domnet Опубліковано: 14 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 Гидрострелка нужна, когда есть несколько контуров отопления с переменными расходами. Она разделяет систему (гидравлически) на контур генерации тепла и контура отбора тепла, тем самым обеспечивая оптимальные параметры работы оборудования. В качесве шламосборника и воздухоотводчика она "факультативом". Но ее нужно просчитывать и соблюсти некие условия. Как я понимаю, в нашем случае будет минимум 3 контура : - подвал; - жилые два этажа; - тёплый пол. Соответственно, гидрострелка обязательна? А просчитать её, как и всё остальное, должны само-собой. И соблюсти то, что положено. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 14 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 Как я понимаю, в нашем случае будет минимум 3 контура : - подвал; - жилые два этажа; - тёплый пол. Соответственно, гидрострелка обязательна? А просчитать её, как и всё остальное, должны само-собой. И соблюсти то, что положено. 2 этажа желательно разделить, то есть 4 контура. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 14 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 Как я понимаю, в нашем случае будет минимум 3 контура : - подвал; - жилые два этажа; - тёплый пол. Соответственно, гидрострелка обязательна? А просчитать её, как и всё остальное, должны само-собой. И соблюсти то, что положено. не нужна вам гидрострелка...не спрашивайте почему...не нужна Вам нужны: 1. Коллектор на 4 вывода: 3 вывода для 3 веток отопления : подвал, 1 и 2 этаж и один для отвода на теплый пол ....возможно и 5 если 1 ветка не потянет весь этаж.... 2. Смесительный узел для теплого пола с коллекторами Можно сделать и по другому, но ИМХО не нужно и дороже обойдется Типа вот так:слева смесительный узел, справа коллекторы отопления...ну по средине ГВС 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
domnet Опубліковано: 14 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 Лучше прогнозируемая теплопередача.... И локальный обогрев - в конкретном месте - в радиаторе, в краевых зонах ТП, например.... Так ведь и до ненужности тепломагистралей можно дойти... мол, пусть стены греют... Смотрите, подвальное помещение снаружи утеплено 50 мм ЭППС. Включая стены неотапливаемого гаража. Для всех наружных стен подвала 50 мм ЭППС достаточно? Так это стены, напрямую контактирующие с наружным воздухом. Внутри же закрытого утеплёнными воротами гаража, у которого только одны стена (кроме ворот) - наружная (притом утеплённая 50 мм ЭППС), а остальные - внутренние, для потолка те же 50 мм ЭППС не достаточно? Хотя, приклеить на потолок и 100 мм ЭППС - не проблема. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
domnet Опубліковано: 14 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 Напомню план подвала. Там фактически используемая только одна большая комната - под номером 18. Остальное - неотапливаемый гараж, топочная, и проходной холл к лестнице. Фсё. Поэтому регулировать фактически можно только температуру в комнате 18. ИМХО Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 14 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 Смотрите, подвальное помещение снаружи утеплено 50 мм ЭППС. Включая стены неотапливаемого гаража. Для всех наружных стен подвала 50 мм ЭППС достаточно? Так это стены, напрямую контактирующие с наружным воздухом. Внутри же закрытого утеплёнными воротами гаража, у которого только одны стена (кроме ворот) - наружная (притом утеплённая 50 мм ЭППС), а остальные - внутренние, для потолка те же 50 мм ЭППС не достаточно? Хотя, приклеить на потолок и 100 мм ЭППС - не проблема. не клеите....у вас подвал с малыми теплопотерями.....для поддержания + температуры в нем будет достаточно проникновения тепла с 1 этажа....в -20 ниже +0 точно не опустится, а то и +5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 14 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 Можно сделать и по другому, но ИМХО не нужно и дороже обойдется Типа вот так:слева смесительный узел, справа коллекторы отопления...ну по средине ГВС Только коллектор СО наверное побольше. А коллектор ТП на 1 этаже Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
domnet Опубліковано: 14 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 2 этажа желательно разделить, то есть 4 контура. Возможно, если так лучше. Тут вот какая ещё заковыка. На втором этаже, в двух небольших комнатах, означенных на плане 2-го этажа, как Гостевая 1, и Гостевая 2, температура должна быть ниже, чем в спальне, ванной и кабинете. Поскольку использовать эти комнаты будем не всегда. Как это регулируется в рамках того, что на весь 2-й этаж будет один контур? И какая рекомендуемая температура для этих двух комнат, чтобы и зря их не топить, и комфорту остальных помещений не мешало? Ну, и технически, промерзание стен, точка росы и т.п.? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 14 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 Только коллектор СО наверное побольше. А коллектор ТП на 1 этаже спорить не буду, но практика показала что дюймового для 20 квт более чем достаточно..да больше.....хотя здесь мнений может быть много...