Homeowner Опубліковано: 13 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 подскажите, пожалуйста, какие именно ответвители Вы используете (если можно, дайте ссылочку на кртинку с описанием) Заранее благодарю! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 17 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2011 сколько я перевидал объектов, ни на одном подобное не было сделано. а вы видели? многие ли так делают? Я видал. После пожара было переделано. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 17 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2011 подскажите, пожалуйста, какие именно ответвители Вы используете (если можно, дайте ссылочку на кртинку с описанием) Заранее благодарю! Вейдмюллер и Ваго - наберите в поиске - там всё есть - ежели надо на одну квартиру - дом - так это порядка 50-100 шт..фигня - посему стучите в личку, отсыплю по "дилерским ценам", у меня это "складская позиция" посему запасы ниже 1000-1500 не опускаются... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olkogr Опубліковано: 17 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2011 У всех номальных розеток проходные клемы сечением 2.5кв минимум а то и больше. Потому токи которые могут пропустить клемы разеток даже больше чем провод на 2.5кв. А через контакты розеток идет только ток нагрузки так что тут все ок. По поводу соиденений земли а что в коробках это не соиденение? Сами себе противоречите. Нормальное соиденение в клеме розетки лучше всяких скруток в коробках, особенно когда скручивают провода разных сечений.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Homeowner Опубліковано: 17 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2011 Вейдмюллер и Ваго - наберите в поиске - там всё есть - ежели надо на одну квартиру - дом - так это порядка 50-100 шт..фигня - посему стучите в личку, отсыплю по "дилерским ценам", у меня это "складская позиция" посему запасы ниже 1000-1500 не опускаются... я дико извиняюсь , но не могу найди клемники вейдмюллер для распредкоробок... на сайте www.weidmuller.ru/products/klemm/iklem.php вижу только клемники на рейку... тыкните, меня, плз, на правильную страничку... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 17 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2011 я дико извиняюсь , но не могу найди клемники вейдмюллер для распредкоробок... на сайте www.weidmuller.ru/products/klemm/iklem.php вижу только клемники на рейку... тыкните, меня, плз, на правильную страничку... Сам никак не войду ни в прайс, ни в каталог........ У Ваго есть нечто подобное - посмотрите...... Дык скоко штуков надо-то??? P. S. Понял в чём затык...наберите : "безвинтовые клеммы" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 17 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2011 Weidmuller D-series 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
neue bauer Опубліковано: 17 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2011 ...Не знаю почему, "земля" всегда страдает больше, чем фаза. В трехфазной - понятно, там сумма токов, а в однофазной-то почему отгорает? Геометрическая сумма токов в трехфазной, заметьте. В абсолютно симметричной системе ток "нуля" ("земли", в сиюминутных терминах) равен нулю. Кстати, обосновано ли защитную землю делать проводом с тем же сечением, что и фазу, и ноль? Работает то она всего ничего - от момента возникновения аварийной ситуации до срабатывания автомата. Или я что-то идеализирую? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 17 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2011 Если сечение РЕ менее сечения фазной жилы, то при КЗ и аварии АВ отгорит РЕ проводник и все заземлённые токопроводящие поверхности окажутся под напряжением. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kokc_75 Опубліковано: 18 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2011 Почему "глупо!!!!" ? последовательное соединение РЕ-ЗАПРЕЩЕНО!!!!!и по том если на первых контактах розетки пропал контакт)))))???!! а он пропадет!!!!потому что вся нагрузка пойдет через эти контакты!!!!и это касается не только розеток!!!подключая светильники в шлейф не забудьте посмотреть сколько держит по нагрузке китайская клемная колодка -лучше через несколько соединений делать отвод,а еще лучше-на каждый!!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 18 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2011 по том если на первых контактах розетки пропал контакт)))))???!! а он пропадет!!!!потому что вся нагрузка пойдет через эти контакты!!!!и это касается не только розеток!!!А АВ на что, откуда такой нагрузке взяться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kokc_75 Опубліковано: 18 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2011 Если сечение РЕ менее сечения фазной жилы, то при КЗ и аварии АВ отгорит РЕ проводник и все заземлённые токопроводящие поверхности окажутся под напряжением. извини но если это защитное РЕ то можна,завод-изготовитель часто даетВВГнг4*240+1*150,а если -рабочее РЕ-этого НЕЛЬЗЯ делать!!