Славик Опубліковано: 7 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2011 Посоветуйте, как сделать проводку освещения без распаечных коробок? Может я ошибаюсь, но делаю так: от автомата идёт линия до выключателя, делаю петлю и продолжаю линию до следующего выключателя и т.д. После этого от выключателя пускаю провод на люстру. Получится ли выключателем соединить всё как надо? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 7 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2011 Да. Выключателем рвёте только фазу. Заземление, ноль и фаза после выключателя - на светильник 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 7 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2011 Посоветуйте, как сделать проводку освещения без распаечных коробок? Может я ошибаюсь, но делаю так: от автомата идёт линия до выключателя, делаю петлю и продолжаю линию до следующего выключателя и т.д. После этого от выключателя пускаю провод на люстру. Получится ли выключателем соединить всё как надо? В этой теме в постах 8-16 приводил схемы соединения проходных и перекрестных выключателей без распредкоробок. У себя на доме все соединения делал в установочных коробочках под выключателями. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikalya Опубліковано: 8 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2011 для этой цели отлично подходят глубокие подрозетники. в них места под соединения проводов значительно больше, чем в обычных. удобно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 8 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2011 Вообще, по нынешним временам желательно везде, где это возможно и не сильно трудоемко ставить подрозетник двойной глубины. Потом как найдете. ИМХО... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kokc_75 Опубліковано: 9 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2011 Посоветуйте, как сделать проводку освещения без распаечных коробок? Может я ошибаюсь, но делаю так: от автомата идёт линия до выключателя, делаю петлю и продолжаю линию до следующего выключателя и т.д. После этого от выключателя пускаю провод на люстру. Получится ли выключателем соединить всё как надо? собирай схему аналогично как с корбками- но в подрезетниках розеток и выключателей ,ставь хотябы полуторные подрозетники и все получится)))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mspacer Опубліковано: 9 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2011 Господа, развейте, плиз, мои сомнения по такой ситуации: есть комната с 6-ю розетками. К первой идет 3х2.5 и далее такой же от розетки к розетке. И вот холодными январскими вечерами натыкали мы в каждую розетку электрообогревателей по 1.5 кВт каждый. Не начнет ли при этом плавиться провод идущий к первой розетке? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 9 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2011 Вы же можете и в одну розетку воткнуть удлинитель и в него шесть утюгов. Плавится или неплавится провод определяется автоматом, в который он включен, а не количеством подключенных розеток. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 9 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2011 Кроме вышесказанного, при некачественных соединениях в розетках, распределительных коробках - они (соединения) будут подгорать при дозволенных автоматом токах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mspacer Опубліковано: 9 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2011 Кроме вышесказанного, при некачественных соединениях в розетках, распределительных коробках - они (соединения) будут подгорать при дозволенных автоматом токах. А есть может фото как оно должно быть в подрозетниках чтоб такого не случилось? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 9 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2011 А есть может фото как оно должно быть в подрозетниках чтоб такого не случилось? Точно так же, как и в обычных распределительных коробках. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бигдус Опубліковано: 9 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2011 Да тема интересная.... Боялся даже заикнуться... Лет 10 как не использую распредкоробки. Толку мало.... Абсолютно бестолковая при дорогой отделке стен (ну напр. веницианская шт). Крышку коробки обычно заделывают.... А если вскрывать ее, то последующие хлопоты по востановлению покрытия... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kokc_75 Опубліковано: 10 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2011 Господа, развейте, плиз, мои сомнения по такой ситуации: есть комната с 6-ю розетками. К первой идет 3х2.5 и далее такой же от розетки к розетке. И вот холодными январскими вечерами натыкали мы в каждую розетку электрообогревателей по 1.5 кВт каждый. Не начнет ли при этом плавиться провод идущий к первой розетке? начнет)))на провод 3*2,5 нагрузка 5 кВт-автомат максимум С25считай сам Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kokc_75 Опубліковано: 10 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2011 Кроме вышесказанного, при некачественных соединениях в розетках, распределительных коробках - они (соединения) будут подгорать при дозволенных автоматом токах. не соеденяй через контакты розеток-это глупо!!!!