Внутренняя электропроводка: ШВВП или ПВС или ВВП или ВВГ?

Ина

Рекомендовані повідомлення

так ничего Вы и не поняли, и упорно не хотите понять. Укол в сторону тех, кто поправит - холостой выстрел. Был вопрос о прокладке кабеля в металлорукаве в гипсокартоне. Гипсокартон - не есть горючий материал. Поэтому, применение металлорукава - не более чем сменяемость электропроводки, механическая защита и дополнительная безопасность в случае заземления. Когда вы примените заполнитель в полости гипсокартона - вот тогда и вопрос: какая степень горючести у минваты? Неужели все так сложно?

Извиняюсь, если шо не так. Я метталорукав в ПУЭ как-то пропустил, наверное невнимательно читал.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

так ничего Вы и не поняли, и упорно не хотите понять. Укол в сторону тех, кто поправит - холостой выстрел. Был вопрос о прокладке кабеля в металлорукаве в гипсокартоне. Гипсокартон - не есть горючий материал. Поэтому, применение металлорукава - не более чем сменяемость электропроводки, механическая защита и дополнительная безопасность в случае заземления. Когда вы примените заполнитель в полости гипсокартона - вот тогда и вопрос: какая степень горючести у минваты? Неужели все так сложно?

 

минвата минвате рознь, но в большинстве случаев пишут что то типа такого " Группа горючести НГ (негорючий), ДСТУ Б В.2.7-19-95 ".Кстати да в некоторых местах думаю в полость положить минвату, возможно асбестовую ткань использовать для подложки?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

возможно асбестовую ткань использовать для подложки?

Если от кабеля до ваты будет 10мм негорючего материала (той же асбестовой ткани) - то такое допускается нашими нормами.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если от кабеля до ваты будет 10мм негорючего материала (той же асбестовой ткани) - то такое допускается нашими нормами.

 

А какие еще есть варианты? 10мм довольно таки много для ткани..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ЕМНИМС, по нашим нормам — горючий. Это в РФ разрешили прокладку в пластиковой гофре. У нас — нет.

Так и МР только герметичній...там его пару сортов. так как не весь обладает локализационной способностю.. И утеплители типа минваті как считать. Однозначно жестко ответ в металлических трубах, коробах.Так вроде бі в простом МР типа низя.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доделываю капитальный ремонт с заменой проводки. Стены оштукатурены, на потолке гипс, в санузле кафель проложен.

Финальной отделки (покраска, обои и т.п.) еще нет.

 

Сам дурак - к вопросу проводки отнесся очень глупо и доверился приглашенному электрику, поэтому в стенах и под потолком ШВВП (не Одесса, а вроде бы, Днепропетровск). Сечения: свет 1, розетки 2.5 (2.5 ли?), ввод 6.

 

Как вы считаете: оставить как есть или собрать последние сбережения и поменять на нормальный кабель? Естественно нужно будет резать штукатурку, резать гипс, заново все штукатурить. На переделку проводки в санузле ни денег ни сил уже нет. Что бы сделали вы?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

... или собрать последние сбережения...

ни денег ни сил уже нет.

Что бы сделали вы?

Если бы я был уверен в качестве кабеля и в некриворукости электрика оставил бы все как есть. Старался бы не перегружать кабель по мощности, жил и не замарачивался.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ЕМНИМС, по нашим нормам — горючий.
Упс. Непонял? Иду в "библиотеку". :eek:

ДБН-23 п.4.37 - о проводках за непроходными потолками и в перегородках: " Каркас, заполнитель должны быть негорючими или группы горючести Г1."

Пожарно-технические характеристики КНАУФ.

Гипсокартонные листы ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛО, ГКЛВО относятся к группе горючести Г1,

 

к группе воспламеняемости В3,

 

к группе дымообразующей способности Д1,

 

к группе токсичности Т1.

Что говорит производитель: Материалы на основе гипса обладают способностью дышать, то есть поглощать избыточную влагу и выделять ее в окружающую среду при недостатке. Гипс — это негорючий, огнестойкий материал, он не содержит токсичных компонентов и имеет кислотность, аналогичную кислотности человеческой кожи, его производство и использование не оказывает вредного влияния на окружающую среду. Для достижения необходимых показателей гипсового сердечника, характеризующих его прочность, плотность и т. д., в него добавляются специальные компоненты, повышающие его эксплуатационные свойства.

 

 

Особенно все это интересно, что гипсокартоном в три-четыре листа обеспечивают огнестойкость кабельных линий (функционирование, работоспособность кабелей под воздействием СТР, пожара по народному), со степенью огнестойкости до Р90.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что бы сделали вы?

Проводку оставил бы. Но на розетки поставил бы автоматы С10. На свет - С6. Ну и, конечно, УЗО на все.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если бы я был уверен в качестве кабеля и в некриворукости электрика оставил бы все как есть. Старался бы не перегружать кабель по мощности, жил и не замарачивался.

 

Мои рассуждения как не специалиста в вопросе, а человека начитавшегося форумов и насмотревшийся фотография:

 

1. Про качество кабеля ничего сказать не могу. Пугает вычитанный материал о заниженных сечениях, изоляции из вторсырья и т.п.

 

2. О некриворукости электрика: в монтажных коробках скрутки (как по мне, то хорошо сделанные) от души пропаянные оловом (это я отдельно покупал на рынке у дедулей-старьевщиков такие прутки советские тяжелогнущиеся и имеющие "солидною массу").

 

3. А вот в щитке самом, мне не понравилось, что часть проводов заходит в автомат в обжимных колпачках, а часть без. Уже после созванивался, спрашивал почему так, на что он мне ответил, что там прижимной контакт и колпачек не нужен. Но если я правильно понял прочитанный материал то для моножилы - это нормально, а вот для "многожилы" - не правильно.

 

Проводку оставил бы. Но на розетки поставил бы автоматы С10. На свет - С6. Ну и, конечно, УЗО на все.

 

Так и есть: вводной 32, на розетках 10, на свет 6, есть УЗО на 40 и реле напряжения тоже на 40.

 

Делаем ремонт на будущее, поэтому пока на кухне будет только плита, раковина и стол :) Но я так понимаю при таких автоматах о электродуховом шкафе (плита будет газовая) и посудомоечной машине можно забыть?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вводной 32 ... УЗО на 40

Судя по номиналу - УЗО стоит перед вводным (селективное на 100мА)?

 

Я бы поставил бы перед автоматами дополнительное УЗО С16 на 30мА.

И не одно - а несколько (на группу).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Немного добавлю:

Схема такая: для каждой комнаты идут отдельные линии на розетки, свет, кондиционер. Свет на кухне, прихожей, санузле - отдельная линиия. По отдельной линии на бойлер и стиральную машину в санузле. Отдельные линии под духовой шкаф, холодильник, розетки в кухню.

Вроде бы ничего не забыл.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

при таких автоматах о электродуховом шкафе (плита будет газовая) и посудомоечной машине можно забыть?

Мощность шкафа и посудомойки какая? Какой провод к ним заложен?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Судя по номиналу - УЗО стоит перед вводным (селективное на 100мА)?

 

Я бы поставил бы перед автоматами дополнительное УЗО С16 на 30мА.

И не одно - а несколько (на группу).

 

Немного не так: после счетчика стоит автомат на 32 А (в этажном щитке), от него идет ввод в квартиру, где первым стоит УЗО (40А/30ma), за ним реле напряжения (40А), а дальше пошло раскидываться по линиям.

 

Вводной автомат на 32, т.к. дом старой постройки и больше ставить не разрешили.

 

Добавлено через 1 минуту

Мощность шкафа и посудомойки какая? Какой провод к ним заложен?

 

Их еще нет. Решили вложиться в ремонт, въехать и потихоньку обживаться мебелью и техникой (минимальный для жизни комплект есть).

 

Проложено туда ШВВП 2х2.5 неизвестного мне качества.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ДБН-23 п.4.37 - о проводках за непроходными потолками и в перегородках: " Каркас, заполнитель должны быть негорючими или группы горючести Г1."

2.5.7

....ГI згідно з ДСТУ Б В.2. 7- 19...

- считается очередной ошибкой украинских вчоних и не применяется.

:fool::fool::fool:

Т.е., по Г1 нельзя, только НГ. Я такого ГК не знаю.

PS.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сам дурак - к вопросу проводки отнесся очень глупо и доверился приглашенному электрику, поэтому в стенах и под потолком ШВВП (не Одесса, а вроде бы, Днепропетровск). Сечения: свет 1, розетки 2.5 (2.5 ли?), ввод 6.

 

Как вы считаете: оставить как есть или собрать последние сбережения и поменять на нормальный кабель? Естественно нужно будет резать штукатурку, резать гипс, заново все штукатурить. На переделку проводки в санузле ни денег ни сил уже нет. Что бы сделали вы?

1. Основные проблемы ШВВП в следующем:

 

- пожароопасность соединений (в распределительных коробках) и присоединений (к зажимам механизмов, аппаратов и светильников) многопроволочных проводников;

 

- низкое качество изоляции - малый срок службы ( 6 лет);

 

- применение ШВВП есть нарушение норм пожарной безопасности и ПУЭ, соответственно в случае ЧП виноват окажется владелец электроустановки (нельзя списать на несчастный случай, нельзя возложить ответственность на проектировщика/электромонтажника (если нет Договора).

 

 

2. Применение ШВВП электромонтажником означает его некомпетентность в вопросах проектирования и электромонтажа. Соответственно можно ожидать следующих нарушений, повышающих пожароопасность электропроводки:

- неправильное соединение проводников в распределительных коробках - скрутка, пайка, сварка. Неправильно затянутые винтовые зажимы;

 

- неправильное присоединение к зажимам механизмов, аппаратов и светильников - многопроволочные жилы не оконцованы наконечниками. Неправильно затянуты винты. Концы жил, зажимаемые в винтовых зажимах пропаяны;

 

- неправильная прокладка в штробах в слое штукатурки - радиусы изгибов могут быть менее минимально допустимых. Слой штукатурки над шнуром может быть менее 10 мм;

 

- неправильный выбор конструкции шнура (двухжильный);

 

- выбор недопустимых сечений (минимальное сечение для электропроводок зданий - 1,5 мм2);

 

- прокладка шнура за ГК без стальных труб (по нормам РФ допускается в пластиковой гофре). Шнур висит на краях профиля ГК - что со временем приведёт к разрушению изоляции и замыканию на профиль или проводников между собой;

 

- загрубление защиты - номиналы АВ должны быть максимально приближены к номиналам нагрузок (с учётом пусковых токов) и не должны (в общем случае) превышать номинальные токи арматуры (розетки/выключатели) и длительный допустимый ток для шнура;

 

- отсутствие дифференциальной защиты.

 

 

3. Что делать?

 

1). Пока нет финальной отделки настоятельно рекомендую заменить шнур на кабель и привести электропроводку в соответствие нормам. Если есть договор с электриком или есть документальное подтверждение оплаты работ и подтверждение факта производства работ этим электриком - попробуйте через суд вернуть стоимость работ, стоимость испорченных материалов и стоимость демонтажа.

 

2). Если по каким-то причинам (безответственные "советы" неспециалистов лучше во внимание не принимать) Вы решитесь оставить ШВВП (отдавая себе отчёт о рисках), то:

приведите соединения и защиту шнура в сооответствие нормам (см. п. 2):

- соединения жил выполнить опрессовкой в гильзах ГМ, ГМЛ, или с помощью зажимов СИЗ или пружинных клемм типа WAGO;

 

- оконцевать присоединения проводников к механизмам наконечниками типа НШВИ и пр.;

 

- проверить соответствие защиты (АВ и УЗО) нормам.

 

- периодически (~ 1 раз в 1-3 года) проверять сопротивление изоляции, ток короткого замыкания (уменьшение тока свидетельствует о росте переходного сопротивления соединений), нагрев соединений в коробках;

 

- постарайтесь в течение ближайшего времени сменить электропроводку.

 

Принятые меры снизят риск возгорания, но в любом случае он будет выше, чем определено нормативами - 1 возгорание в год на миллион электроустановок.

 

Добавлено через 2 минуты

Пожарно-технические характеристики КНАУФ.

 

Гипсокартонные листы ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛО, ГКЛВО относятся к группе горючести Г1,

 

...

Что говорит производитель: ...Гипс — это негорючий, огнестойкий материал,

Производитель (вероятно продавец или мененджер) врёт.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Производитель (вероятно продавец или мененджер) врёт.

Вы же знаете, как я отношусь к информации от "продаванов". В данном случае, инфу я черпал от куда уж более чем от официального источника

00230225

Огнестойкие плиты ГКПО 12,5 мм 1200x2000 ПЛУК www.knauf.ua/

А вообще, как мне видится, здесь идет частное строительство, сдавать никуда не придется (то есть выполнять маразмы), поэтому, если в других странах это нормально, то стоит применять и у себя - имхо.

p.s. зачем тогда было определять группу Г1 для гипса - вот этого не пойму? хотя, не одной электрикой едины.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В данном случае, инфу я черпал от куда уж более чем от официального источника

А где там группы горючести? Выложены только первые страницы протоколов испытаний (без указаний результатов):

 

soytzfcf.jpg

 

Если точнее - гипс негорюч, горючесть придаёт картон в ГК листах.

А вообще, как мне видится, здесь идет частное строительство, сдавать никуда не придется (то есть выполнять маразмы), поэтому, если в других странах это нормально, то стоит применять и у себя - имхо.

Верно при условии, что у нас и всё остальное будет как в нормальных странах (в т.ч. и сдача). Вырывать отдельные составляющие из комплекса мер (обеспечивающих допустимые риски) - неправильно.

Пока у нас наблюдаем тотальный и непроходимый бардак во всём - начиная от производства и продажи, заканчивая вводом электропроводок в эксплуатацию.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мои рассуждения как не специалиста в вопросе, а человека начитавшегося форумов и насмотревшийся фотография:

 

Нисколько не агитирую за ШВВП, но и не стоит уж так сильно принимать все близко к сердцу все, что написано на форумах, почитайте внимательно, найдете немножко непосредственно от производителя:

(ссылка устарела)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нисколько не агитирую за ШВВП, но и не стоит уж так сильно принимать все близко к сердцу все, что написано на форумах, почитайте внимательно, найдете немножко непосредственно от производителя:

Не стоит принимать близко к сердцу чепуху от непрофессионалов - не разбирающихся в основах.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не стоит принимать близко к сердцу чепуху от непрофессионалов - не разбирающихся в основах.

Завтра зайду на завод, скажу что они му...аки:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Профессионал, во-первых, такие хитрые ТУ только у «Южкабеля», во-вторых, даже эти ТУ не дозволяют прокладку этого шнурка в стенах/по стенам, в-третьих, эта южкабелевская отсебятина противоречит ГОСТу на тот же шнурок.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прозвонил по 5-6 номерам телефонов электриков "со стажем".

Примерный диалог со 100% опрошенных:

- Какой маркой кабеля производите монтаж?

- Какой захотите такой и положим.

- [объясняю ситуацию]

- А зачем менять ШВВП?

 

эх... город Запорожье.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Профессионал, во-первых, такие хитрые ТУ только у «Южкабеля», во-вторых, даже эти ТУ не дозволяют прокладку этого шнурка в стенах/по стенам, в-третьих, эта южкабелевская отсебятина противоречит ГОСТу на тот же шнурок.

За что купил, за то продал. Хотел успокоить человека.

Для меня это документ. И как раз там и допускается стационарная прокладка.

Ну не идти же в банк брать кредит на переделку.

А вообще то очень хотелось услышать официальный ответ от "Южкабеля"на Ваши обвинения.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Завтра зайду на завод, скажу что они му...аки

Непрофессионалы, не разбирающиеся в основах - му...аки (с)

Профессионал, во-первых, такие хитрые ТУ только у «Южкабеля», во-вторых, даже эти ТУ не дозволяют прокладку этого шнурка в стенах/по стенам, в-третьих, эта южкабелевская отсебятина противоречит ГОСТу на тот же шнурок.

Особо не противоречит:

 

ГОСТ 15845-80 Изделия кабельные - термины и определения

 

1q1ISE7R.png

 

1q1ISE7S.png

 

Такой шнур в стационарной проводке в быту может применяться например для подключения внешнего блока кондиционера - на линии от коробки к вводным клеммам, там где однопроволочные жилы недопустимы.

 

Добавлено через 59 секунд

За что купил, за то продал. Хотел успокоить человека.

Для меня это документ.

Вы не разбираетесь в электротехнике и в этом документе, а Ваши безграмотные и безответственные "успокоения" ведут к повышению риска пожара для человека.