Знахарь Опубліковано: 5 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2011 Марку и сечение кабеля знаете? Выводы под винты оконцованы?Кабель 2,5 квадрата, по-моему, ПВС (круглая в сечении белая изоляция, внутри два многожильных медных провода со своими изоляциями). Пардон за безграмотное объяснение. Концы проводов я не обрабатывал. Просто плотно скрутил, впихнул в клеммы и зажал винтами. Сейчас начитавшись понимаю, что сделал каку. Насчет влаги сильно не опасаюсь, поскольку пластиковая труба, в которой проложен кабель, выведена одним концом в домик, другим - в щиток. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 5 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2011 Если труба открыта - конденсат может образовываться из-за разности температур в трубе под землёй, в щитке и домике. У ПВС хорошая изоляция, но я бы рекомендовал защитить кабель УЗО. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Знахарь Опубліковано: 5 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2011 Если труба открыта - конденсат может образовываться из-за разности температур в трубе под землёй, в щитке и домике. У ПВС хорошая изоляция, но я бы рекомендовал защитить кабель УЗО.А стоит ли заморачиваться с обработкой концов кабеля в зажимах - пропайка или еще чего-нибудь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 5 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2011 А стоит ли заморачиваться с обработкой концов кабеля в зажимах - пропайка или еще чего-нибудь? Пропайку не надо - течёт. Оконцевать наконечниками НШвИ: Перед оконцеванием смазать электроконтактными смазками ЭПС, УВС, HSC Plus. Протяжка контактов автоматов - раз в год, (первая - где-то через месяц, квартал). 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProTV Опубліковано: 6 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2011 Оконцевать наконечниками НШвИ: [ATTACH]96943[/ATTACH] Обжим наконечника, как на фото, происходит за один раз, или три? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 6 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2011 За один. Просто такая форма у губок кримпера. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Знахарь Опубліковано: 6 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2011 Пропайку не надо - течёт. Оконцевать наконечниками НШвИСегодня купил наконечники. А вот брать обжим для одноразового действия пожлобился. Пропилю натфилем старые плоскогубцы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Budzega Опубліковано: 9 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2011 ...................................... Перед оконцеванием смазать электроконтактными смазками ЭПС, УВС, HSC ................... Хотел уточнить, если возможно, какой маркой электроконтактной смазки пользуетесь Вы? Забил в поисковик- сначала обратил внимание что фасовочная тара у них килограммами, /за исключением- КВТ/ и цена соответствующая. Даже если приобрести- не успеешь выработать как срок годности закончится или высохнет. А потом наткнулся на диспут- такие мудрые мысли там излагаются, /якобы на основе практического опыта, не рекламы от производителя/ что вообще запутался... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 9 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2011 Хотел уточнить, если возможно, какой маркой электроконтактной смазки пользуетесь Вы? Забил в поисковик- сначала обратил внимание что фасовочная тара у них килограммами, /за исключением- КВТ/ и цена соответствующая. Даже если приобрести- не успеешь выработать как срок годности закончится или высохнет. А потом наткнулся на диспут- такие мудрые мысли там излагаются, /якобы на основе практического опыта, не рекламы от производителя/ что вообще запутался... Ежели в Вашем городе есть автомагазин боль-мень крупный, то там будет один-два вида смазок для электроконтактов, я три дня назад нашел даже в аэрозольной упаковке - дык взял все три вида, что порадовало - так это трубочка для точного распыления, как у WD-40 (сука, вечно теряется!!!), очень грамотно упакована в верху крышки баллончика... По запаху и виду - все три из одного ведра разлиты....по контакту - омметр показал без смазки 0,1 Ом, с оной - "0" .... Короче - поглядим, пощщупаем че там в емкости налито и на сколько хватит - а то раньше все в тюбиках.....как и вазелин...:Yahoo!: 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юрро Опубліковано: 14 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2011 Здравствуйте Уважаемые господа профи в электричестве.Подскажыте пожалуйста, в доме из дерева проводка должна быть обезатально в металорукаве или можно в рукав из пластика?Разрешено прятать эти рукава под утеплитель (минвата,блокхаус) или этого лучше не делать?Ну и какой провод должен быть?Огромное Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 30 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2011 ПУЭ 2009 ГОСТ 7399-97 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ПРОВОДА И ШНУРЫ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450/750 В ГОСТ 16442-80 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ Все прочитал два раза (и не только это...) ВВГ - ... для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках... Т.е. если есть некая стационарная установка - подстанция или еще чего, то там таки ДА - токмо ВВГ... А можно ли дом (квартиру) считать стационарной установкой? Читаю здесь - www.elektrokabel.com.ua/p_kabel.htm ВВГ Силовые кабели - Кабель с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке. ...предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках ПВС - Провода и шнуры соединительные Провод гибкий со скрученными 2, 3, 4 или 5 жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке. Для присоединения машин и приборов бытового и аналогичного применения к сетям номинальным переменным напряжением до 450/750 В. Тут понятно - это кабели питания, удлинители и проч... ВВП-1 (3) Силовой провод Провод для стационарного монтажа. Класс гибкости 1 (3 - повышенной). Для монтажа электрических цепей в стенах, на досках, в пустотных каналах строительных конструкций или заделки в штукатурку в сухих или сырых помещениях, для монтажа силовых и осветительных сетей. ПВ-1(3) - Провода с ПВХ изоляцией для электрических установок. Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией Для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков. ПВ-1 — для прокладки в стальных трубах, пустотных каналах строительных конструкций, на лотках и др., для монтажа электрических цепей. ПВ-3 — для монтажа участков электрических цепей, где возможны изгибы проводов. Т.е. можно использовать для ВНУТРЕННЕЙ разводки в доме ПВ-1(3) и ВВП-1(3)??? Или ТОЛЬКО ВВГ ??? 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
INTERRO Опубліковано: 31 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2011 ...ВВГ - ... для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках... Т.е. если есть некая стационарная установка - подстанция или еще чего, то там таки ДА - токмо ВВГ... А можно ли дом (квартиру) считать стационарной установкой?... Это вопрос очень сложный! У нас в стране не бывает прямого толкования законов Дом - это одна большая стационарная установка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sandach Опубліковано: 2 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2011 Доброго времени суток всем. Возник вопрос к специалистам возможно ли для проводки в маленьком частном доме применеие кабеля ПНП(ПУНП) для проводки не только освещения но и розеток соответствующего сечения. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 2 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2011 Т.е. можно использовать для ВНУТРЕННЕЙ разводки в доме ПВ-1(3) и ВВП-1(3)??? Или ТОЛЬКО ВВГ ??? Многопроволочные ПВ 2,3 ВВП 3 нельзя см. ГОСТ 6323-79 Провода с поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок. Технические условия Таблица 1 ПВ - это изолированный провод без защитной оболочки. Его прокладка допускается только в системах кабельных трубопроводов и в системах кабельных коробов: ДБН В. 2.5-23-2010 Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення Таблица 4.1 и соблюдению норм пожарной безопасности для изолированного провода и труб/коробов по п. 4.36 Доброго времени суток всем. Возник вопрос к специалистам возможно ли для проводки в маленьком частном доме применеие кабеля ПНП(ПУНП) для проводки не только освещения но и розеток соответствующего сечения. Спасибо. В РФ он запрещён из-за высокой пожароопасности: О запрете применения проводов марок ПУНП, АПУНП, ПБНГ и ДР. по ТУ 16.К13-020-93 У нас не проходит по ДБН В. 2.5-23-2010 Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення пункт 4.36 Р.S. ДБН не цитирую - у меня в отсканированном виде. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 2 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2011 Админы и модеры. Если данная тема всегда будет вверху, то проще будет ее в дальнейшем использовать. Может сообразите какой нить хелп где будут ссылки на проблемные темы? Следующая тема там будет - заземление. Спс. P.S. Надоело, порой, для ответа, ссылку искать по всему Тырнету. С уважением, ink_stroi. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
INTERRO Опубліковано: 5 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2011 Продолжим тему. Применяем ВВГ при прокладке розеток и освещения в доме. Чтоб удобно было работать и в последующем штукатурить имеем аналог ВВГ - это плоский ВВГ, на который идёт ТУ, а не ГОСТ, правильно? ПНП, на который есть сертификат и который выпускает завод Южкабель, аналогичен ВВГ плоскому? Ведь у ПНП Южкабеля такие же круглые жилы как у ВВГ, с такой же изоляцией и всё по ГОСТу, только в плоском исполнении в защитной оболочке. Если сечение жил одинаковое, то где собака зарыта? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 5 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2011 Продолжим тему. Применяем ВВГ при прокладке розеток и освещения в доме. Чтоб удобно было работать и в последующем штукатурить имеем аналог ВВГ - это плоский ВВГ, на который идёт ТУ, а не ГОСТ, правильно? ПНП, на который есть сертификат и который выпускает завод Южкабель, аналогичен ВВГ плоскому? Ведь у ПНП Южкабеля такие же круглые жилы как у ВВГ, с такой же изоляцией и всё по ГОСТу, только в плоском исполнении в защитной оболочке. Если сечение жил одинаковое, то где собака зарыта? У ПУНПа Южкабеля сопротивление жилы 27,1 Ом/км (практически как у алюминия - 28,3 Ом/км), изготовлен он из отходов (неочищенная медь) предназначен для прокладки во временных осветительных сетях. У ВВГ и пр. по ГОСТ 22483-77 Жилы токопроводящие медные и алюминиевые для кабелей, проводов и шнуров. Основные параметры. Технические требования - сопротивление 18.1 Ом/км. Сечение ГОСТом не регламентируется - только сопротивление. Например ВВГ номинальным сечением 2,5 мм.кв имеет право быть фактическим сечением 2,33 мм.кв, если сопротивление жилы из чистой меди 6,9 Ом/км. ПУНПу требуется сечение около 3,5 мм.кв дабы соответствовать ПУЭ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