делай на каждую свой отпай из 3 или 2х проводов )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kokc_75 Опубліковано: 10 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2011 для этой цели отлично подходят глубокие подрозетники. в них места под соединения проводов значительно больше, чем в обычных. удобно ничего себе у ВАС скидки и цены-вы наверное пошутили)))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 10 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2011 не соеденяй через контакты розеток-это глупо!!!!делай на каждую свой отпай из 3 или 2х проводов )) Почему "глупо!!!!" ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 10 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2011 Почему "глупо!!!!" ? В словах kokc_75 есть резон. Если есть вероятность, что в три розетки, соединенные "змейкой", воткнут три конвектора по 2 кВт, через первую розетку будет идти ток 27А, в то время, как контакты рассчитаны до 16А. Реально, безопасноее делать отводы от магистрали на каждую розетку. У себя делал именно так, и по этой и по другой причине - скажем, провод 3х2,5 приходит на блок из 4-х розеток и от магистрали нужно сделать отвод на розетку, вторую розетку блока и следующий блок - получается соединение 4-х проводов. Потому у меня большинство соединений - под розетками. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 10 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2011 В словах kokc_75 есть резон. Если есть вероятность, что в три розетки, соединенные "змейкой", воткнут три конвектора по 2 кВт, через первую розетку будет идти ток 27А, в то время, как контакты рассчитаны до 16А. Реально, безопасноее делать отводы от магистрали на каждую розетку. В этом плане резона нет. Защищается линия - кабель + розетка. Соответственно - АВ 16 А. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 10 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2011 В этом плане резона нет. Защищается линия - кабель + розетка. Соответственно - АВ 16 А. Тогда мы себе ограничиваем мощность до 3,5 кВт на комнату и используем возможности кабеля только на две трети. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikalya Опубліковано: 10 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2011 В словах kokc_75 У себя делал именно так, и по этой и по другой причине - скажем, провод 3х2,5 приходит на блок из 4-х розеток и от магистрали нужно сделать отвод на розетку, вторую розетку блока и следующий блок - получается соединение 4-х проводов. Потому у меня большинство соединений - под розетками. в подтверждении этих слов скажу, что работает у нас дед, 70 лет ему, электрик старой закалки. он говорит, что "земля" должна быть непрерывной, т.е. никаких соединений от розетки к розетке, только ответвления в распаечных коробках Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 10 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2011 Тогда мы защищаем любую из розеток от сверхтоков. Что бы ни в чём себе не отказывать - ведём ещё одну линию на другую группу розеток. в подтверждении этих слов скажу, что работает у нас дед, 70 лет ему, электрик старой закалки. он говорит, что "земля" должна быть непрерывной, т.е. никаких соединений от розетки к розетке, только ответвления в распаечных коробках РЕ проводник шлейфовать действительно нельзя. Р и N - нет ограничений. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikalya Опубліковано: 10 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2011 Тогда мы защищаем любую из розеток от сверхтоков. Что бы ни в чём себе не отказывать - ведём ещё одну линию на другую группу розеток. а смысл тогда ложить 2,5 мм кв на розеточные группы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 10 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2011 в подтверждении этих слов скажу, что работает у нас дед, 70 лет ему, электрик старой закалки. он говорит, что "земля" должна быть непрерывной, т.е. никаких соединений от розетки к розетке, только ответвления в распаечных коробках Он прав! Не знаю почему, "земля" всегда страдает больше, чем фаза. В трехфазной - понятно, там сумма токов, а в однофазной-то почему отгорает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 10 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2011 а смысл тогда ложить 2,5 мм кв на розеточные группы? А это уже вопрос веры. Кто- то ставит 16А с целью защитить розетки - в этом случае 1.5 мм.кв. хватает. Кто-то до предела нагружает кабель, АВ 20А, 25А, мотивируя тем, что розетку более 16 А не нагрузишь - все приборы с соответствующей вилкой до 3.5 кВт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikalya Опубліковано: 10 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2011 А это уже вопрос веры. Кто- то ставит 16А с целью защитить розетки - в этом случае 1.5 мм.кв. хватает. Кто-то до предела нагружает кабель, АВ 20А, 25А, мотивируя тем, что розетку более 16 А не нагрузишь - все приборы с соответствующей вилкой до 3.5 кВт. ну чего до предела? 20А - это далеко не предел медного кабеля сечением 2,5 мм кв. я больше ко второму склонен. тогда сечение кабеля в 2,5 мм кв используется на больший процент, соответственно меньше неиспользуемой меди хоронится навсегда в стенах дома. а это деньги Заказчика.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...