Теплопотери, система отопления, тёплый пол, и не только

domnet

Рекомендовані повідомлення

предложите свою фигню и мы с удовольствием поглядим:rolleyes:

и еще раз: "бесплатные расчеты теплопотерь" чисто для пояснения...ладно я со своей цифрой, а Саша вобще бумаги какие-то человеку отослал

Эти бумаги приведены на 4-й странице этой темы в посте №66.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Эти бумаги приведены на 4-й странице этой темы в посте №66.

 

сори, я их как-то не засек..теперь поглядел...и теперь тем более скажу: для бесплатных да еще и просто мимо проходящему человеку это вобще лучшее , что можно было сделать...Супер!

 

ПС Как вижу результат: 20 квт при 20 в доме и наверное -20 или -22 на улице...

 

если учесть, что моя цифра: 22 квт при +21 в доме и -24 на улице, то теперь топикстартер имеет хоть какуе-то уверенность, провереную в 2 источниках, что его теплопотери около 20 кВт, что для него уже есть результатом этой темы

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если будет рециркуляция, то лучше всё таки напольный котёл, так как там бойлер побольше...

Рециркуляция ГВС, наверное, должна быть.

Поскольку септик не резиновый, и бессмысленно сливать туда холодную воду из горячего крана, пока не пойдёт горячая, вроде как неразумно. Ведь бойлер в подвале. Открываешь, к примеру, кран горячей воды на 2-м этаже, и ждёшь, пока сольётся ненагретая вода?

Хотя, может быть, я ошибаюсь.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я бы обратил внимание на Иммергаз...

только с моделью надо разобраться...

Так вот и пытаемся разобраться.:rolleyes:

Что Вы для данных условий можете посоветовать?

Напольный, конденсационный, с отдельным бойлером косвенного нагрева.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так вот и пытаемся разобраться.:rolleyes:

Что Вы для данных условий можете посоветовать?

Напольный, конденсационный, с отдельным бойлером косвенного нагрева.

 

vaillant еще делает неплохие модели...

Но.....давайте но начнем с бюджета , который вы готовы выделить на котел без его обвязки и на бойлер....а то мы сейчас тут насоветуем Будерусов и Вайлантов, а в итоге они окажутся не по карману

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Рециркуляция ГВС, наверное, должна быть.

Поскольку септик не резиновый, и бессмысленно сливать туда холодную воду из горячего крана, пока не пойдёт горячая, вроде как неразумно. Ведь бойлер в подвале. Открываешь, к примеру, кран горячей воды на 2-м этаже, и ждёшь, пока сольётся ненагретая вода?

Хотя, может быть, я ошибаюсь.

 

не ошибаетесь, только это не ради септика, а ради нервов, потому что когда заказчик уже вселяется в дом , при строительстве которого он сэкономил от 2 до 4 тысяч гривенн на рециркуляцию, и открывая кран в душе или умывальнике второго этажа ждет горячую воду около 20-25 секунд, то в эти минуты он готов хоть сейчас выкладывать эти деньги, но уже к сожалению поздно и приходится довольствоваться тем, что есть и рвать волосы.....да что говорить, меня иногда в квартире напрягает ждать эту долбаную воду от котла в 6 -7 метрах от ванной

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

vaillant еще делает неплохие модели...

Но.....давайте но начнем с бюджета , который вы готовы выделить на котел без его обвязки и на бойлер....а то мы сейчас тут насоветуем Будерусов и Вайлантов, а в итоге они окажутся не по карману

Я ничего не выделял, исхожу из функциональности для наших нужд, простоты и надёжности. Долгой беспроблемной работы.

Это главные критерии.

 

Напольные с бойлером косвенного нагрева выбраны по этим признакам. Правда, с материалом теплообменника так и не разобрался, какой в моём случае лучше?

Вроде как чугуний. Но что-то читал, что от холодной подпитки лопнуть чугунина может. Насколько это решаемо технически?

 

Так что советуйте, пожалуйста, лучшие из вариантов, подходящие для приведённых выше условий.:rolleyes:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я ничего не выделял, исхожу из функциональности для наших нужд, простоты и надёжности. Долгой беспроблемной работы.

Это главные критерии.

 

Напольные с бойлером косвенного нагрева выбраны по этим признакам. Правда, с материалом теплообменника так и не разобрался, какой в моём случае лучше?

Вроде как чугуний. Но что-то читал, что от холодной подпитки лопнуть чугунина может. Насколько это решаемо технически?

 

Так что советуйте, пожалуйста, лучшие из вариантов, подходящие для приведённых выше условий.:rolleyes:

 

Будерус-одно из лучших оборудований на рынке(не принято в нашей области говорить" ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО"), Вайлант -неплох с отличным набором функционала, иммергаз относится к среднему классу котлов

Соответственно и ценовая политика пропорциональна....

 

ПС По Будерусу думаю со мной никто спорить не будет...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Будерус-одно из лучших оборудований на рынке(не принято в нашей области говорить" ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО"), Вайлант -неплох с отличным набором функционала, иммергаз относится к среднему классу котлов

Соответственно и ценовая политика пропорциональна....

 

ПС По Будерусу думаю со мной никто спорить не будет...

А какие конкретно напольные модели этих производителей мощностью 28-30 КВт лучше подходят для нашего случая?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Следующий элемент системы отопления - трубы и радиаторы.

Из форума вроде как вырисовались биметаллические отечественные радиаторы отопления, или алюминиевые итальянские (то ли испанские).