и мнения будут разные Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 14 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 А коллектор ТП на 1 этаже эхх..тут иногда проблемы в дизайне к сожалению....не все хотят ..приходится увеличивать скорость в теплом полу чтобы воздух мог опускаться вниз Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 14 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 Возможно, если так лучше. Как это регулируется в рамках того, что на весь 2-й этаж будет один контур? Первые два пункта поста 394. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 14 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 Как это регулируется в рамках того, что на весь 2-й этаж будет один контур? 1.термоголовки 2. 14-15 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
domnet Опубліковано: 14 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 Реальность - она другая Без шуток. Короткий, 5-дневный курс совместного монтажа всё расставит по своим местам. Спасибо за предложение. Может, и проэкспериментируем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 14 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 ....Может, и проэкспериментируем... Ко мне на следующей неделе "первый заезд".... бойскаутов с форума, кстати.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
domnet Опубліковано: 14 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 Ко мне на следующей неделе "первый заезд".... бойскаутов с форума, кстати.. Том Сойер подобное практиковал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 14 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 Ко мне на следующей неделе "первый заезд".... бойскаутов с форума, кстати.. А отвечать за бойскаутов ты будешь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 14 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 Том Сойер подобное практиковал. И это есть.. но не много... и по согласию... А отвечать за бойскаутов ты будешь? А кто же ещё?! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
domnet Опубліковано: 14 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 не нужна вам гидрострелка...не спрашивайте почему...не нужна Вам нужны: 1. Коллектор на 4 вывода: 3 вывода для 3 веток отопления : подвал, 1 и 2 этаж и один для отвода на теплый пол ....возможно и 5 если 1 ветка не потянет весь этаж.... 2. Смесительный узел для теплого пола с коллекторами Можно сделать и по другому, но ИМХО не нужно и дороже обойдется Типа вот так:слева смесительный узел, справа коллекторы отопления...ну по средине ГВС Я не совсем понял узел ГВС. До этого думал, что от бойлера идёт подача, а в бойлер - обратка ГВС. А что в узел ГВС входит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
domnet Опубліковано: 14 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 (змінено) www.buderus.ua/images/image_popup.php?im=201004121941180.logapak.jpg&de= Змінено 14 січня 2011 користувачем domnet Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 14 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 .....и головы людям отрывало...... Вы меня не знаете. Смайлик я не ставил. А части (буквально) отдельно от тел в кульки упаковывал и в вертушку грузил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
domnet Опубліковано: 14 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 А коллектор ТП на 1 этаже Вы видели на фото, в топочной ниша, и дырка на первый этаж, прямо в кухню, где начинаются ветки ТП. Коллектор ТП может быть в этой нише. Или его обязательно нужно где-то на 1-м этаже "тулить"? ТП будет в кухне, холле и санузле 1-го этажа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 14 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 Я не совсем понял узел ГВС. До этого думал, что от бойлера идёт подача, а в бойлер - обратка ГВС. А что в узел ГВС входит? При Вашем варианте, с использованием бойлера косвенного нагрева у Вас будет отдельный контур от СО на бойлер, скорее всего через трехходовик. А по воде ХВС, ГВС и рециркуляция с циркуляционным двигателем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 14 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 песня про воздух. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
domnet Опубліковано: 14 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 эхх..тут иногда проблемы в дизайне к сожалению....не все хотят ..приходится увеличивать скорость в теплом полу чтобы воздух мог опускаться вниз То есть, место размещения смесительного узла ТП, обусловлено спуском воздуха? И поэтому он должен быть на первом этаже? Каковы размеры ниши в стене под этот смесительный узел ТП? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 14 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 Вы видели на фото, в топочной ниша, и дырка на первый этаж, прямо в кухню, где начинаются ветки ТП. Коллектор ТП может быть в этой нише. Или его обязательно нужно где-то на 1-м этаже "тулить"? ТП будет в кухне, холле и санузле 1-го этажа. Можно оставить и в котельной, но на первом этаже желательно поставить тройники с автоматическими воздухоспускниками. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...