ink_stroi Опубліковано: 11 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2011 Это утечка тока и прямая обязанность для УЗО - сработать. Я имею ввиду короткое замыкание фазы и нейтрального проводника. УЗО сработает при отсутствии автоматического выключателя? Нет, это не его обязанность. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 11 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2011 Там же написано: обычный - 250А, селективный - 5000А.Так уровень чувствительности и ток отключения это разное. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 11 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2011 Нет, это не его обязанность. Лично мне это понятно давно. Тогда что такое 6кА на корпусе УЗО? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 11 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2011 Тогда что такое 6кА на корпусе УЗО?Это значение тока утечки, которое способно отключить УЗО без нарушения работоспособности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 11 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2011 Так уровень чувствительности и ток отключения это разное. Так Вы же вроде именно про чувствительность и спрашивали. Чувствительность(на самом деле - НЕчувствительность=повышенная устойчивость) - 250А. Ток отключения - 6кА. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 11 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2011 Так Вы же вроде именно про чувствительность и спрашивали. Чувствительность(на самом деле - НЕчувствительность=повышенная устойчивость) - 250А. Ток отключения - 6кА.Я было предположил, что повышенная устойчивость к КЗ это как то относиться к 6 кА. А на практике - это защита от грозовых разрядов? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 11 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 січня 2011 Лично мне это понятно давно. Тогда что такое 6кА на корпусе УЗО? можно фото такого УЗО? лично я не видел, УЗО с надписью 6 кА... пример маркировки: (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 11 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2011 можно фото такого УЗО? лично я не видел, УЗО с надписью 6 кА... пример маркировки: www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/9e67eacdbe2c0151c1256f6b0036da0a/$File/f%20202.jpg 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 11 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 січня 2011 www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/9e67eacdbe2c0151c1256f6b0036da0a/$File/f%20202.jpg получается 10кА ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 11 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2011 получается 10кА ? Номинальный условный ток короткого замыкания Inc для ВДТ серии FH 200 равен 6 000, серии F 200 – 10 000 А.www.elektro-portal.com/series/show/uzo-abb-f200 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 11 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2011 пример маркировки: Это картинка неправильная, старая. Теперь делают такие. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 12 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 січня 2011 Это картинка неправильная, старая. Теперь делают такие. на маркировке УЗО хагер с фронтальной стороны не указывает никаких килоамперов. Разве что с верхней части на устройстве CF264J читаю : Im=1500 А это и есть отключающая способность? чего ж тогда в каталоге пишут 6 кА ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 12 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2011 Im=1500 А это и есть отключающая способность? чего ж тогда в каталоге пишут 6 кА ?Скорее это и есть нечувствительность на импульсный ток. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 12 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2011 Просто раньше были версии на 4.5 и на 6кА, а теперь вроде как все делают только на 6, поэтому наверное не пишут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Homeowner Опубліковано: 12 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2011 несколько лет назад сталкивался с проблемой срабатывания дифа при включении в розетку с заземлением компьютера. Как ведет себя УЗО с такими потребителями? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 12 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2011 несколько лет назад сталкивался с проблемой срабатывания дифа при включении в розетку с заземлением компьютера. В чем была проблема срабатывания? Как ведет себя УЗО с такими потребителями?Для линий с импульсными блоками питания нужно УЗО тип А. При правильном подборе номинала УЗО, исправном оборудовании и качественном монтаже проводки ложных срабатываний быть не должно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 12 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2011 несколько лет назад сталкивался с проблемой срабатывания дифа при включении в розетку с заземлением компьютера. Как ведет себя УЗО с такими потребителями? Также как и с любыми другими - при утечке на землю срабатывает. В компьютере скорее всего был неисправен сетевой фильтр импульсного блока питания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Homeowner Опубліковано: 12 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2011 Также как и с любыми другими - при утечке на землю срабатывает. В компьютере скорее всего был неисправен сетевой фильтр импульсного блока питания. компьютер был не один... пару сотен... думаю все же прав ink_stroi - не тот тип прибора, тем более товарищ с Капро тогда подтвердил, что в то время часто были аналогичные жалобы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 12 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2011 Пару сотен в один диффавтомат??? Так и должно было срабатывать - это правильно. При включении в розетку каждого по отдельности, срабатывало? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Homeowner Опубліковано: 12 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2011 нет, конечно не в один. на линии было максимум 10 машин Диф выбивал как только в росетку втыкали вилку от ПК. Лечилось откидыванием земли... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 12 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2011 9 выткнуто из розетки, втыкаем ОДИН и сразу срабатывает? Если так, то может быть какой-то особо хитросверсекретный сетевой фильтр был применен производителем именно в этой модели блоков питания или партия корявых УЗО попалась. Но вообще, такого быть не должно. Тип прибора (А) только бы еще больше усугубил ситуацию - оно БОЛЕЕ чувствительно, чем АС :D. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Homeowner Опубліковано: 12 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2011 это все в прошлом сейчас же рисую разводку, вспомнилось... надеюсь, что не повторится ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 12 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2011 компьютер был не один... пару сотен... думаю все же прав ink_stroi - не тот тип прибора, тем более товарищ с Капро тогда подтвердил, что в то время часто были аналогичные жалобыСкорее не тип прибора. Так как если исправное УЗО (диф автомат) срабатывало, значит были на то причины. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kimura Опубліковано: 12 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2011 1. Цена и на 25А есть 10мА. 2. АВ не факт что сработает, так как ток КЗ может не развить 2,5 Iном (для хар В) и 5 Iном (для хар С). В случае КЗ на "землю" могут оба сработать, либо могут в зависимости от экземпляра, кто успел тот и сработал. Это для системы TN-C-S. 25 A это Макс ток пропускания (мощность) 10 мА- ток утечки (чувствительность на КЗ и утечки), чем больше число тем грубее чувствительность. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 12 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2011 25 A это Макс ток пропускания (мощность) Это номинальный ток. Максимальный ток или номинальный условный ток короткого замыкания Inc — действующее значение ожидаемого тока, которое способно выдержать УЗО, защищаемое устройством защиты от коротких замыканий, при заданных условиях эксплуатации, без необратимых изменений, нарушающих его работоспособность. Inc = 3000; 4500; 6000; 10 000 А. Вообще УДТ (узо) характеризуется такими параметрами: - Номинальное напряжение Un - Номинальное напряжение изоляции Ui - Номинальный ток In - Номинальная частота fn - Номинальный отключающий дифференциальный ток IDn - Номинальный неотключающий дифференциальный ток IDnо - Номинальное время отключения Tn - Предельное значение сверхтока неотключения Inm - Номинальная включающая и отключающая способность (коммутационная способность) Im - Номинальная включающая и отключающая способность по дифференциальному току IDm - Номинальный условный ток короткого замыкания Inc - Номинальный условный дифференциальный ток короткого замыкания IDс - Характеристика I2t (интеграл Джоуля) - Номинальная наибольшая коммутационная способность Icn - Рабочая наибольшая отключающая способность Ics Если кому интересно - вот пособия по УДТ (оно же УЗО, оно же ВДТ, оно же УЗО-Д) (ссылка устарела) (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...