INTERRO Опубліковано: 5 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2011 Применительно к прокладке в частном доме ПНП, где длина одного отрезка линии не превышает 100 метров, сопротивление будет меньше, чем в километре. Это мне понятно. Что представляет собой ПНП, который отменён в России, и вместо которого идёт ВВГ-П? ПНП -провод предназначен для неподвижной прокладки в осветительных сетях и монтажа бытовых электророзеток с номинальным напряжением до 250 В переменного тока частотой 50 Гц, в т.ч. для прокладки по деревянным конструкциям, не поддерживает горения при одиночной прокладке. Технические характеристики провода марки ПНП: допустимая температура окружающей среды: от – 15°С до + 50°С; минимальный радиус изгиба при прокладке не менее 10 диаметров сечения провода: прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15°С; номинальная частота: 50 Гц; длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70°С; срок эксплуатации: 30 лет. Электрическое сопротивление токопроводящей жилы постоянному току, пересчитанное на температуру +20°С, на длину 1 км и сечение 1 мм2: медной жилы, не более ................... 27.1 Ом Изоляция проводов выдерживает испытание на проход напряжением 2000 В переменного тока. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 5 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2011 Откуда цитата о назначении провода? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
INTERRO Опубліковано: 5 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2011 С Южкабелем общался сегодня лично, про сопротивление как-то не спросил, только сечение, хотел взять у них ВВП. В яндексе тоже есть, но Россия с аббревиатурой ПУНП, описание Украина, Казахстан Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 5 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2011 описание (ссылка устарела), Это продаваны - им всё равно, что писать. Однажды видел ШВВП всех сечений вплоть до 240 мм.кв (ссылка устарела) ПУНП, ПУН, АПУНП, АПУН Провода бытового назначения Область применения: Провода с медной или алюминиевой жилой, с ПВХ изоляцией марки ПУН и АПУН; с медными или алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой, плоские марки ПУНП и АПУНП для стационарной прокладки во временных осветительных сетях напряжением до 250 В переменного тока, по несгораемым конструкциям. Предназначены для неподвижной прокладки в осветительных сетях с номинальным напряжением до 250 В переменного тока частотой 50 Гц, монтажа и присоединения приборов слабого тока бытового назначения к сети напряжением до 250В переменного тока частотой 50 Гц, монтажа термопар, в том числе для ремонтных целей. Технические характеристики: Электрическое сопротивление токопроводящей жилы постоянному току, пересчитанное на длину 1 км и сечение 1,0 мм2: для медной - не более 27,1 Ом, для алюминиевой - не более 33,0 Ом. Провода предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 15 до 50 °С. Провода марки ПУНП, АПУНП не распространяют горение при одиночной прокладке. Поставка провода на барабанах типа 8-14 и в бухтах. Даже Южкабель не пишет ни ГОСТ ни ТУ по которым это производится - не видно толщин изоляции и оболочки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
INTERRO Опубліковано: 5 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2011 ...Даже Южкабель не пишет ни ГОСТ ни ТУ по которым это производится - не видно толщин изоляции и оболочки Зато есть сертификат. У меня есть образцы ПНП Южкабеля 3х2,5 и 3х1,5 и его ВВГ 3х1,5, ВВГ 3х2,5. На вид по жилам с изоляцией и вкус - не отличаются Можно сравнить сечение, изоляцию и вес, например, сколько весит ВВП 3х2,5 Одескабеля 200 метров в бухте и сколько весит ПНП Южкабеля 3х2,5 200 метров в бухте. И что стоит Южкабелю, в ассортименте которого нет ВВП, отказаться от ПНП и перейти на маркировку этого же кабеля как ВВП или ВВГ-П? Даже особо и с медью химичить не надо, а довести с 250 В до 660 В. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 5 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2011 Зато есть сертификат. Сертификат на что? Соответствия чему? У меня есть образцы ПНП Южкабеля 3х2,5 и 3х1,5 и его ВВГ 3х1,5, ВВГ 3х2,5. На вид по жилам с изоляцией и вкус - не отличаются Проблема в том, что при КЗ ПУНП нагревается значительно сильнее ВВГ, потому и не проходит. Единственный его теоретический плюс - селективность автоматов обеспечивается. Если линия достаточно длинная, то автоматы даже одинаковых номиналов и характеристик будут срабатывать поочерёдно - первыми дальние.)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
INTERRO Опубліковано: 5 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2011 Сертификат на продукцию ПНП Южкабеля, завтра выложу скан документа, он остался в деревне. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sandach Опубліковано: 6 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2011 Вообщем сидел весь вечер гнул крутил, рвал изоляцию на этом проводе (ПНП). Сказать, что она слабая не скажу, что тонковата это правда, сам провод не ломкий и сечение соответствует указанному. Сейчас интересует фактическое сопротивление жилы. Есть ли у ког-то реальные примеры из личного опыта, что этот провод приводит к пожару. И тогда почему в описании провода говорится о том что можно вести его по дереву? На сертификат тоже интересно взглянуть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...