 

Трубы - явно не медь, и не сталь.

Я так понимаю, что выбирать нужно из полиэтилена (полипропилена), или из металлопластика.

 

Что посоветует общество?:rolleyes:

Может, чего не так понял?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Следующий элемент системы отопления - трубы и радиаторы.

Из форума вроде как вырисовались биметаллические отечественные радиаторы отопления, или алюминиевые итальянские (то ли испанские).

 

Трубы - явно не медь, и не сталь.

Я так понимаю, что выбирать нужно из полиэтилена (полипропилена), или из металлопластика.

 

Что посоветует общество?:rolleyes:

Может, чего не так понял?

 

ТЕСЕ и никаких тебе пластиковых фиттингов и гильз Рехау....просьба коллег не начинать спорить по ППСУ...мое мнение-есть мое мнение..Но наверное стоит добавить: мне лично все равно :люблю ТЕСЕ, так же уважаю и Рехау, никаких ограничений в инструментарии или организации поставок материала нет, есть ограничения личносные, а то сейчас нападут: что кто ставит то и рекомендует другим....я еще ставлю пресс-металопласт , но никогда не рекомендую

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добавлю:а в некоторых случаях можно вобще обойтись без дымохода , а вывести продукты сгорания по принципу турбированного котла...каким собственно и явялется любой конденсационник...

 

По скольку у человека есть канал для дымохода, то лучше загильзовать, чтобы уйти от ненужных мокроты и сосулек... ;)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дымоходный канал уже загильзован от крыши до середины 2-го этажа.

 

Дальше не гильзуйте... Оно не нужно...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы знаете, я лично, тоже потрясен до глубины души этим искреннем желанием.

А еще той той фигней, которую вы выдаете за расчеты теплопотерь.

 

romi9999 разъясните своё высказывание...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пошел по ссылке в форуме на котлы Будерус, а там всё вылазят котлы Logamax.

Это марка Будеруса?

 

Смотрите фото. 29 кВт (Ваш "размер"), но кондесационник.

И к нему - отдельный бойлер на 200 л., в т.ч. с эл.ТЭНом.

IMG_6034.thumb.JPG.06eb9aa6a33bf025d23a77b219d646d9.JPG

IMG_6014.thumb.JPG.00a9061c09b324a29c10e7151e694987.JPG

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кстати, расход газа считают за календарный год (с 1 января по 31 декабря), или по другому?

 

Меня этот вопрос тоже интересует, а ответа не увидел.

Как в этом году платить за газ если у меня по итогам 2010 г. было 2100 м.куб.?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ТЕСЕ и никаких тебе пластиковых фиттингов и гильз Рехау....просьба коллег не начинать спорить по ППСУ...мое мнение-есть мое мнение..Но наверное стоит добавить: мне лично все равно :люблю ТЕСЕ, так же уважаю и Рехау, никаких ограничений в инструментарии или организации поставок материала нет, есть ограничения личносные, а то сейчас нападут: что кто ставит то и рекомендует другим....я еще ставлю пресс-металопласт , но никогда не рекомендую

Судя по сайту ТЕСЕ, Вы имеете в виду "Универсальную многослойная труба PE-XcAlPE"?

Поскольку "Труба для отопления PE-Xc" есть только в диаметрах 16 и 20 мм. Или для всей системы достаточно только этих 2-х диаметров?

 

По поводу фитингов из полифенилсульфона (PPSU) - увидел цену около 2,5 Евро за тройник.

Для справки, сколько стоит тройник TECEflex?

 

В принципе, являюсь бОльшим приверженцем металла, чем полимера, особенно при обжиме (запрессовке) фитингов, хотя это только по субъективным ощущениям.

 

Как я понял из сайта ТЕСЕ, труб из РЕХ-а они не поставляют?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С котлом определились.

 

Трубы у вас будут Рехау из Pex-a полиэтилена.

На фотографиях по ссылке фитинги металлические. Это ТЕСЕ?

 

Для примера, сколько стоит метр РЕХ-а трубы для отопления Рехау диаметром 16 мм?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ТЕСЕ

Сколько стоит метр трубы для отопления ТЕСЕ PE-Xc диаметром 16 мм?

Сколько стоит метр трубы ТЕСЕ PE-XcAlPE диаметром 16 мм?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Смотрите фото. 29 кВт (Ваш "размер"), но кондесационник.

И к нему - отдельный бойлер на 200 л., в т.ч. с эл.ТЭНом.

На Ваших фото приведены настенники, а мы говорим о напольных котлах.:rolleyes:

Кстати, логотип на первом фото Buderus Logamax

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дальше не гильзуйте... Оно не нужно...

То есть, от котла, до нержавеющей гильзы на 2-ом этаже, будет пластиковая гильза?

Пластик и нержавейка нормально между собой соединяются в месте стыка?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На фотографиях по ссылке фитинги металлические. Это ТЕСЕ?

 

Для примера, сколько стоит метр РЕХ-а трубы для отопления Рехау диаметром 16 мм?

 

Рехау, но они отказались от металлических фитингов на сегодня.

 

Розничная стоимость трубы не имеет особого значения - важна система в целом.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

То есть, от котла, до нержавеющей гильзы на 2-ом этаже, будет пластиковая гильза?

Пластик и нержавейка нормально между собой соединяются в месте стыка?

 

Нержавейку вытащить, если есть возможность, если нету, то пластик будет в середине нержавейки...

Пластиковая труба идёт диаметром 80 мм...