1) чем отличаются УЗО на 25 А и на 63А ?

я так понимаю, что на УЗО указывается максимально допустимый ток эксплуатации? Но зачем тогда делать всю линейку УЗО, от 16 до 63 Ампер?

сделали бы сразу 63 Ампера УЗО, им же можно заменить все УЗО на менший допустимый ток, или нет?

 

2) если используется УЗО, защищенное линейным автоматом и фазный провод попадает на батарею, или другую "землю", то что сработает первым, УЗО или автомат? с одной стороны это утечка, с другой- короткое замыкание

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1) чем отличаются УЗО на 25 А и на 63А ?

я так понимаю, что на УЗО указывается максимально допустимый ток эксплуатации? Но зачем тогда делать всю линейку УЗО, от 16 до 63 Ампер?

сделали бы сразу 63 Ампера УЗО, им же можно заменить все УЗО на менший допустимый ток, или нет?

 

2) если используется УЗО, защищенное линейным автоматом и фазный провод попадает на батарею, или другую "землю", то что сработает первым, УЗО или автомат? с одной стороны это утечка, с другой- короткое замыкание

1. Цена и на 25А есть 10мА.

2. АВ не факт что сработает, так как ток КЗ может не развить 2,5 Iном (для хар В) и 5 Iном (для хар С).

 

В случае КЗ на "землю" могут оба сработать, либо могут в зависимости от экземпляра, кто успел тот и сработал. Это для системы TN-C-S.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Цена и на 25А есть 10мА.

2. АВ не факт что сработает, так как ток КЗ может не развить 2,5 Iном (для хар В) и 5 Iном (для хар С).

 

В случае КЗ на "землю" могут оба сработать, либо могут в зависимости от экземпляра, кто успел тот и сработал.

 

1) как раз почему то наоборот, узо на 16 А дороже, чем на 40 А, зачем тогда покупать на 16, если дешевле взять на 40, да еще и с запасом прочности... правильно?

 

2) если УЗО срабатывает первым, то тут опять появляется вопрос:

у авт выключателя есть такое понятие, как отключающая способность , измеряется в килоамперах, то есть автомат на 6 кА способен разорвать цепь с током в 6000 Ампер, у УЗО же такой характеристики вообще нет?

какой ток способно отключить УЗО ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у авт выключателя есть такое понятие, как отключающая способность , измеряется в килоамперах, то есть автомат на 6 кА способен разорвать цепь с током в 6000 Ампер, у УЗО же такой характеристики вообще нет?

какой ток способно отключить УЗО ?

 

УЗО - это, как правило, диф-реле. Реле не может рвать ток КЗ. Реле УЗО должно разрывать номинальный ток, при возникновении утечки. Ток КЗ должен рвать АВ, которым УЗО защищено.

На УЗО, которые диф-автоматы, отключающая способность, как правило, указывается.

 

Здесь же задам вопрос к знающим: что предпочтительнее использовать: АВ + УЗО в виде диф-реле, или же просто УЗО в виде диф-автомата? Второй вариант конечно дешевле, но что с надежностью?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1) как раз почему то наоборот, узо на 16 А дороже, чем на 40 А, зачем тогда покупать на 16, если дешевле взять на 40, да еще и с запасом прочности... правильно?

 

2) если УЗО срабатывает первым, то тут опять появляется вопрос:

у авт выключателя есть такое понятие, как отключающая способность , измеряется в килоамперах, то есть автомат на 6 кА способен разорвать цепь с током в 6000 Ампер, у УЗО же такой характеристики вообще нет?

какой ток способно отключить УЗО ?

1. Может это диф или тип А или 10мА?

2. Так на такие токи должны АВ отрабатывать, они и защищают УЗО.

 

 

Здесь же задам вопрос к знающим: что предпочтительнее использовать: АВ + УЗО в виде диф-реле, или же просто УЗО в виде диф-автомата? Второй вариант конечно дешевле, но что с надежностью?

АВ + УЗО либо Диф АВ? Диф стоит дороже, занимает меньше места, не надо думать каким АВ защитить УЗО, но при срабатывании ДИФа (что ссработало - УЗО или АВ) бывает проблематично.

Без учета цены диф целесообразнее. ИМХО.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

диф - что? диф-реле? диф-АВ? извините ;)

ДИФ (АВДТ, ДА) - автоматический выключатель диференциального тока.

ДИФ = АВ +УЗО в одном флаконе.

 

P.S. А использовать УЗО (без АВ) как диф автомат - это как?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

УЗО - это, как правило, диф-реле. Реле не может рвать ток КЗ.

 

Второй вариант конечно дешевле, но что с надежностью?

 

в описанной мной ситуации Реле рвет БОЛЬШОЙ ток утечки

 

вариант УЗО плюс автомат дешевле, чем диф автомат. Это у Хагера.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Может это диф или тип А или 10мА?

2. Так на такие токи должны АВ отрабатывать, они и защищают УЗО.

 

 

1) я не ошибся, 16 ампер дифреле дороже, чем 25 или 40 ( которые в одну цену ) это я о Хагере

 

2)если дифреле на 16 ампер, и идет ток утечки 63 Ампера, а автомат, что защищает дифреле еще не успел сработать, и цепь разрывают контакты дифреле, то как эти контакты дифреле отнесутся к такому току ? это для них нормально?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Лучше ставить отдельно УЗО и отдельно автоматический выключатель.

Если сработает автомат - видно, что короткое замыкание или перегрузка в сети.

Если сработает УЗО - видно,что утечка тока.

К тому же так - надежнее.Если что-то выйдет из строя, то хоть что-то будет работать и защищать сеть.

 

 

С дифавтоматом (узо и автоматический выключатель в одном корпусе) - не понятно - чего его выбивает !?

Дифавтомат - если места катастрофически мало в распредщите.

Если дифатомат выйдет из строя и это не будет замечено - возможен пожар или поражение электрическим током.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1) я не ошибся, 16 ампер дифреле дороже, чем 25 или 40 ( которые в одну цену ) это я о Хагере

2) если дифреле на 16 ампер, и идет ток утечки 63 Ампера, а автомат, что защищает дифреле еще не успел сработать, и цепь разрывают контакты дифреле, то как эти контакты дифреле отнесутся к такому току ? это для них нормально?

1. Выложите ссылки о каких именно экземплярах идет речь. Так как 16А скорее всего на 10мА, а 25А-40А на 30мА. Поэтому 16А может быть дороже.

2. 63А это не кило амперы, УЗО должно сработать, ущерба для УЗО такой ток при действии доли секунды не опасен, но и не желателен.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

появляется вопрос:

у авт выключателя есть такое понятие, как отключающая способность , измеряется в килоамперах, то есть автомат на 6 кА способен разорвать цепь с током в 6000 Ампер, у УЗО же такой характеристики вообще нет?

какой ток способно отключить УЗО ?

С дифавтоматом (узо и автоматический выключатель в одном корпусе) - не понятно - чего его выбивает !?

Люди, не позорьтесь, вы же типа специалисты, профессионально этим занимаетесь и торгуете ...

В руках не держали ни одно ни другое, по всей видимости ...

Отключающая способность точно также у УЗО нормируется и НАПИСАНА НА КОРПУСЕ, как и у автомата. Может только называться по-другому: условная устойчивость к КЗ - 6кА.

Сейчас у большинства УЗО и диффавтоматов, есть специальный флажок (Eath fault) - показывающий, что сработало УЗО, а не автомат или руками выключили.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Выложите ссылки

 

пару строк с официального прайса Хагера :

 

CD216J ПЗВ 2x16 A, 30 mA, A, 2м 389,44

CD225J ПЗВ 2x25 A, 30 mA, A, 2м 233,75

CD240J ПЗВ 2x40 A, 30 mA, A, 2м 233,75

 

ПЗВ -пристрій захисного відключення (УЗО)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Люди, не позорьтесь

да, действительно, в каталоге нашел :

 

отключающая способность 6кА с предохранителем 63А... просто в прайс строках в стоках с УЗО ни разу не видил, чтоб указывали ее, а вот у диф автоматов всегда указывается....

Извиняюсь

Змінено користувачем igorrius
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

пару строк с официального прайса Хагера :

CD216J ПЗВ 2x16 A, 30 mA, A, 2м 389,44

CD225J ПЗВ 2x25 A, 30 mA, A, 2м 233,75

CD240J ПЗВ 2x40 A, 30 mA, A, 2м 233,75

ПЗВ -пристрій захисного відключення (УЗО)

В этом случае чем выше номинал тем лучше. Ценообразование обусловлено какими то экономическими составляющими.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Люди, не позорьтесь, вы же типа специалисты

А с этого места по-подробнее...

В руках не держали ни одно ни другое, по всей видимости ...

Особенно, с этого места - подробнее...

Отключающая способность точно также у УЗО нормируется и НАПИСАНА НА КОРПУСЕ, как и у автомата. Может только называться по-другому: условная устойчивость к КЗ - 6кА.

В случае короткого замыкания и отсутствия в цепи автоматического выключателя УЗО не сработает! Сгорит все нафиг.

То, что на корпусе УЗО написано КЗ - 6кА, к примеру, говорит лишь о том токе, при котором не поплавятся контакты УЗО до срабатывания автоматического выключателя.

Что вы имели ввиду под отключающей способностью? - честное слово - мне интересно.Поясните.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С какого?

С этого?

С дифавтоматом (узо и автоматический выключатель в одном корпусе) - не понятно - чего его выбивает !?

Что вам не понятно, почему диффавтомат срабатывает?

Ну так надо взять его в руки хотя бы один раз в жизни, если сильно сложно читать по-английски, то можно фирмы Шнайдер, там механически видно - ЧТО сработало.

 

В случае короткого замыкания и отсутствия в цепи автоматического выключателя УЗО не сработает! Сгорит все нафиг.

То, что на корпусе УЗО написано КЗ - 6кА, к примеру, говорит лишь о том токе, при котором не поплавятся контакты УЗО до срабатывания автоматического выключателя.

Что вы имели ввиду под отключающей способностью? - честное слово - мне интересно.Поясните.

Не пишите ерунды.

Почитайте какую-нибудь книжку, там написано, что имеют ввиду производители (а не я) под понятием "отключающая способность".

 

6кА - это ток, который может разорвать контактная группа.

А выдерживают ("не поплавятся") контакты - 25, 40 или 63A.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сейчас у большинства УЗО и диффавтоматов, есть специальный флажок (Eath fault) - показывающий, что сработало УЗО, а не автомат или руками выключили.

По положению флажка в дифавтомате (УЗО и Автоматический выключатель в одном корпусе) нельзя определить - сработало УЗО от утечки тока или сработал Автоматический выключатель от короткого замыкания или перегрузки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...нельзя определить...

Персонально для тех, кто в танке:

Флажки разные

1. вкл/выкл - само собой

2. сработка УЗО - ОТДЕЛЬНЫЙ.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С каталога Шнайдер: повышенная стойкость к короткому замыканию.

А в цифрах это сколько? Или у кого есть другой источник с циферками?

УЗО.doc

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не пишите ерунды.

 

Хорошо, спрошу так.

При отсутствии автоматического выключателя, но наличии УЗО, при коротком замыкании :

- УЗО сработает

- УЗО не сработает?

Ответьте пожалуйста.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С каталога Шнайдер: повышенная стойкость к короткому замыканию.

А в цифрах это сколько? Или у кого есть другой источник с циферками?

Там же написано: обычный - 250А, селективный - 5000А.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хорошо, спрошу так.

При отсутствии автоматического выключателя, но наличии УЗО, при коротком замыкании :

- УЗО сработает

- УЗО не сработает?

Ответьте пожалуйста.

При КЗ на "землю" да.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хорошо, спрошу так.

При отсутствии автоматического выключателя, но наличии УЗО, при коротком замыкании :

- УЗО сработает

- УЗО не сработает?

Ответьте пожалуйста.

Причем здесь это???

Вопрос был такой:

какой ток способно отключить УЗО ?

Ответ: такой же, как и автомат 4.5, 6, 10 кА.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При КЗ на "землю" да.

Это утечка тока и прямая обязанность для УЗО - сработать.

Я имею ввиду короткое замыкание фазы и нейтрального проводника.

УЗО сработает при отсутствии автоматического выключателя?

или не сработает ?