lyashik Опубліковано: 2 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2015 Да это я так,к слову...(пример) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vavill Опубліковано: 5 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2015 В подключении духовки сказано что провод 3х1,5 Максимальная мощность духовки 3,1 Кв.Достаточно ли выполнить подключение розетки таким кабелем или брать 2,5?Какая жила подойдет (литая или или скрученая)?Длина около 7-8 метров.ну и ВПП или ВПШ и т.п. какое выбрать?какой автомат 25А или 16А? Спасибо заранее Ну подскажите! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Livesms Опубліковано: 5 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2015 (змінено) В подключении духовки сказано что провод 3х1,5 Максимальная мощность духовки 3,1 Кв.Достаточно ли выполнить подключение розетки таким кабелем или брать 2,5?Какая жила подойдет (литая или или скрученая)?Длина около 7-8 метров.ну и ВПП или ВПШ и т.п. какое выбрать?какой автомат 25А или 16А? Спасибо заранее Вопрос непонятен. Выбираете провод для подключения духовки от розетки к конечному прибору? Или розетки в трубе / канале / штробе /стене к щитку (а судя по длине 7-8м так и есть)? Если провод 1,5мм2 будет от розетки к духовке (следовательно проложен "открыто") - то такой провод по бумагам держит до 23А или (5,0 кВт). Ближайший автомат для защиты такого провода - на 20А. Но есть ли у Вас достаточного сечения подводка от щита к розетке, что бы ставить 20А автомат - должен быть не менее 2,5 мм2. Если в стене (проложен закрыто) - то максимальный ток - при скрытой прокладке для медного провода сечением 1,5мм2 - 15А или 3,3 кВт. Но таких автоматов для защиты такого провода именно на 15А врядли Вы найте (16А не подойдет - разве что Вы любитель риска). Следовательно, что бы потом не тушить пеной с водой, - нужно ставить или 13А или 10А. Ни то ни другое не пойдет на Вашу духовку в 3,1 кВт (которой нужно не меньше 14А). Потому что бы не гадать - в скрытой прокладке только 2,5мм2 и автомат на 16А (ну или на крайний случай 20А если потребитель как раз попадает в этот диапазон между 16А и 20А, что крайне маловероятно)... И вообще есть правило - на все розетки только 2,5 мм2 (и автоматы 16А), на освещение 1,5 мм2 (и автоматы 10А). Понятно, что монолитная жила будет предпочтительно. Если для прокладки от розетки до щита - то ВВГнг 2,5 мм2 и будете спать спокойно ) Ну крайняк ВВП-1 (тоже монолит). Змінено 5 липня 2015 користувачем Livesms Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vavill Опубліковано: 6 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2015 Вопрос непонятен. Выбираете провод для подключения духовки от розетки к конечному прибору? Или розетки в трубе / канале / штробе /стене к щитку (а судя по длине 7-8м так и есть)? Если провод 1,5мм2 будет от розетки к духовке (следовательно проложен "открыто") - то такой провод по бумагам держит до 23А или (5,0 кВт). Ближайший автомат для защиты такого провода - на 20А. Но есть ли у Вас достаточного сечения подводка от щита к розетке, что бы ставить 20А автомат - должен быть не менее 2,5 мм2. Если в стене (проложен закрыто) - то максимальный ток - при скрытой прокладке для медного провода сечением 1,5мм2 - 15А или 3,3 кВт. Но таких автоматов для защиты такого провода именно на 15А врядли Вы найте (16А не подойдет - разве что Вы любитель риска). Следовательно, что бы потом не тушить пеной с водой, - нужно ставить или 13А или 10А. Ни то ни другое не пойдет на Вашу духовку в 3,1 кВт (которой нужно не меньше 14А). Потому что бы не гадать - в скрытой прокладке только 2,5мм2 и автомат на 16А (ну или на крайний случай 20А если потребитель как раз попадает в этот диапазон между 16А и 20А, что крайне маловероятно)... И вообще есть правило - на все розетки только 2,5 мм2 (и автоматы 16А), на освещение 1,5 мм2 (и автоматы 10А). Понятно, что монолитная жила будет предпочтительно. Если для прокладки от розетки до щита - то ВВГнг 2,5 мм2 и будете спать спокойно ) Ну крайняк ВВП-1 (тоже монолит). Спасибо за ответ. кабель нужен для подключения розетки к щитку.Прокладываться будет открыто.Уже есть в щитке свободный автомат АВВ на 25А Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Livesms Опубліковано: 6 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2015 кабель нужен для подключения розетки к щитку.Прокладываться будет открыто.Уже есть в щитке свободный автомат АВВ на 25А Открытая прокладка - провод на 1,5мм2 выдержит до 23А (5,0 кВт), провод 2,5мм2 - до 30 А 6,6 кВт. Если Вы планируете подключать к автомату 25А - то тогда только 2,5мм2. В общем берите 2,5мм2 и не ломайте голову ) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vavill Опубліковано: 6 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2015 Открытая прокладка - провод на 1,5мм2 выдержит до 23А (5,0 кВт), провод 2,5мм2 - до 30 А 6,6 кВт. Если Вы планируете подключать к автомату 25А - то тогда только 2,5мм2. В общем берите 2,5мм2 и не ломайте голову ) с сечением понятно.А по марке провода что скажите? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorek30 Опубліковано: 7 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2015 Доброго дня. Хто що може сказати про даний кабель: кабель TF Kaole 4 VDE-Req.-Nr.6557(NOHXH-J FE180/E90 0.6/1kv 3*2.5\ Можна його брати на прокладку у житловий будинок ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Livesms Опубліковано: 7 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2015 с сечением понятно.А по марке провода что скажите? Ну тут воля Ваша... Все советы по конкретным маркам/моделям будут относительны. Скажем у меня рядом Одескабель, Тумен и т.д. Проще поехать на Каблекс, в Одессе (на выезде в мою сторону - в сторону Ильичевск) и взять по оптимальным ценам моножилу Одескабель - хоть ВВГ, хоть ВВП-1. В Киеве цены на Одескабель могут быть уже не такими "выгодными" - в темах обсуждали варианты и от ЗЗЦМ (Запорожский завод цветных металлов), и от Draka. Тут уже специалисты (те кто, хотя бы в руках держал разные виды кабеля) могут сравнить и сказать. Почитайте в разных темах - качество кабельной продукции на отечественном рынке Себе я при прокладке проводки взял ВВП-1, так как был в наличии, по нормальной цене. А ВВГ не было... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 8 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2015 Доброго дня. Хто що може сказати про даний кабель: кабель TF Kaole 4 VDE-Req.-Nr.6557(NOHXH-J FE180/E90 0.6/1kv 3*2.5\ Можна його брати на прокладку у житловий будинок ? я так понимаю, кабель где-то/как-то достался? :D Это огнестойкий кабель, отвечает всем требованиям по пожарной безопасности. Есть ли в нем необходимость в Вашем случае - нет. Будет ли этот кабель выполнять поставленные задачи в Вашем случае - да. Опять же, при разводке такого кабеля для розеточных групп и освещения - Вы, или монтажники, просто замучаетесь с разделкой и укладкой этого кабеля, вплоть до того, что может и розетки выломать. Такие кабели изначально не рассчитывались для бытового/типового применения. Вот еже ли есть длинные линии, проходящие в тяжелых условиях, например по сараю, или во влажной среде - этот кабель будет как неяльзя кстати, ну или захотите у себя поставить станцию пожаротушения или лифт эвакуации. :D:D:D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 8 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2015 вплоть до того, что может и розетки выломать. если будете совать в стандарт подрозетники может не влезть сам механизм, берите глубокие и кабель заводите как можно ближе к задней стенки. Тогда кое что получится может. А так действительно в щите при подключение и в коробках, намучаетесь капитально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorek30 Опубліковано: 8 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2015 ну или захотите у себя поставить станцию пожаротушения или лифт эвакуации. Дякую за відповідь. Пропонують його по 10 грн. ось і думаю чи варто брати. Сам працюю в МНС (зараз ДСНС) більше 17 років. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 8 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2015 ого, а чого так дешево питать напевно не потрібно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorek30 Опубліковано: 8 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2015 ого, а чого так дешево питать напевно не потрібно. Все без корупції. )) Залишок 2 бухти. А також діфавтомати schneider iDPN N Vigi c16 по 250 грн. Ціна нормальна ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 8 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2015 берите, и глубокие подрозетники вам в помощь 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 8 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2015 Ціна нормальна ? я бы сказал, цены подозрительно низкие Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lyashik Опубліковано: 8 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2015 А чё,нормально для п...го кабеля...:D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorek30 Опубліковано: 8 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2015 А чё,нормально для п...го кабеля... А тут не зрозумів ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lyashik Опубліковано: 8 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2015 Прошу прощения,погарячился... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
neoteh Опубліковано: 9 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2015 Все без корупції. )) Залишок 2 бухти. А також діфавтомати schneider iDPN N Vigi c16 по 250 грн. Ціна нормальна ? Краще продайте/обміняйте у місцевих на ВВГнг/нгд, ВВГ-П нг/нгд! Як описано вище, підключити його проблемніше, а він Вам не дуже то й потрібен в будинку! Я одного разу замовляв такий, ще й той самий тф був)) То клієнт, за 2 дні після отримання, дуже просив обміняти цілі бухти на більш дешевий ВВГ-П нг, без доплати з мого боку ) А якщо монтаж будете робити не Ви, то зовсім не факт, що хтось буде так само "мудохатись" з кожною розеткою, як Ви самі для себе) В кінці може вийти поганий контакт, тут "не діставало", тут "не лізло", а тут ще щось))) Це не обовязково так буде, може буде все добре, але є більше шансів, що вийде гірше ніж з звичайним ВВГ ІМХО! з.и. Диф якщо не б.у. то можна брати! Прошу прощения,погарячился... Та не погарячкували Ви) Все саме так і є Кому треба, і хто сам за це знав, зрозумів :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andy 76 Опубліковано: 26 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2016 Приветствую. Просьба к специалистам – нужен совет. Планирую делать реконструкцию ввода в дачный деревянный щитовой домик. Счетчик на наружной стене, от столба СИП 2*16. От счетчика до внутридомового распредщита наверно будет ВВГ, 1,5-2 метра по стене снаружи дома, затем около 10 метров по чердаку - в мет. электротехн. трубе. Снаружи можно сделать в металлорукаве или тоже строго в трубе надо? Максимальная нагрузка пока около 10 кВт предполагается. Какое сечение ВВГ брать - 2*6 или 2*10, с учетом прокладки в трубе? Если через некоторое время понадобиться больше нагрузки подключить-есть смысл брать 2*10? И какой диаметр трубы в привязке к сечению кабеля? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
neoteh Опубліковано: 18 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2016 В мене питання до спеціалістів, тих хто в темі і взагалі всіх, хто чув щось по цьому питанню)) Чув про таку історію, що в нашій країні заборонено використовувати ПВС/ШВВП для стаціонарної прокладки... А що робиться в країнах Європи(не ТОП), наприклад Угорщина? Хто щось знає і думає про це?))) Дуже цікава Ваша думка, бо щось в мене не складується все до купи...) Були люди з спеціалістами(з електромонтажної фірми, місцеві Угорці, не якісь з Марсу:D), нічого толком незрозумів, що вони між собою говорили, але в кінці епопеї твердо показували на ПВС та ПВ3, і одного і іншого багато, різних січень, для стаціонарної проводки... В списку є ПВС 5х10 ПВС 3х2,5 ПВС 3х1,5 ПВС 3х1 ПВ3 - 1,5 ПВ3 - 2,5 Ваші версії?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 18 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2016 з електромонтажної фірми а точно саме з неї?)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
neoteh Опубліковано: 18 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2016 а точно саме з неї?)) 100500 відсотків)) Я перепитував навіть! Фірма, документи, печатки, ліцензії, короче різні папірці, які в нас бувають в 1 з 10)) Може пропорцію не вгадав, сильно не критикувати, суть не в тому! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 18 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2016 В данной проблеме всё уже оговорено много раз.... ШВВП и ПВС имеют право на жизнь в той области, для которой предназначены - на сайте производителя всё это есть в графе "область применения" Для скрытой проводки должно применять кабели ВВГ с разными буквами - в нормативке все это четко оговорено. Срок службы ШВВП и ПВС - 10 лет ВВГ - 30 лет По поводу "достоверности" рекомендация специалистов... много раз уже меняли кабели питания погружных насосов. Наши "суперспецы" втюхивают людям ПВС и говорят, что всё ОК. Да, какое-то время насос работает, потом кабель капитально намокает и простреливает нафиг. И все удивлены - как же так? Ведь работало же... Ну как можно растолковать людям, что каждую кабелину надо применять по месту "службы", именно в той области, для которой она рождена была? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 19 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2016 В мене питання до спеціалістів, тих хто в темі і взагалі всіх, хто чув щось по цьому питанню)) Чув про таку історію, що в нашій країні заборонено використовувати ПВС/ШВВП для стаціонарної прокладки... А що робиться в країнах Європи(не ТОП), наприклад Угорщина? Хто щось знає і думає про це?))) Дуже цікава Ваша думка, бо щось в мене не складується все до купи...) Були люди з спеціалістами(з електромонтажної фірми, місцеві Угорці, не якісь з Марсу:D), нічого толком незрозумів, що вони між собою говорили, але в кінці епопеї твердо показували на ПВС та ПВ3, і одного і іншого багато, різних січень, для стаціонарної проводки... В списку є ПВС 5х10 ПВС 3х2,5 ПВС 3х1,5 ПВС 3х1 ПВ3 - 1,5 ПВ3 - 2,5 Ваші версії?) Начнем с того, что запрет применять шнуры и провода соединительные в стационарных электропроводках не история, а Закон. И он действует не только в Украине, а и в Европе, и в Мире. Кто где и как выполняет Законы - дело другое, мы все прекрасно знаем. А теперь отвечу, дальше по тексту. 1. Откуда, извините, венграм известно о существовании ПВС и ПВ3? Тут уже и у меня не складывается. Если берем ПВС - то они знают такой провод как H05VV-F. Но пардоньте - 5х10, соединительным проводом, не изготавливается. А ПВ3 - там такого вааще в природе не существует. Есть H07V-R,-K,-2K,.. Z-R,-K,-2. Но это все установочные провода 5-го класса гибкости. 2. В Европе, как и в Америке, для стационарных электропроводок применяют кабели типа: страны под Германией - NYM (NXM), страны Скандинавии - MMJ (XPJ), в Америке - коды, но суть та же. Так какую версию рассказать? Что у венгров тоже существуют дротокруты? Или что кто-то (???) очень хочет впарить имеющийся ПВС с помощью толковых пояснений? Или их смутил непонятной "круглой" формы наш ВВГ и пошли искать что-то подходящее? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз