snickers Опубліковано: 12 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2011 Ну так Вам наверное хороший электромонтажник электропроводку делал. Слыхали же как в квартирах от пылесосов и дрелей УЗО срабатывают. Ну что Вы?! Как у всех - обычный криворукий халтурщик никомпитентный в вопросах электробезопасности шаромыжник. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AceMan Опубліковано: 12 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2011 Двигатель - это индуктивность. При отключении его от сети (поворот коллектора) ЭДС самоиндукции во много раз может превышать ЭДС источника. То есть появляется импульс напряжения, значительно превышающий напряжение сети. Если с изоляцией проводки непорядок (при протяжке задрали изоляцию или в соединениях плохая изоляция) - импульс пробивает повреждённый участок. Эту утечку видит УЗО. Значит на выходных буду просматривать проводку и все соединения с распредкоробках и розетках, благо еще все на виду. И пока не будет вводного узо, посмотрю, будут ли срабатывать узо на группах, легче будет локализовать проблему. А если не будут, значит некая фирма Ресанта, сделавшая это вводное узо, впихнутое мне нашими специалистами из электросетей, виновата во всем ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 12 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2011 Визуально - распределительные коробки можно проверить. Кабеля - только мегомметром через заземление. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 13 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 Не могу в городе найти узо на 100мА, а лучше на 300мА. что это за город у Вас такой? где он находится? если что- могу отправить перевозчиком Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dsk Опубліковано: 13 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 что это за город у Вас такой? где он находится? если что- могу отправить перевозчиком узо? перевозчиком? в волгодонск? туда ж новая почта не ходит вообще-то там в магазинах действительно напряг с аппаратурой. будучи в новочеркасске по службе мне нужны были хорошие автоматы. так в крутых супермаркетах ниче кроме иек с характеристикой С не было. пришлось покупать на фирмах, под заказ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AceMan Опубліковано: 13 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 что это за город у Вас такой? где он находится? если что- могу отправить перевозчиком Волгодонск, Ростовская обл, Россия. Спасибо, думаю в крайнем случае под заказ-то привезут нужное узо. У нас есть несколько крупных магазинов специализирующихся на электрике, но у всех все однотипное, видимо что подешевле... если автоматы, то иэк, если стабилизаторы, то ресанта и т.п. Пошел как-то искать онлайновый бесперебойник для котла, смотрят как на идиота, даже под заказ не везут... Может народ у нас такой, берут что предлагают, а может я много хочу... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 13 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 Интернет-магазины любую диковину пришлют и дешевле, чем в реале. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AceMan Опубліковано: 13 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 Визуально - распределительные коробки можно проверить. Кабеля - только мегомметром через заземление. У меня такого устройства нет, придется удовлетвориться визуальным исключением грубых механических повреждений изоляции кабеля. Проводка новая, делали вроде нормально, даже скрутки в распредкоробах поварили графитовыми электродами, так что думаю не все так плохо ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 13 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 У нас есть несколько крупных магазинов У Хагера УЗО наверное самое дешевое , если не брать во внимание китайских "брендов". Поищите тут (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
magnust Опубліковано: 16 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2011 Просветите плиз! С электротехникой знаком не очень хорошо. Профиль не тот. В процессе ремонта квартиры заменил всю проводку на новую (двухпроводная, заземления нет). В круговую пустил кабель сечением 2,5мм из меди. Планировал установить УЗО. Много всего читал про эту хитрую штуку, и сплошь только положительные моменты. Решил купить, а продавец начал отговаривать, ссылаясь на то, что не будет нормально работать. Перезвонил электрику, но и он мне сказал, что без заземления будет постоянно срабатывать УЗО. Я уже вроде и смирился, что его ставить не буду, но вот осталось чувство недосказанности.........почему оно не будет работать... П.С. задал вопрос в данной ветке, дабы не плодить аналогичные Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 16 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2011 Потому что и продавец и электрик не разбираются в вопросе. В электропроводке без заземления - УЗО единственная мера защиты от поражения током. УЗО сравнивает токи по фазе и по нулю. При неравенстве (утечке) - отключает сеть. В Вашем случае (без заземления) - при прикосновении к проводнику под напряжением ток пойдёт через тело на землю, соответственно УЗО отключит сеть. Электрик такую глупость мог сказать или от неграмотности или от того, что накосячил в проводке - повреждения изоляции кабелей, плохая изоляция в распределительных коробках, некачественные присоединения розеток, выключателей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
magnust Опубліковано: 16 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2011 Накосячить и я мог конечно! 150 метров провода, тоже могут где-нибудь быть "заусенцы", хотя я прокладывал внимательно и старательно. Получается, что надо всё-таки приобрести УЗО, а там время покажет. Пугает только один факт, если вдруг оно сработает, а дома на выходных никого не будет, то по приезду есть шанс увидеть завонявшийся холодильник. Какую фирму порекомендуете? П.С. вот только теперь мой щиток маловат для УЗО....надо чё-нибудь колхозить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 16 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2011 Холодильник подключите мимо УЗО. Вообще-то у Вас двухпроводная сеть, даже если пробой на корпус холодильника будет - УЗО не сработает, пока к нему не прикоснётся человек или кот. ABB, Merlin Gerin (Schneider Electric), Legrand, Siemens, Hager, Moeller... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
