Стабилизатор умер насильстственной смертью

Вомбат

Рекомендовані повідомлення

Даже, можно сказать, смертью героя. После длительной эксплуатации один умный человек к синисторному стабилизатору котла подключил тепловентилятор на 1 квт. Естественно, стаб пару раз хрюкнул и сдох.

Товарищи, подскажите, насколько летально это? Или может там заменить пару фиговин и он снова будет в строю? Или там уже все?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

к синисторному стабилизатору котла подключил тепловентилятор на 1 квт.

Что за стаб? Должна была сработать защита от перегруза!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Львовский.

Так а может она и сработала? Ну, в смысле нафиг снесло ее и теперь просто нужно какой-то модуль взять и поменять.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Львовский.

Так а может она и сработала? Ну, в смысле нафиг снесло ее и теперь просто нужно какой-то модуль взять и поменять.

Надеялся скачать мануал на сайте LVT, но там его нет. Есть во что:

Пристрій обладнаний тепловим захистом, захистовм від 380 В і захистом від перевантаження.

Час спрацювання пристрою захисту при навантаженні 251-900 Вт 3,00 с

Максимальна короткочасна потужність навантаження АСН-300 C 900 Вт

Посмотрите инструкцию, там должно быть сказано что делать. Он не должен перегорать при любых нагрузках! Не получится - стучитесь в сервис.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...