пару вопросов по УЗО

igorrius

Рекомендовані повідомлення

Если я на вводе поставлю дифавтомат, то в случае его срабатывания можно ли определить, сработал ли сам автомат, или это сработало УЗО?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На диффавтоматах выскакивает флажок, показывающий от чего он сработал - от КЗ или утечки.

Кроме Моэллера, кажется.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Автоматы на ввод именно мёллер, думал и УЗО, а как вариант диф.автомат ставить этой фирмы, а они гады на флажке сэкономили!

 

Если не сложно, приведите пример маркировки УЗО и дифавтомата на 32 ампера, а тоя боюсь, что на рынке продавец может на разбираться, да и я прийду не подкрванный....тут то и куплю не то что нужно, не понимая маркировки...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У Шнайдера даже без флажков понятно.

Там механически конструкция сделана так, что сразу видно - что и от чего упало :D.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Автоматы на ввод именно мёллер, думал и УЗО, а как вариант диф.автомат ставить этой фирмы, а они гады на флажке сэкономили!

 

 

У них политика - в щитах должен ковыряться Authorized personnel ONLY. А этот персонел сам в состоянии разобраться в причинах неисправности.

snickers (с)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2р -размыкание по двум контактам

1р+n - размыкание по фазе, ноль всегда подсоединён на прямую

 

Я правильно Вас понял?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2р -размыкание по двум контактам

1р+n - размыкание по фазе, ноль всегда подсоединён на прямую

 

Я правильно Вас понял?

Нет. 2р - два спаренных полноценных автомата, 1р+n - спаренные автомат и выключатель (автомат при сработке тянет за собой выключатель).1р+n дороже (из-за низкого спроса).

 

Маркировка:

MOELLER 32А/30мА PFL6-32/1N/C/003 (на 6 кА) - лучше

MOELLER 32А/30мА PFL4-32/1N/C/003 (на 4,5кА) - хуже

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну раз пошла такая пьянка, то подаю следующую порцию. Какого типа ставить автоматы на каждую комнату? Тип УЗО и дифреле для квартиры - АС?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какого типа ставить автоматы на каждую комнату?

Лучше - типа В. Если на кухне нагрузка одновременно включаемых приборов близка к номиналу автомата - тип С. Но для квартиры особой разницы между В и С нет - ток КЗ большой и отключаются что В, что С одновременно.

Тип УЗО и дифреле для квартиры - АС?

MOELLER 32А/30мА PFL6-32/1N/C/003 - тип АС. Лучше выбирать тип А - чувствительный к переменным и пульсирующим постоянным токам утечки (блоки питания компьютеров, стиральных машин и пр.), но, думаю, именно MOELLER тип А в Украине только под заказ. У Nikalya спросите. что есть из типа А.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Советуют выбирать УЗО на одно значение больше в типоразмерном ряде, нежели автоматы на вводе. То есть, если автоматы на 32А, УЗО следует ставить на 40А. Правильно, или это бред?

 

П.С. вопросы про УЗО и дифавтоматы задаю, т.к. не решил, что именно буду у себя применять. Автоматы на 32А уже куплены, а они сгодятся только на ввод, а захочет ли их обменять(с доплатой) на рынке продавец на дифавтомат неизвестно. Да и есть ли у него такое чудо в наличии?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Советуют выбирать УЗО на одно значение больше в типоразмерном ряде, нежели автоматы на вводе. То есть, если автоматы на 32А, УЗО следует ставить на 40А. Правильно, или это бред?

 

 

Правильно. По европейским стандартам номинальный ток УЗО должен быть на ступень выше номинала защищающего его автомата. По нашим - равен или на ступень выше.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

именно MOELLER тип А в Украине только под заказ. У Nikalya спросите. что есть из типа А.

Оно то есть, возможно и на складе.

Но у этой фирмы "А" есть только в 7-ой серии, а это уже совсем другие пенензы.

attachment.php?attachmentid=77315&d=1289422916

На стрелочку не смотреть, смотреть на маркировку дифавтомата.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Правильно. По европейским стандартам номинальный ток УЗО должен быть на ступень выше номинала защищающего его автомата. По нашим - равен или на ступень выше.

 

А как же европейцы рассматривают дифавтомат. Там, я так понимаю, паритет по амперам?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А как же европейцы рассматривают дифавтомат. Там, я так понимаю, паритет по амперам?

 

Как автомат, у которого кроме теплового и электромагнитного расцепителя есть ещё и расцепитель дифференциального тока. Или как УЗО с ТР и ЭМР :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы писали "При КЗ в половине случаев отключится автомат на нуле, фаза останется, в т.ч и на токопроводящих корпусах." Диф.автомат на это среагирует?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы писали "При КЗ в половине случаев отключится автомат на нуле, фаза останется, в т.ч и на токопроводящих корпусах." Диф.автомат на это среагирует?

нормальный электрик не допустит установки автоматов на фазу и нейтраль отдельно и поставит либо двухполюсный, либо ноль вообще без автомата.

 

если по каким либо причинам ноль разорвется а фаза останется- диф защита сработает , как только пойдет ток утечки мимо ноля

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А у мёллера дифавтоматы все 1р+n? 2р не бывает?

Критично ли это, при установке на ввод?

Все. Не бывает.

Бывают только дифф. приставки PBSM.

Без разницы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Диффавтомат отключает и фазу и ноль.

 

То что отключит, я понял, непонятно, сработает ли при КЗ, когда отключается обычный автомат на ноль...