magnust Опубліковано: 16 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2011 Разводка сделана самым простым образом, так, что холодильник отдельно не подключить уже. Он подключен ко всей кухне, а это и свет и все розетки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
magnust Опубліковано: 16 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2011 А какие требования к нормальной работе УЗО по соединению проводов в монтажных коробках, а также розетках/выключателях Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 16 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2011 ПУЭ 2009 2.8.15.Суммарная величина тока утечки сети с учетом подключенных стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должна превышать 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных о токе утечки электроприемников их нужно принимать из расчета 0,3 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. Можно измерить токоизмерительными клещами - два проводника (фаза и ноль) обхватить на вводе. Результат - значение утечки. Для защиты человека применяются УЗО с диф. током не более 30 мА, соответственно утечка всей сети с электроприборами не должна превышать 10 мА. В розетках и коробках провода должны быть изолированы от стен, во избежание утечки на землю. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
magnust Опубліковано: 16 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2011 Разве сила тока меряется не в разрыв одного из проводников? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 16 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2011 Разве сила тока меряется не в разрыв одного из проводников? Клещи измеряют ток безконтактным способом. В их измерительной катушке измеряемый ток наводит ЭДС, пропорциональную значению тока. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 16 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2011 (змінено) Подскажите пожалуйста, не подделка ли это????? Какая то кнопка "тест" вроде большая и странная? На обороте написано сделано в Испании. Может модель старая???? И как его проверить работает или нет, не подключая пока???7 И какое это электро-механическое или электрическое???? Змінено 16 лютого 2011 користувачем zmiey Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
magnust Опубліковано: 18 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2011 Прошу просветить! На ввод в квартиру планировал поставить 2 автомата, после УЗО, после реле напряжения, после автоматы на фазу на отдельные комнаты. Но вот почитал и нашёл такую вещь как диф. автомат. И тут возникло много вопросов: 1. Может вместо вводных автоматов поставить диф.автомат и тем самым уйти от УЗО 2. Правильно ли построена цепь? 3. В чём принципиальное отличие УЗО и диф.автомата? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 18 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2011 На ввод в квартиру планировал поставить 2 автомата.. Вы имеете ввиду - раздельные АВ на фазу и ноль? Если так - то такая установка запрещена. Можно только на фазу или спаренный на фазу и ноль. 1. Может вместо вводных автоматов поставить диф.автомат и тем самым уйти от УЗО Оптимальное решение. 2. Правильно ли построена цепь? Правильно. 3. В чём принципиальное отличие УЗО и диф.автомата? УЗО и автомат объединены в одном корпусе. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
magnust Опубліковано: 18 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2011 Вы имеете ввиду - раздельные АВ на фазу и ноль? Если так - то такая установка запрещена. Можно только на фазу или спаренный на фазу и ноль. Да, поставил раздельно. В связи с чем запрещено? Сегодня менял счётчик и собственно установил 2 раздельных АВ контролёр энергонадзора, и ни слова не сказал о недопустимости применения. Если диф.автомат оптимальное решение, то для чего тогда необходимо узо, если цена примерно такая же как у диф.автомата, а функций выполняет меньше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 18 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2011 А в соседнюю тему заглянуть? www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=884283&postcount=21 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 18 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2011 Да, поставил раздельно. В связи с чем запрещено? Сегодня менял счётчик и собственно установил 2 раздельных АВ контролёр энергонадзора, и ни слова не сказал о недопустимости применения. При КЗ в половине случаев отключится автомат на нуле, фаза останется, в т.ч и на токопроводящих корпусах. Установка автомата в цепь нулевого проводника запрещена как минимум в 3 пунктах ПУЭ. Контролёр - не показатель. Даже монтёры РЕСовские умудряются 2 автомата поставить. Вам необходимо заменить автомат на двухполюсной (2р или 1р+n), убрать автомат из цепи нуля или поставить диффавтомат. Если диф.автомат оптимальное решение, то для чего тогда необходимо узо, если цена примерно такая же как у диф.автомата, а функций выполняет меньше? 1.Если УЗО защищает несколько групп, то на него можно повесить несколько автоматов. 2.Один автомат может защищать несколько УЗО. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 18 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2011 Контролёр - не показатель. Даже монтёры РЕСовские умудряются 2 автомата поставить. Я бы даже сказал, что они так делают всегда в нашей местности при однофазном вводе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...