройкой перепада и электронным управлением? А оно надо для таких масеньких систем, кои мы тут феншуим и под васервагу выводим? У Герца задача - продать как можно больше своего железа. Благодаря своей просветительской работе и внесению сумбура в мысли проектировщиков, у него это неплохо получается Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 14 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 С вагоном клапанов, дросселированием протока, предварительной настройкой перепада и электронным управлением? А оно надо для таких масеньких систем, кои мы тут феншуим и под васервагу выводим? У Герца задача - продать как можно больше своего железа. Благодаря своей просветительской работе и внесению сумбура в мысли проектировщиков, у него это неплохо получается да не , там еще один краник стоит и все)));) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tvremtoh Опубліковано: 14 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 Классный калектар - самое главное блястящий зараза , жалка в ящике будет стоять ... Зато как на витрине выглядит , блястит как .... яйца , привлекая клиентов . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз