Проводка без распаечных коробок

Славик

Рекомендовані повідомлення

подскажите, пожалуйста, какие именно ответвители Вы используете (если можно, дайте ссылочку на кртинку с описанием)

Заранее благодарю!:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

сколько я перевидал объектов, ни на одном подобное не было сделано. а вы видели? многие ли так делают?

 

Я видал. После пожара было переделано.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

подскажите, пожалуйста, какие именно ответвители Вы используете (если можно, дайте ссылочку на кртинку с описанием)

Заранее благодарю!:beer:

Вейдмюллер и Ваго - наберите в поиске - там всё есть - ежели надо на одну квартиру - дом - так это порядка 50-100 шт..фигня - посему стучите в личку, отсыплю по "дилерским ценам", у меня это "складская позиция" посему запасы ниже 1000-1500 не опускаются...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У всех номальных розеток проходные клемы сечением 2.5кв минимум а то и больше. Потому токи которые могут пропустить клемы разеток даже больше чем провод на 2.5кв. А через контакты розеток идет только ток нагрузки так что тут все ок. По поводу соиденений земли а что в коробках это не соиденение? Сами себе противоречите. Нормальное соиденение в клеме розетки лучше всяких скруток в коробках, особенно когда скручивают провода разных сечений....
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вейдмюллер и Ваго - наберите в поиске - там всё есть - ежели надо на одну квартиру - дом - так это порядка 50-100 шт..фигня - посему стучите в личку, отсыплю по "дилерским ценам", у меня это "складская позиция" посему запасы ниже 1000-1500 не опускаются...

 

я дико извиняюсь :), но не могу найди клемники вейдмюллер для распредкоробок... на сайте www.weidmuller.ru/products/klemm/iklem.php вижу только клемники на рейку...:(

тыкните, меня, плз, на правильную страничку...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я дико извиняюсь :), но не могу найди клемники вейдмюллер для распредкоробок... на сайте www.weidmuller.ru/products/klemm/iklem.php вижу только клемники на рейку...:(

тыкните, меня, плз, на правильную страничку...

Сам никак не войду ни в прайс, ни в каталог........

У Ваго есть нечто подобное - посмотрите......

Дык скоко штуков надо-то???

 

P. S. Понял в чём затык...наберите : "безвинтовые клеммы"

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...Не знаю почему, "земля" всегда страдает больше, чем фаза. В трехфазной - понятно, там сумма токов, а в однофазной-то почему отгорает?

 

Геометрическая сумма токов в трехфазной, заметьте. В абсолютно симметричной системе ток "нуля" ("земли", в сиюминутных терминах) равен нулю.

 

Кстати, обосновано ли защитную землю делать проводом с тем же сечением, что и фазу, и ноль? Работает то она всего ничего - от момента возникновения аварийной ситуации до срабатывания автомата. Или я что-то идеализирую?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если сечение РЕ менее сечения фазной жилы, то при КЗ и аварии АВ отгорит РЕ проводник и все заземлённые токопроводящие поверхности окажутся под напряжением.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Почему "глупо!!!!" ?

последовательное соединение РЕ-ЗАПРЕЩЕНО!!!!!и по том если на первых контактах розетки пропал контакт)))))???!! а он пропадет!!!!потому что вся нагрузка пойдет через эти контакты!!!!и это касается не только розеток!!!подключая светильники в шлейф не забудьте посмотреть сколько держит по нагрузке китайская клемная колодка -лучше через несколько соединений делать отвод,а еще лучше-на каждый!!!!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

по том если на первых контактах розетки пропал контакт)))))???!! а он пропадет!!!!потому что вся нагрузка пойдет через эти контакты!!!!и это касается не только розеток!!!
А АВ на что, откуда такой нагрузке взяться?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если сечение РЕ менее сечения фазной жилы, то при КЗ и аварии АВ отгорит РЕ проводник и все заземлённые токопроводящие поверхности окажутся под напряжением.

извини но если это защитное РЕ то можна,завод-изготовитель часто даетВВГнг4*240+1*150,а если -рабочее РЕ-этого НЕЛЬЗЯ делать!!!!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

эх.. вопрос неразрывности РЕ проводника сложный и тяжелый. в дружественном росийском форуме разгорелся холивар на 100 страниц, пока модератор не закрыл тему. все потому, что следующий пункт Правил трактуется неоднозначно. итак, в украинском ПУЭ по этому поводу написано:

"п. 1.7.159 Приєднання кожної відкритої провідної частини електроустановки до РЕ-провідника або до захисного заземлення повинне виконуватися за допомогою окремих відгалужень. Послідовно включати в РЕ-провідник або заземлюючий провідник відкриті провідні частини не допускається"

 

действие этого пункта из гл. 1.7 ПУЭ (как и действие всей главы) не распространяется на меры электробезопасности в электроустановках до 1кВ зданий и сооружений (жилых, административно-бытовых, публичных, цеховых(!) и т.д.). на них распростарняется действие ДБН В.2.5-23-2010, который в свою очередь ссылается на ДБН В.2.5-27-2006. в последнем документе удалось найти:

"п. 4.3.5 Приєднання кожної відкритої провідної частини до захисних провідників повинно бути виконано таким чином, щоб у разі відокремлення відкритої провідної частини від системи захисту від ураження електричним струмом (наприклад, для проведення ремонту електрообладнання), захисні кола електрообладнання, яке залишається в роботі, не переривались (див. також 4.2.1.7).

 

переводя на нормальный язык, если у вас есть блок розеток, состоящий из 4-х розеток, то вытягивая одну из розеток из этого блока "для проведення ремонту", открутив от нее проводники фазы, ноля и земли, цепь земли не должна прерываться! т.е. должны быть отпайки земляного провода на каждую отдельную розетку не только на блоки розеток в комнате, но и на розетки в одном блоке!!

 

норма тяжелая, увеличивает объем монтажных работ возле каждой розетки, увеличивает стоимость монтажа, усложняет его, нарушает всю концепцию красоты монтажа без распаечных коробок и так далее, и так далее.. но она есть! и никуда от нее не деться, особенно когда приходит инспектор

 

ставлю три точки. к обсуждению интересно, но, наверное, уже в отдельной теме

согласен!!!!я именно так и делаю-но и цены у меня другие)))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

извини но если это защитное РЕ то можна,завод-изготовитель часто даетВВГнг4*240+1*150,а если -рабочее РЕ-этого НЕЛЬЗЯ делать!!!!

Ой, а что такое "рабочее РЕ"? В квартире, в жилом доме какой работой его можно подгрузить?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

извини но если это защитное РЕ то можна,завод-изготовитель часто даетВВГнг4*240+1*150,а если -рабочее РЕ-этого НЕЛЬЗЯ делать!!!!

 

В данном случае - нельзя!

 

ДБН В.2.5-27-2006 Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд Таб 4.2

 

При сечении линейного проводника до 16 мм.кв - сечение РЕ равно линейному, при линейном от 16 до 35 - РЕ равен 16, при линейном выше 35 - РЕ равен половине сечения линейного.

Рабочего РЕ не бывает. Есть нулевой рабочий и нулевой защитный проводники.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 місяці потому...
У меня монтаж выполнен ПВС 3х2,5, четыре провода обжимал гильзой 10 кв.мм., изолировал термоусадкой.

В каждом месте соединения установлены три таких гильзы (P,N,PE).

Если блок из трех розеток, в первой коробочке сходятся четыре провода (вход от щита, отвод на следующий блок, отвод на вторую розетку блока и отвод на первую розетку, под которой соединение).

Под второй розеткой соединяются три провода (от первой розетки, на вторую розетку, на третью розетку),

под третей соединений нет.

 

Если я правильно понял, то от первой розетки блока и до последней ДВА провода идут "шлейфом" (фаза и ноль), а "земля" идет от гильзы к каждой розетке отдельным проводом?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если я правильно понял, то от первой розетки блока и до последней ДВА провода идут "шлейфом" (фаза и ноль), а "земля" идет от гильзы к каждой розетке отдельным проводом?

У меня все три провода идут шлейфом. В блоках, в основном, по 2-3 силовые розетки.

В принципе, можно из первой коробочки пустить провода на все три розетки блока, но тогда там придется опрессовывать по четыре провода 2,5 мм - пучок выйдет не слабый.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах