Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Внутренняя электропроводка: ШВВП или ПВС или ВВП или ВВГ?

Ина

Рекомендовані повідомлення

В подключении духовки сказано что провод 3х1,5 Максимальная мощность духовки 3,1 Кв.Достаточно ли выполнить подключение розетки таким кабелем или брать 2,5?Какая жила подойдет (литая или или скрученая)?Длина около 7-8 метров.ну и ВПП или ВПШ и т.п. какое выбрать?какой автомат 25А или 16А?

Спасибо заранее:flag1:

Ну подскажите!:unknown:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В подключении духовки сказано что провод 3х1,5 Максимальная мощность духовки 3,1 Кв.Достаточно ли выполнить подключение розетки таким кабелем или брать 2,5?Какая жила подойдет (литая или или скрученая)?Длина около 7-8 метров.ну и ВПП или ВПШ и т.п. какое выбрать?какой автомат 25А или 16А?

Спасибо заранее:flag1:

 

Вопрос непонятен. Выбираете провод для подключения духовки от розетки к конечному прибору? Или розетки в трубе / канале / штробе /стене к щитку (а судя по длине 7-8м так и есть)?

 

Если провод 1,5мм2 будет от розетки к духовке (следовательно проложен "открыто") - то такой провод по бумагам держит до 23А или (5,0 кВт). Ближайший автомат для защиты такого провода - на 20А. Но есть ли у Вас достаточного сечения подводка от щита к розетке, что бы ставить 20А автомат - должен быть не менее 2,5 мм2.

 

Если в стене (проложен закрыто) - то максимальный ток - при скрытой прокладке для медного провода сечением 1,5мм2 - 15А или 3,3 кВт.

Но таких автоматов для защиты такого провода именно на 15А врядли Вы найте (16А не подойдет - разве что Вы любитель риска). Следовательно, что бы потом не тушить пеной с водой, - нужно ставить или 13А или 10А. Ни то ни другое не пойдет на Вашу духовку в 3,1 кВт (которой нужно не меньше 14А).

Потому что бы не гадать - в скрытой прокладке только 2,5мм2 и автомат на 16А (ну или на крайний случай 20А если потребитель как раз попадает в этот диапазон между 16А и 20А, что крайне маловероятно)...

 

И вообще есть правило - на все розетки только 2,5 мм2 (и автоматы 16А), на освещение 1,5 мм2 (и автоматы 10А).

 

Понятно, что монолитная жила будет предпочтительно. Если для прокладки от розетки до щита - то ВВГнг 2,5 мм2 и будете спать спокойно :))

Ну крайняк ВВП-1 (тоже монолит).

Змінено користувачем Livesms
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос непонятен. Выбираете провод для подключения духовки от розетки к конечному прибору? Или розетки в трубе / канале / штробе /стене к щитку (а судя по длине 7-8м так и есть)?

 

Если провод 1,5мм2 будет от розетки к духовке (следовательно проложен "открыто") - то такой провод по бумагам держит до 23А или (5,0 кВт). Ближайший автомат для защиты такого провода - на 20А. Но есть ли у Вас достаточного сечения подводка от щита к розетке, что бы ставить 20А автомат - должен быть не менее 2,5 мм2.

 

Если в стене (проложен закрыто) - то максимальный ток - при скрытой прокладке для медного провода сечением 1,5мм2 - 15А или 3,3 кВт.

Но таких автоматов для защиты такого провода именно на 15А врядли Вы найте (16А не подойдет - разве что Вы любитель риска). Следовательно, что бы потом не тушить пеной с водой, - нужно ставить или 13А или 10А. Ни то ни другое не пойдет на Вашу духовку в 3,1 кВт (которой нужно не меньше 14А).

Потому что бы не гадать - в скрытой прокладке только 2,5мм2 и автомат на 16А (ну или на крайний случай 20А если потребитель как раз попадает в этот диапазон между 16А и 20А, что крайне маловероятно)...

 

И вообще есть правило - на все розетки только 2,5 мм2 (и автоматы 16А), на освещение 1,5 мм2 (и автоматы 10А).

 

Понятно, что монолитная жила будет предпочтительно. Если для прокладки от розетки до щита - то ВВГнг 2,5 мм2 и будете спать спокойно :))

Ну крайняк ВВП-1 (тоже монолит).

Спасибо за ответ.

кабель нужен для подключения розетки к щитку.Прокладываться будет открыто.Уже есть в щитке свободный автомат АВВ на 25А

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

кабель нужен для подключения розетки к щитку.Прокладываться будет открыто.Уже есть в щитке свободный автомат АВВ на 25А

 

Открытая прокладка - провод на 1,5мм2 выдержит до 23А (5,0 кВт), провод 2,5мм2 - до 30 А 6,6 кВт.

Если Вы планируете подключать к автомату 25А - то тогда только 2,5мм2.

В общем берите 2,5мм2 и не ломайте голову :))

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Открытая прокладка - провод на 1,5мм2 выдержит до 23А (5,0 кВт), провод 2,5мм2 - до 30 А 6,6 кВт.

Если Вы планируете подключать к автомату 25А - то тогда только 2,5мм2.

В общем берите 2,5мм2 и не ломайте голову :))

с сечением понятно.А по марке провода что скажите?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго дня. Хто що може сказати про даний кабель:

 

кабель TF Kaole 4 VDE-Req.-Nr.6557(NOHXH-J FE180/E90 0.6/1kv 3*2.5\

 

Можна його брати на прокладку у житловий будинок ?:flag1:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

с сечением понятно.А по марке провода что скажите?

 

Ну тут воля Ваша...

Все советы по конкретным маркам/моделям будут относительны.

Скажем у меня рядом Одескабель, Тумен и т.д. Проще поехать на Каблекс, в Одессе (на выезде в мою сторону - в сторону Ильичевск) и взять по оптимальным ценам моножилу Одескабель - хоть ВВГ, хоть ВВП-1.

В Киеве цены на Одескабель могут быть уже не такими "выгодными" - в темах обсуждали варианты и от ЗЗЦМ (Запорожский завод цветных металлов), и от Draka.

 

Тут уже специалисты (те кто, хотя бы в руках держал разные виды кабеля) могут сравнить и сказать. Почитайте в разных темах - качество кабельной продукции на отечественном рынке

 

Себе я при прокладке проводки взял ВВП-1, так как был в наличии, по нормальной цене. А ВВГ не было...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго дня. Хто що може сказати про даний кабель:

кабель TF Kaole 4 VDE-Req.-Nr.6557(NOHXH-J FE180/E90 0.6/1kv 3*2.5\

Можна його брати на прокладку у житловий будинок ?:flag1:

я так понимаю, кабель где-то/как-то достался? :D

Это огнестойкий кабель, отвечает всем требованиям по пожарной безопасности. Есть ли в нем необходимость в Вашем случае - нет. Будет ли этот кабель выполнять поставленные задачи в Вашем случае - да.

Опять же, при разводке такого кабеля для розеточных групп и освещения - Вы, или монтажники, просто замучаетесь с разделкой и укладкой этого кабеля, вплоть до того, что может и розетки выломать. Такие кабели изначально не рассчитывались для бытового/типового применения. Вот еже ли есть длинные линии, проходящие в тяжелых условиях, например по сараю, или во влажной среде - этот кабель будет как неяльзя кстати, ну или захотите у себя поставить станцию пожаротушения или лифт эвакуации. :D:D:D

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вплоть до того, что может и розетки выломать.

если будете совать в стандарт подрозетники может не влезть сам механизм, берите глубокие и кабель заводите как можно ближе к задней стенки. Тогда кое что получится может. А так действительно в щите при подключение и в коробках, намучаетесь капитально.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ну или захотите у себя поставить станцию пожаротушения или лифт эвакуации.

 

Дякую за відповідь. Пропонують його по 10 грн. ось і думаю чи варто брати. Сам працюю в МНС (зараз ДСНС) більше 17 років.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ого, а чого так дешево питать напевно не потрібно.

 

Все без корупції. :))) Залишок 2 бухти.

 

 

А також діфавтомати schneider iDPN N Vigi c16 по 250 грн. Ціна нормальна ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все без корупції. :))) Залишок 2 бухти.

 

 

А також діфавтомати schneider iDPN N Vigi c16 по 250 грн. Ціна нормальна ?

Краще продайте/обміняйте у місцевих на ВВГнг/нгд, ВВГ-П нг/нгд! Як описано вище, підключити його проблемніше, а він Вам не дуже то й потрібен в будинку! Я одного разу замовляв такий, ще й той самий тф був)) То клієнт, за 2 дні після отримання, дуже просив обміняти цілі бухти на більш дешевий ВВГ-П нг, без доплати з мого боку :o) А якщо монтаж будете робити не Ви, то зовсім не факт, що хтось буде так само "мудохатись" з кожною розеткою, як Ви самі для себе) В кінці може вийти поганий контакт, тут "не діставало", тут "не лізло", а тут ще щось))) Це не обовязково так буде, може буде все добре, але є більше шансів, що вийде гірше ніж з звичайним ВВГ

ІМХО!

з.и. Диф якщо не б.у. то можна брати!

