rik7 Опубліковано: 12 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2011 Дом 360 кв.м из них подвал 120 кв.м будет отапливатся частично. Хватит ли мощности котла? Теплопотери дома 20 кВт. Будут радиаторы стальные (12 шт 500*900 мм), теплые полы на площади 240 кв. м И что означает в марке котла 3-5 H? Зараннее спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 12 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2011 Дом 360 кв.м из них подвал 120 кв.м будет отапливатся частично. Хватит ли мощности котла? Теплопотери дома 20 кВт. Будут радиаторы стальные (12 шт 500*900 мм), теплые полы на площади 240 кв. м И что означает в марке котла 3-5 H? Зараннее спасибо. 37 кВт котла при 20 кВт теплопотерь должно хватить. Обратите внимание на температуру теплоносителя. Конденсационник оптимально работает при низких температурах 50-70С. Рассчитаны ли ваши 12 радиаторов на такую температуру. Смогут ли они при, например, 70/50С покрыть теплопотери того помещения, в котором установлены. Уточните у разработчиков системы расчетную температуру теплоносителя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...