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kokc_75 Опубліковано: 18 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2011 эх.. вопрос неразрывности РЕ проводника сложный и тяжелый. в дружественном росийском форуме разгорелся холивар на 100 страниц, пока модератор не закрыл тему. все потому, что следующий пункт Правил трактуется неоднозначно. итак, в украинском ПУЭ по этому поводу написано: "п. 1.7.159 Приєднання кожної відкритої провідної частини електроустановки до РЕ-провідника або до захисного заземлення повинне виконуватися за допомогою окремих відгалужень. Послідовно включати в РЕ-провідник або заземлюючий провідник відкриті провідні частини не допускається" действие этого пункта из гл. 1.7 ПУЭ (как и действие всей главы) не распространяется на меры электробезопасности в электроустановках до 1кВ зданий и сооружений (жилых, административно-бытовых, публичных, цеховых(!) и т.д.). на них распростарняется действие ДБН В.2.5-23-2010, который в свою очередь ссылается на ДБН В.2.5-27-2006. в последнем документе удалось найти: "п. 4.3.5 Приєднання кожної відкритої провідної частини до захисних провідників повинно бути виконано таким чином, щоб у разі відокремлення відкритої провідної частини від системи захисту від ураження електричним струмом (наприклад, для проведення ремонту електрообладнання), захисні кола електрообладнання, яке залишається в роботі, не переривались (див. також 4.2.1.7). переводя на нормальный язык, если у вас есть блок розеток, состоящий из 4-х розеток, то вытягивая одну из розеток из этого блока "для проведення ремонту", открутив от нее проводники фазы, ноля и земли, цепь земли не должна прерываться! т.е. должны быть отпайки земляного провода на каждую отдельную розетку не только на блоки розеток в комнате, но и на розетки в одном блоке!! норма тяжелая, увеличивает объем монтажных работ возле каждой розетки, увеличивает стоимость монтажа, усложняет его, нарушает всю концепцию красоты монтажа без распаечных коробок и так далее, и так далее.. но она есть! и никуда от нее не деться, особенно когда приходит инспектор ставлю три точки. к обсуждению интересно, но, наверное, уже в отдельной теме согласен!!!!я именно так и делаю-но и цены у меня другие))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikalya Опубліковано: 18 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2011 цены у меня другие))) главное чтобы был соответствующий Заказчик Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
neue bauer Опубліковано: 18 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2011 извини но если это защитное РЕ то можна,завод-изготовитель часто даетВВГнг4*240+1*150,а если -рабочее РЕ-этого НЕЛЬЗЯ делать!!!! Ой, а что такое "рабочее РЕ"? В квартире, в жилом доме какой работой его можно подгрузить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 18 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2011 извини но если это защитное РЕ то можна,завод-изготовитель часто даетВВГнг4*240+1*150,а если -рабочее РЕ-этого НЕЛЬЗЯ делать!!!! В данном случае - нельзя! ДБН В.2.5-27-2006 Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд Таб 4.2 При сечении линейного проводника до 16 мм.кв - сечение РЕ равно линейному, при линейном от 16 до 35 - РЕ равен 16, при линейном выше 35 - РЕ равен половине сечения линейного. Рабочего РЕ не бывает. Есть нулевой рабочий и нулевой защитный проводники. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 6 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2011 У меня монтаж выполнен ПВС 3х2,5, четыре провода обжимал гильзой 10 кв.мм., изолировал термоусадкой. В каждом месте соединения установлены три таких гильзы (P,N,PE). Если блок из трех розеток, в первой коробочке сходятся четыре провода (вход от щита, отвод на следующий блок, отвод на вторую розетку блока и отвод на первую розетку, под которой соединение). Под второй розеткой соединяются три провода (от первой розетки, на вторую розетку, на третью розетку), под третей соединений нет. Если я правильно понял, то от первой розетки блока и до последней ДВА провода идут "шлейфом" (фаза и ноль), а "земля" идет от гильзы к каждой розетке отдельным проводом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 6 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2011 Если я правильно понял, то от первой розетки блока и до последней ДВА провода идут "шлейфом" (фаза и ноль), а "земля" идет от гильзы к каждой розетке отдельным проводом? У меня все три провода идут шлейфом. В блоках, в основном, по 2-3 силовые розетки. В принципе, можно из первой коробочки пустить провода на все три розетки блока, но тогда там придется опрессовывать по четыре провода 2,5 мм - пучок выйдет не слабый. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...