 

Прошу прощения,погарячился...:oops:

Та не погарячкували Ви) Все саме так і є :beer:

Кому треба, і хто сам за це знав, зрозумів :D

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 9 місяців потому...
Приветствую. Просьба к специалистам – нужен совет. Планирую делать реконструкцию ввода в дачный деревянный щитовой домик. Счетчик на наружной стене, от столба СИП 2*16. От счетчика до внутридомового распредщита наверно будет ВВГ, 1,5-2 метра по стене снаружи дома, затем около 10 метров по чердаку - в мет. электротехн. трубе. Снаружи можно сделать в металлорукаве или тоже строго в трубе надо? Максимальная нагрузка пока около 10 кВт предполагается. Какое сечение ВВГ брать - 2*6 или 2*10, с учетом прокладки в трубе? Если через некоторое время понадобиться больше нагрузки подключить-есть смысл брать 2*10? И какой диаметр трубы в привязке к сечению кабеля?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...

В мене питання до спеціалістів, тих хто в темі і взагалі всіх, хто чув щось по цьому питанню))

Чув про таку історію, що в нашій країні заборонено використовувати ПВС/ШВВП для стаціонарної прокладки...

А що робиться в країнах Європи(не ТОП), наприклад Угорщина?

Хто щось знає і думає про це?)))

Дуже цікава Ваша думка, бо щось в мене не складується все до купи...)

Були люди з спеціалістами(з електромонтажної фірми, місцеві Угорці, не якісь з Марсу:D), нічого толком незрозумів, що вони між собою говорили, але в кінці епопеї твердо показували на ПВС та ПВ3, і одного і іншого багато, різних січень, для стаціонарної проводки...

В списку є

ПВС 5х10

ПВС 3х2,5

ПВС 3х1,5

ПВС 3х1

ПВ3 - 1,5

ПВ3 - 2,5

 

Ваші версії?)

 

:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а точно саме з неї?))

100500 відсотків)) Я перепитував навіть! Фірма, документи, печатки, ліцензії, короче різні папірці, які в нас бувають в 1 з 10)) Може пропорцію не вгадав, сильно не критикувати, суть не в тому!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В данной проблеме всё уже оговорено много раз....

 

ШВВП и ПВС имеют право на жизнь в той области, для которой предназначены - на сайте производителя всё это есть в графе "область применения"

 

Для скрытой проводки должно применять кабели ВВГ с разными буквами - в нормативке все это четко оговорено.

 

Срок службы ШВВП и ПВС - 10 лет

 

ВВГ - 30 лет

 

По поводу "достоверности" рекомендация специалистов... много раз уже меняли кабели питания погружных насосов.

Наши "суперспецы" втюхивают людям ПВС и говорят, что всё ОК.

Да, какое-то время насос работает, потом кабель капитально намокает и простреливает нафиг. И все удивлены - как же так? Ведь работало же...

 

Ну как можно растолковать людям, что каждую кабелину надо применять по месту "службы", именно в той области, для которой она рождена была?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В мене питання до спеціалістів, тих хто в темі і взагалі всіх, хто чув щось по цьому питанню))

Чув про таку історію, що в нашій країні заборонено використовувати ПВС/ШВВП для стаціонарної прокладки...

А що робиться в країнах Європи(не ТОП), наприклад Угорщина?

Хто щось знає і думає про це?)))

Дуже цікава Ваша думка, бо щось в мене не складується все до купи...)

Були люди з спеціалістами(з електромонтажної фірми, місцеві Угорці, не якісь з Марсу:D), нічого толком незрозумів, що вони між собою говорили, але в кінці епопеї твердо показували на ПВС та ПВ3, і одного і іншого багато, різних січень, для стаціонарної проводки...

В списку є

ПВС 5х10

ПВС 3х2,5

ПВС 3х1,5

ПВС 3х1

ПВ3 - 1,5

ПВ3 - 2,5

 

Ваші версії?)

 

:beer:

 

Начнем с того, что запрет применять шнуры и провода соединительные в стационарных электропроводках не история, а Закон. И он действует не только в Украине, а и в Европе, и в Мире. Кто где и как выполняет Законы - дело другое, мы все прекрасно знаем. А теперь отвечу, дальше по тексту.

1. Откуда, извините, венграм известно о существовании ПВС и ПВ3? Тут уже и у меня не складывается. Если берем ПВС - то они знают такой провод как H05VV-F. Но пардоньте - 5х10, соединительным проводом, не изготавливается. А ПВ3 - там такого вааще в природе не существует. Есть H07V-R,-K,-2K,.. Z-R,-K,-2. Но это все установочные провода 5-го класса гибкости.

2. В Европе, как и в Америке, для стационарных электропроводок применяют кабели типа: страны под Германией - NYM (NXM), страны Скандинавии - MMJ (XPJ), в Америке - коды, но суть та же.

Так какую версию рассказать? Что у венгров тоже существуют дротокруты? Или что кто-то (???) очень хочет впарить имеющийся ПВС с помощью толковых пояснений? Или их смутил непонятной "круглой" формы наш ВВГ и пошли искать что-то подходящее?

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...