domnet Опубліковано: 20 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 20 січня 2011 Выбор котла - это мелочи.... серьёзно.. Если вы уже погружаетесь в логику СО, то заканчивайте поэтапно. Начали ковырять ТП - доведите до конца.... А то прыгаем с одного, на другое...Хорошо. Контур ТП ничинается от ответвления главного коллектора (в подвале). Там же, в подвале, находится циркуляционный насос ТП, и 3-х ходовой клапан, регулирующий температуру подачи теплоносителя к смесительному узлу ТП (на первом этаже). ЗЫ Всё в куче, как оказалось - смесительный узел. От смесительного узла на 1-м этаже в 3 небольших помещения отходят 3 контура ТП, без регулировки и автоматики. Вопрос. Чтобы теплоноситель двигался с одинаковой скоростью во всех 3-х контурах ТП, нужен гидравлический расчёт? Или регулировка вентилями? Ведь, если теплоноситель будет по одному контуру двигаться быстро, а по другому - медленно, то и температура пола в помещениях будет разной. И ещё вопрос. Нахрена нужен смесительный узел ТП (на первом этаже), если температуру теплоносителя в контур ТП мы задаём 3-х ходовым клапаном в подвале (ЗЫ как сейчас прочитал в Вашем последнем посте - это и есть смесительный узел)? Чего он там смешивать будет? Не проще гребёнку простую поставить (ЗЫ как выяснилось, она же - коллектор)? Или там тройники какие (не нашел ещё, что это такое). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 20 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2011 Корни отвечай на заданный вопрос Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 20 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2011 ..... И ещё вопрос. Нахрена нужен смесительный узел ТП (на первом этаже), если температуру теплоносителя в контур ТП мы задаём 3-х ходовым клапаном (в подвале)? Чего он там смешивать будет? Не проще гребёнку простую поставить?..... Наконец-то ...... Коллектор ТП на этаже: .....Вопрос. Чтобы теплоноситель двигался с одинаковой скоростью во всех 3-х контурах ТП........... Ответ на фото выше. Тёплые стены тоже к нему подключаем: 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 20 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2011 Нахрена нужен смесительный узел ТП (на первом этаже), если температуру теплоносителя в контур ТП мы задаём 3-х ходовым клапаном в подвале (ЗЫ как сейчас прочитал в Вашем последнем посте - это и есть смесительный узел)? Чего он там смешивать будет? Не проще гребёнку простую поставить (ЗЫ как выяснилось, она же - коллектор)? Или там тройники какие (не нашел ещё, что это такое). А где у вас был запланирован узел ТП на первом этаже? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
domnet Опубліковано: 20 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 20 січня 2011 Коллектор ТП на этаже: Ответ на фото выше. Я не понял из фото ответа на вопрос :"Чтобы теплоноситель двигался с одинаковой скоростью во всех 3-х контурах ТП" Коллектор же только распределяет теплоноситель по контурам ТП. Но гарантировать равный расход по контурам ТП коллектор вряд ли может? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
domnet Опубліковано: 20 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 20 січня 2011 А где у вас был запланирован узел ТП на первом этаже?Да пока нигде. Попробуем где-то между 3-мя помещениями, в которых будет ТП. Чтобы от этого коллектора в разные стороны трубы пошли. Только вот размеры помещений разные, длина труб контура будет разная, гидравлическое сопротивление, соответственно - разное. Как и чем это измерить, и уравновесить? На фото план первого этажа. ТП в кухне, санузле, и холле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
domnet Опубліковано: 20 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 20 січня 2011 Кстати, кухня с санузлом в сумме около 18 квадратов. В холле тоже будет квадратов 20. Может, два контура с одинаковой длиной труб сделать? Тогда и гидравлика выраняется? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 20 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2011 Я не понял из фото ответа на вопрос.... А это загадка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
domnet Опубліковано: 20 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 20 січня 2011 (ссылка устарела) (ссылка на изображение устарела)Не знаю, зачем пункт 4 "Разделительная система" со смесителем. С остальным, вроде, понятно. Без 4 пункта у нас получается 2 смесительных контура (ТП, и радиаторный), и прямой контур ГВС. С распределительным коллектором тоже понятно. Только вот о чём шла дискуссия, когда КЗК обсуждали? У нас он КЗК будет, или нет? Или пункт 4 как-то к КЗК причастен? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
domnet Опубліковано: 20 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 20 січня 2011 А это загадка Значит, позже разгадаем, пока я не въезжаю в это. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 20 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2011 ....Или пункт 4 как-то к КЗК причастен? Пункт 4 причастен к вентиляции. Это схема условная, не ваша конкретно. Там стоит (ссылка устарела). Область применения: контур вентиляции, контур теплого пола, контур с теплоносителем, отличным от типа теплоносителя котлового контура (тосол, антифриз и т.п.). (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
domnet Опубліковано: 20 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 20 січня 2011 Пункт 4 причастен к вентиляции. Это схема условная, не ваша конкретно. Там стоит (ссылка устарела). Ага, понятно. Спасибо. А то я уже другие разделители откопал. (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 20 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2011 ...... Спасибо..... Для этого есть кнопочка специальная Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
domnet Опубліковано: 20 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 20 січня 2011 Для этого есть кнопочка специальная Что можете на этот счёт сказать? Кухня с санузлом в сумме около 18 квадратов. В холле тоже будет квадратов 20. Может, два контура с одинаковой длиной труб сделать? Тогда и гидравлика выраняется? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 20 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2011 ....Кухня с санузлом в сумме ..... Суммы нет. Есть контур санузла (t*=29-30*C), есть контур кухни (t*=25-28*C) и, скорее всего, один-два контура холла. Т.е., минимум, три контура. А если в санузле планируется душ - он помещается только возле наружной стенки... соответственно, порекомендовал бы в нём Тёплую Стену сделать.... но это на любителя комфорта Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 21 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2011 Я не понял из фото ответа на вопрос :"Чтобы теплоноситель двигался с одинаковой скоростью во всех 3-х контурах ТП" Коллектор же только распределяет теплоноситель по контурам ТП. Но гарантировать равный расход по контурам ТП коллектор вряд ли может? Используем ротомеры, или играемся с краниками, в случае их отсутствия. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 21 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2011 Суммы нет. Есть контур санузла (t*=29-30*C), есть контур кухни (t*=25-28*C) и, скорее всего, один-два контура холла. Т.е., минимум, три контура. Думаю лучше все-таки четыре. На холл- два контура. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
domnet Опубліковано: 21 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня 2011 Используем ротомеры, или играемся с краниками, в случае их отсутствия. Спасибо, понял. Вот навскидку нашел www.ovm.ru/watts3.php "Коллектор для тёплых полов с расходомерами HKV/T - этажный коллектор (от 2-х до 12-и контуров), прошедший функциональные и гидравлические испытания, смонтирован на звукоизолирующих кронштейнах, с возможностью разностороннего подключения (внутренняя резьба 1“), отводы наружная резьба 3/4” с евроконусом, расстояние между отводами 50 мм. Минимальная величина заглубления при скрытом монтаже. Расходомеры 0-4 л/мин на подающем патрубке, вентили точного гидравлического регулирования на каждом контуре (на «подаче») для гидравлического выравнивания всех контуров коллектора. Оптимальная гидравлическая форма терморегулирующих вентилей на обратном патрубке, с возможностью замены колпачка ручного регулирования на сервопривод (резьба М 30 х 1,5). В комплект входит вращаемая концовка с воздушным клапаном (сливным краном)." Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
domnet Опубліковано: 21 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня 2011 Думаю лучше все-таки четыре. На холл- два контура. Сейчас поточнее холл пересчитаю, площадь. Там ведь 2 лестницы много места занимают. Да и в холле можно гораздо реже трубы разложить, с бОльшим шагом. Ведь в кухне люди (особенно жена) долго находятся. В санузле тоже важно тепло. А в холле оно, в основном, факультативно. Прошел быстро туда-сюда. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 21 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2011 Правильней бы было если бы вы назвали эту тему "Подготовительные курсы по теплотехнике":Yahoo!: 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 21 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2011 Необьязательно так сильно углублятся в познания принципов теплотехники. С помощью готовых блоков типа MEIBES ,DIVICON ,Oventrop и т.д и т.п вы можете и сами собрать котельную как конструктор лего,для этого они и созданы чтоб монтажник вместе с инженером меньше думал а быстрее собирали нужную вам конструкцию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
domnet Опубліковано: 21 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня 2011 Необьязательно так сильно углублятся в познания принципов теплотехники. С помощью готовых блоков типа MEIBES ,DIVICON ,Oventrop и т.д и т.п вы можете и сами собрать котельную как конструктор лего,для этого они и созданы чтоб монтажник вместе с инженером меньше думал а быстрее собирали нужную вам конструкцию. В теме мне написали, что нужно огласить бюджет. Бюджет состоит из стоимости оборудования, материалов, и работ по монтажу системы отопления. Что я должен ответить? Если из ранее написанного в теме, можно определить бюджет - пожалуйста. Если кто-то напишет цену оборудования - отлично. Кто-то скажет цену материалов и автоматики - прекрасно. Если система уже вырисовалась с точки зрения монтажников - пожалуйста, прошу монтажников огласить цену монтажа такой системы отопления. Вот и сложится бюджет. Если данных недостаточно, будем разбираться дальше. Опросник я заполнил, форму для ТЗ - тоже. Поэтажные планы выложил. Разместил фотографии котельной, помещений для ТП, дымохода и т.п. Если нужны ещё какие-то данные - дополню. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
domnet Опубліковано: 21 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня 2011 Правильней бы было если бы вы назвали эту тему "Подготовительные курсы по теплотехнике":Yahoo!: На этой теме только теория. Вот у Корни форумные бойскауты получат научно-практическую подготовку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
domnet Опубліковано: 21 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня 2011 Вот вот в этом всё и дело,котельная и росположение всего оборудования покажет что удобней применить либо ГСК либо КЗК.Вот котельная. На бумаге, и на фотографии. На плане помещение №19. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
domnet Опубліковано: 21 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня 2011 Если не нужна локльная регулировка, если не нужен летний режим - лучший выход - ручной 3хходовой. Что-то типа такого клапана? (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення