Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Проводка без распаечных коробок

Славик

Рекомендовані повідомлення

Посоветуйте, как сделать проводку освещения без распаечных коробок?

Может я ошибаюсь, но делаю так: от автомата идёт линия до выключателя, делаю петлю и продолжаю линию до следующего выключателя и т.д. После этого от выключателя пускаю провод на люстру. Получится ли выключателем соединить всё как надо?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да. Выключателем рвёте только фазу. Заземление, ноль и фаза после выключателя - на светильник
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Посоветуйте, как сделать проводку освещения без распаечных коробок?

Может я ошибаюсь, но делаю так: от автомата идёт линия до выключателя, делаю петлю и продолжаю линию до следующего выключателя и т.д. После этого от выключателя пускаю провод на люстру. Получится ли выключателем соединить всё как надо?

 

В этой теме в постах 8-16 приводил схемы соединения проходных и перекрестных выключателей без распредкоробок.

У себя на доме все соединения делал в установочных коробочках под выключателями.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

для этой цели отлично подходят глубокие подрозетники. в них места под соединения проводов значительно больше, чем в обычных. удобно
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вообще, по нынешним временам желательно везде, где это возможно и не сильно трудоемко ставить подрозетник двойной глубины.

Потом как найдете.

ИМХО...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Посоветуйте, как сделать проводку освещения без распаечных коробок?

Может я ошибаюсь, но делаю так: от автомата идёт линия до выключателя, делаю петлю и продолжаю линию до следующего выключателя и т.д. После этого от выключателя пускаю провод на люстру. Получится ли выключателем соединить всё как надо?

собирай схему аналогично как с корбками- но в подрезетниках розеток и выключателей ,ставь хотябы полуторные подрозетники и все получится))))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Господа, развейте, плиз, мои сомнения по такой ситуации:

есть комната с 6-ю розетками. К первой идет 3х2.5 и далее такой же от розетки к розетке.

И вот холодными январскими вечерами натыкали мы в каждую розетку электрообогревателей по 1.5 кВт каждый. Не начнет ли при этом плавиться провод идущий к первой розетке?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы же можете и в одну розетку воткнуть удлинитель и в него шесть утюгов.

Плавится или неплавится провод определяется автоматом, в который он включен, а не количеством подключенных розеток.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кроме вышесказанного, при некачественных соединениях в розетках, распределительных коробках - они (соединения) будут подгорать при дозволенных автоматом токах.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кроме вышесказанного, при некачественных соединениях в розетках, распределительных коробках - они (соединения) будут подгорать при дозволенных автоматом токах.

 

А есть может фото как оно должно быть в подрозетниках чтоб такого не случилось?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А есть может фото как оно должно быть в подрозетниках чтоб такого не случилось?

Точно так же, как и в обычных распределительных коробках.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да тема интересная.... Боялся даже заикнуться... Лет 10 как не использую распредкоробки. Толку мало.... Абсолютно бестолковая при дорогой отделке стен (ну напр. веницианская шт). Крышку коробки обычно заделывают.... А если вскрывать ее, то последующие хлопоты по востановлению покрытия...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Господа, развейте, плиз, мои сомнения по такой ситуации:

есть комната с 6-ю розетками. К первой идет 3х2.5 и далее такой же от розетки к розетке.

И вот холодными январскими вечерами натыкали мы в каждую розетку электрообогревателей по 1.5 кВт каждый. Не начнет ли при этом плавиться провод идущий к первой розетке?

начнет)))на провод 3*2,5 нагрузка 5 кВт-автомат максимум С25считай сам

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кроме вышесказанного, при некачественных соединениях в розетках, распределительных коробках - они (соединения) будут подгорать при дозволенных автоматом токах.

не соеденяй через контакты розеток-это глупо!!!!делай на каждую свой отпай из 3 или 2х проводов ))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

для этой цели отлично подходят глубокие подрозетники. в них места под соединения проводов значительно больше, чем в обычных. удобно

ничего себе у ВАС скидки и цены-вы наверное пошутили))))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

не соеденяй через контакты розеток-это глупо!!!!делай на каждую свой отпай из 3 или 2х проводов ))

Почему "глупо!!!!" ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Почему "глупо!!!!" ?

В словах kokc_75 есть резон. Если есть вероятность, что в три розетки, соединенные "змейкой", воткнут три конвектора по 2 кВт, через первую розетку будет идти ток 27А, в то время, как контакты рассчитаны до 16А. Реально, безопасноее делать отводы от магистрали на каждую розетку.

У себя делал именно так, и по этой и по другой причине - скажем, провод 3х2,5 приходит на блок из 4-х розеток и от магистрали нужно сделать отвод на розетку, вторую розетку блока и следующий блок - получается соединение 4-х проводов. Потому у меня большинство соединений - под розетками.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В словах kokc_75 есть резон. Если есть вероятность, что в три розетки, соединенные "змейкой", воткнут три конвектора по 2 кВт, через первую розетку будет идти ток 27А, в то время, как контакты рассчитаны до 16А. Реально, безопасноее делать отводы от магистрали на каждую розетку.

В этом плане резона нет. Защищается линия - кабель + розетка. Соответственно - АВ 16 А.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В этом плане резона нет. Защищается линия - кабель + розетка. Соответственно - АВ 16 А.

Тогда мы себе ограничиваем мощность до 3,5 кВт на комнату и используем возможности кабеля только на две трети.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В словах kokc_75

У себя делал именно так, и по этой и по другой причине - скажем, провод 3х2,5 приходит на блок из 4-х розеток и от магистрали нужно сделать отвод на розетку, вторую розетку блока и следующий блок - получается соединение 4-х проводов. Потому у меня большинство соединений - под розетками.

 

в подтверждении этих слов скажу, что работает у нас дед, 70 лет ему, электрик старой закалки. он говорит, что "земля" должна быть непрерывной, т.е. никаких соединений от розетки к розетке, только ответвления в распаечных коробках

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тогда мы защищаем любую из розеток от сверхтоков. Что бы ни в чём себе не отказывать - ведём ещё одну линию на другую группу розеток.

 

в подтверждении этих слов скажу, что работает у нас дед, 70 лет ему, электрик старой закалки. он говорит, что "земля" должна быть непрерывной, т.е. никаких соединений от розетки к розетке, только ответвления в распаечных коробках

РЕ проводник шлейфовать действительно нельзя. Р и N - нет ограничений.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тогда мы защищаем любую из розеток от сверхтоков. Что бы ни в чём себе не отказывать - ведём ещё одну линию на другую группу розеток.

 

а смысл тогда ложить 2,5 мм кв на розеточные группы?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в подтверждении этих слов скажу, что работает у нас дед, 70 лет ему, электрик старой закалки. он говорит, что "земля" должна быть непрерывной, т.е. никаких соединений от розетки к розетке, только ответвления в распаечных коробках

Он прав! Не знаю почему, "земля" всегда страдает больше, чем фаза. В трехфазной - понятно, там сумма токов, а в однофазной-то почему отгорает?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а смысл тогда ложить 2,5 мм кв на розеточные группы?

 

А это уже вопрос веры.

Кто- то ставит 16А с целью защитить розетки - в этом случае 1.5 мм.кв. хватает. Кто-то до предела нагружает кабель, АВ 20А, 25А, мотивируя тем, что розетку более 16 А не нагрузишь - все приборы с соответствующей вилкой до 3.5 кВт.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А это уже вопрос веры.

Кто- то ставит 16А с целью защитить розетки - в этом случае 1.5 мм.кв. хватает. Кто-то до предела нагружает кабель, АВ 20А, 25А, мотивируя тем, что розетку более 16 А не нагрузишь - все приборы с соответствующей вилкой до 3.5 кВт.

 

 

ну чего до предела? 20А - это далеко не предел медного кабеля сечением 2,5 мм кв.

 

я больше ко второму склонен. тогда сечение кабеля в 2,5 мм кв используется на больший процент, соответственно меньше неиспользуемой меди хоронится навсегда в стенах дома. а это деньги Заказчика..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...