Двухтрубная СО. Вопрос по обратке.

AceMan

Рекомендовані повідомлення

Нанял людей, которые в нашем городе уже давно занимаются системами отопления, и которых рекомендовали друзья и знакомые.

Делают двухтрубную систему отопления. Вопрос по первому этажу. Они его поделили на два контура, т.е. грубо говоря от котла подача расходится влево и вправо. Где-то посередине она закругляется, т.е. в батарею заходит подача и выходит в обратку, и возвращается в котел. В контурах количество батарейных секций одинаковое. Схему можно посмотреть во вложении.

Так вот, получается, что обратка приходит к котлу слева и справа, т.е. потоки встречаются в тройнике, и уже по общей 25 трубе идет в котел. (магистрали подачи/обратки тоже из 25 трубы).

Что-то есть сомнения, правильно ли это? Подскажите. Не будет ли потом проблем с регулировкой или еще чем-нить?

610009266_.jpg.24e8465b297d4d952ada666bfaf24dea.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все правильно.

По диаметру трубы ответить сложно.

Сергей а потребители и их сопротивления Вы учли ? Честно говоря я не уверен что можно без кранов уравновесить систему и обеспечить одинаковые потоки по скорости... Оно работать то будет, но не уверен что одинаково по пропускной способности и соответственно по теплосъему. Может гидрострелочку лучше с насосиками ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

.... Может гидрострелочку лучше с насосиками ?

 

Предлагаю аккуратненько для феншуйчика в каждую батареечку по насосику, чтоб уж вообще балансировочкой ни грамулечки не заморачиваться.

 

А лучше по гидрострелочка на батареечку+насосик на оную . Чтоб уж наверняка :)

Заодно быстренько таким несложненьким ходиком сэкономим несколько копеечек на краниках подключеньица к батареечкам.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Правильно, что контуры разделены. А все остальное не понятно.

 

Спасибо за ответы.

А что не понятно? Давайте отвечу, если это поможет разобраться.

Т.е. разделенные таким образом контуры лучше, нежели один контур по периметру дома?

 

Для ясности выложу фото обвязки котла, может на какие-то моменты стоит обратить внимание пока все еще в стадии монтажа.

1094354280_2.thumb.jpg.97027f83d323de59a1f168bcb7aecb76.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сергей а потребители и их сопротивления Вы учли ? Честно говоря я не уверен что можно без кранов уравновесить систему и обеспечить одинаковые потоки по скорости... Оно работать то будет, но не уверен что одинаково по пропускной способности и соответственно по теплосъему. Может гидрострелочку лучше с насосиками ?

 

это дорогие и не совсемне нужные решения...не нужно тулить гидрострелку там куда ее тулить бессмысленно

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо за ответы.

А что не понятно? Давайте отвечу, если это поможет разобраться.

Т.е. разделенные таким образом контуры лучше, нежели один контур по периметру дома?

 

конечно лучше и балансируется лучше

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

конечно лучше и балансируется лучше

 

Успокоили. Спасибо.

А насчет обвязки котла, нормально сделали? Может добавить чего надо, чтобы мне, как пользователю, было легче контролировать и регулировать работу СО.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

насколько мне известно все производители настенников,колонок,бойлеров,смесителей придерживаются правила -вход холодной воды справа,и соответственно обратка тоже.-иммергас исключение?

пс.сомневаюсь ,что монтажники перепутали,вопрос в другом-это только иммергас отступает от правила,или это вовсе не правило.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

не видно фильтра

 

Фильтр нужно поставить на обратке или подаче?

Вообще поставили фильтр грубой очистки на вход в дом некий kristal slim 10". Его не достаточно?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

насколько мне известно все производители настенников,колонок,бойлеров,смесителей придерживаются правила -вход холодной воды справа,и соответственно обратка тоже.-иммергас исключение?

пс.сомневаюсь ,что монтажники перепутали,вопрос в другом-это только иммергас отступает от правила,или это вовсе не правило.

 

Ну вроде все правильно. Вот фото из руководства:

1422005915_Immergasmajoreolo32kW.thumb.jpg.8e4b248fa37b52239b11bba6aff22ed8.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...