emaux Опубліковано: 11 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2011 В подвале частного дома у Заказчика был установлен ESPA Prisma45 5. Шум при работе не выходит за паспортные - 60дб. Из-за планировки дома, дверь в подвал не предусмотрена. Насос стоит на кафельном полу, обвязан с емкостями и системой трубой NIBCO. Ночью при регенерации умягчения - не комфортно Заказчику. Кто поможет с решением ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
K_Serega Опубліковано: 11 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2011 Насос с автоматикой или просто насос, если с автоматикой, какой диапазон работы? (вкл/выкл) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Black Pepper Опубліковано: 11 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2011 В подвале частного дома у Заказчика был установлен ESPA Prisma45 5. Шум при работе не выходит за паспортные - 60дб. Из-за планировки дома, дверь в подвал не предусмотрена. Насос стоит на кафельном полу, обвязан с емкостями и системой трубой NIBCO. Ночью при регенерации умягчения - не комфортно Заказчику. Кто поможет с решением ? Стыкался с таким же вопросом. Перебрал кучу вариантов. Самым актуальным был частотный преобразватель. Если насос мощнее, чем необходим для промывки умягчения - уменьшить обороты двигателя до необходимой мощности, теоретически будет работать тише. Ньюанс, что насос более всего шумит при пуске, может просто его сделать плавным или увеличить амплитуду включения/выключения. Как вариант может кожух на двигатель, но стает вопрос отвода тепла. Малошумней насос чем 60 Дб и искать не стоит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
emaux Опубліковано: 11 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 січня 2011 Насос с автоматикой или просто насос, если с автоматикой, какой диапазон работы? (вкл/выкл) Всё классически: насос + ГА 100 литров + FF 04-16 + PA 0.5 ( две релюхи давления) тянет с емкостей на потребителя...... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 12 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2011 Малошумней насос чем 60 Дб и искать не стоит. У EBARA есть серия MATRIX, шум порядка 43 дБ. (Это для справки) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 12 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2011 В подвале частного дома у Заказчика был установлен ESPA Prisma45 5. Шум при работе не выходит за паспортные - 60дб. Из-за планировки дома, дверь в подвал не предусмотрена. Насос стоит на кафельном полу, обвязан с емкостями и системой трубой NIBCO. Ночью при регенерации умягчения - не комфортно Заказчику. Кто поможет с решением ? Основновной шум насоса исходит от насосной части. (Кавитация жидкости и срыв потока на пограничной зоне крыльчаток создают акустические волны). Бороться вам нужно не с шумом электродвигателя (там только шум воздушного потока на крыльчатке охлаждения), а именно, с шумом насосной части. Я бы вам предложил следующие меры: 1. Обмотайте насосную часть (не повлияет на охлаждение насоса) несколькими слоями самоклеющегося пенофлекса (аналог утеплителя для торуб). (Вид будет, ещё тот, конечно...:D ) 2. Поскольку котельная выложена плиткой , (и пол, я так понимаю, тоже), то согласно законам физики, чем выше плотность материала (в данном случае керамика), тем выше звукопроводимость, и насос, находясь на полу, передаёт звуковые волны, которые резонирут стены (тоже керамика). Решение простое. Подложите под насос коврик из пористой резины (можно в несколько слоёв), и составляющая акустического резонанса значительно уменшится. 3. И наконец, если двери изначально и не были запроэктированы, то что мешает сегодня "вмешаться в проэкт"? Считаю, что этот нехитрый комплекс мер значительно уменьшит проблемы заказчика... П.С. Кста, а зачем насос производительностью 15 м3/час и мощностью аж 4,2 кВт? Или там какие-то "специальные условия"? ИМХО, для жилого дома завышено, минимум в два раза... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
emaux Опубліковано: 13 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 П.С. Кста, а зачем насос производительностью 15 м3/час и мощностью аж 4,2 кВт? Или там какие-то "специальные условия"? ИМХО, для жилого дома завышено, минимум в два раза... Хотелось поставить, как и по расчетам, 35-5. Но ввиду того что частный дом, 3 этажа+ цокольный, 22 точки водоразбора и 6 чел постостоянных жителей... отдаленность от города 64 км... То пришлось ставить такую махину( хотелось педроло 4/200 но он более шумный). А на кафеле стоит - это да, но вибрации -ноль, да шумит водичка в пяти крыльчатках, диффузоре... двери решили бы пол-беды.. но двери все: стекло матовое в рамке под заказ привезенные с поляндии Заказчиком.;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мангуп Опубліковано: 13 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 Ньюанс, что насос более всего шумит при пуске, может просто его сделать плавным Интересное предложение. А как реализуется плавность старта, если не секрет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
emaux Опубліковано: 13 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 Интересное предложение. А как реализуется плавность старта, если не секрет? Дерганины нет, ГА - 100 ЛИТРОВ (реально 75) гасит пуск насоса, да и вилка не 4-6 бар, да и труб по дому - уйма(разводка по дому не наша). У Заказчика стаб и электро начинка на входе (не вникал) 1700/700/300 мм - такой сейф электрохлама. Думал о частотнике ХИТАЧИ + Espa Prisma 35\5 - нет наработок, одна теория и дороже выходит. А экономить на электроэнергии пока не начали (в Крыму другое дело) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 13 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 Дерганины нет, ГА - 100 ЛИТРОВ (реально 75) гасит пуск насоса, да и вилка не 4-6 бар, да и труб по дому - уйма(разводка по дому не наша). У Заказчика стаб и электро начинка на входе (не вникал) 1700/700/300 мм - такой сейф электрохлама. Думал о частотнике ХИТАЧИ + Espa Prisma 35\5 - нет наработок, одна теория и дороже выходит. А экономить на электроэнергии пока не начали (в Крыму другое дело) Частотник ничего не даст. Пуск длится 1,5-2 сек, а основной уровень шума при работе останется. Читайте, что я писал выше. И керамика не передаёт вибрации, а резонирует звуковые волны. П.С. А вы откуда? С Крыма? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
emaux Опубліковано: 13 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 Частотник ничего не даст. Пуск длится 1,5-2 сек, а основной уровень шума при работе останется. Читайте, что я писал выше. И керамика не передаёт вибрации, а резонирует звуковые волны. П.С. А вы откуда? С Крыма? Друже, у всех нормальных людей вода, насосы и водоподготовка не предмет хороводов и внимания. Насос должен выдавать объемную подачу и напор.... и находиться в тех помещении.. а все ставят в котельных, полу и подвальных, смежных помещениях.... это ведь механизм. Не жалуется Заказчик. Придется регенерацию передвинуть на 12 часов и поставить два клапана в параллель отбора неочищенной воды. Для Крыма - притык по суточной прожорливости насосов... более тщательный подбор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз