Внутренняя электропроводка: ШВВП или ПВС или ВВП или ВВГ?

Ина

Рекомендовані повідомлення

Машина для перевозки 10 тонн может перевести и 14 и 15, а особо опытные дальнобойщики и 20 тонн могут :lol: только кто ему лекарь том водиле, если после пару таких поездок подвеска загнется?

И да, если машина по характеристикам может везти 10тонн, значит ли это что она сможет перевезти эти же 10тонн по нашим дорогам и канавам?

Что-то ничего я не понял из ваших слов , связи наших дорог с 6тью тоннами в машину 10ти тонную не улавливаю , грузить больше ? Так речь не об этом .

Медный проводник сечением 2.5мм2 может передать ток 40А, ничего ему не станется при этом, нагреется правда. Однако нормы нам предлагают не нагружать его более 21-30А в зависимости от условий. Поэтому автомат на такой провод ставят 16А, и даже не 20А, поскольку он длительно 24А может держать. Или Вы все же предлагаете грузить его на 40А?

Вот открыл первую попавшуюся ссылку и увидел табличку с токами для разных кабелей , монолит ток держит больший , чем шввп? То-то я на одесском шввп 3*2.5 при сварке и работой плазморезом наблюдал нагрев его , протянул 15 метров туменского монолита ввг-нг 3*2.5 и он всегда холодный , хотя сечение одинаковое по циферкам , только тот монолит , а тот многопроволочный одесский , медный , не биметалл , тумен - тоже медь , похоже , что данная табличка не врёт , при одинаковых сечениях токи то разные у разных кабелей одного сечения:rolleyes:

8a6a8-clip-21kb.png.4eb247c537e84fbfb3b1ef168dffd365.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В Одессе в ПВС не докладывают сечение точно. Не удивлюсь если и в ШВВП так же. В отличии от ВВГ.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ну, лично я за опрессовку, потому что паяю неважно :)

Маленький баллон с газом , маленькая горелка , кабеля скручены и флюсом смочены , горелочкой подогреваем и припой подносим и паяется быстро и красиво все скрутки в одной коробке :)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Варить проще, надежнее и быстрее. И изоляция не плавится от горелки и длительного прогрева жил (а медь хорошо тепло проводит).
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Варить проще, надежнее и быстрее. И изоляция не плавится от горелки и длительного прогрева жил (а медь хорошо тепло проводит).

Варить тоже нужно уметь , чтобы не пустой шарик получался :) .

Угольный электрод с батарейки как-то не так варит , а электрод угольный для резки металла ( тот , что медью покрыт ) и заточенный на конце ( кусочек , сантиметров 5-7 см ) варит лучше , ибо варил монолит и держа горизонтально и вертикально и вниз опускал , варится лучше вертикально , только очки одевать не забываем:lol:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Варить тоже нужно уметь , чтобы не пустой шарик получался .

Как и паять :) . А то можно нанести припой сверху меди... когда этот припой к меди не "приклеится".

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

кабельні жили паяли в муфтах футеркою,спуски на повітряній лінії звязку теж футеркою,провода в коробках теж паяють футеркою,абож паяльником 60 ват,ніяка там ізоляція не плавиться взагалі.

 

алеж зварка буде поліпше однозначно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как и паять :) . А то можно нанести припой сверху меди... когда этот припой к меди не "приклеится".

Перед пайкой проводник в спирт мочать надо:), как уже упоминал так получилось, что дом свой увязал ПВС, соеденение в распредкоробках сваривал самодельной сваркой, если будет время на выходных могу снять маленькое видео как варит. Сварка состоит из трансформатора и угольной щётки с двигателя электропогрузчика, варит отлично, после сварки одел термоусадки моё мнение, что при таком виде соединения можно считать проводник цельный, переходное сопротивление минимальное.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Представительство SchneiderElectricUA отжигает на Ютубе :D :

 

4f035a964ae5t.jpg 03be70d6a447t.jpg 4a4d9bcb96cet.jpg

 

Короче ,

Шнайдеру можно многожил в стенку , нифига не обжимать , и показывать это на весь интернет . :lol:

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В Одессе в ПВС не докладывают сечение точно. Не удивлюсь если и в ШВВП так же. В отличии от ВВГ.

 

Вы чем меряли, если не секрет? Обычно для ПВС и ШВВП применяется одинаковая стренга, соответственно, конструкции одинаковые.

Равно как в ВВГ и ВВГ-П жила одинаковая.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Представительство SchneiderElectricUA отжигает на Ютубе :D :

 

 

4f035a964ae5t.jpg 03be70d6a447t.jpg 4a4d9bcb96cet.jpg

 

 

Короче ,

Шнайдеру можно многожил в стенку , нифига не обжимать , и показывать это на весь интернет . :lol:

 

і кольори дротів "правильні" ... дротокрути Ж-)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что-то ничего я не понял из ваших слов , связи наших дорог с 6тью тоннами в машину 10ти тонную не улавливаю , грузить больше ? Так речь не об этом .

 

Вот открыл первую попавшуюся ссылку и увидел табличку с токами для разных кабелей , монолит ток держит больший , чем шввп? То-то я на одесском шввп 3*2.5 при сварке и работой плазморезом наблюдал нагрев его , протянул 15 метров туменского монолита ввг-нг 3*2.5 и он всегда холодный , хотя сечение одинаковое по циферкам , только тот монолит , а тот многопроволочный одесский , медный , не биметалл , тумен - тоже медь , похоже , что данная табличка не врёт , при одинаковых сечениях токи то разные у разных кабелей одного сечения:rolleyes:

 

Про автомобили Вы же сами и заговорили.

 

Табличка - не более чем тупая реклама. У каждого типа провода есть максимально допустимая температура изоляции, исходя из нее и определяется максимально допустимый ток через жилу (в том числе кратковременный). Но выбирать провод с расчетом на то что он будет сильно грется, но работать - глупость. Провод нужно выбирать так, чтобы он был холодным всегда.

В той же табличке нету разницы между ПВ1 и ПВ3, хоть один из них монолит второй семижилка.

Два провода одинакового сечения будут грется одинаково, никакая табличка закон Джоуля-Ленца не отменит.

 

И да, в этой табличке забыли указать, например, МГТФ, ПВКВ итд, у которых допустимая температура изоляции гораздо больше ВВГ, и при этом они многожильные. Они бы подвинули ввг на задний план :)

 

Опять таки, не нужно придумывать зависимостей там, где их нет.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Шнайдеру можно многожил в стенку , нифига не обжимать , и показывать это на весь интернет
даже Шнайдер не использует свои крутые зеленые коробки для своих установочных изделий, а что уже говорить о нас:lol::lol::lol:
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

даже Шнайдер не использует свои крутые зеленые коробки для своих установочных изделий, а что уже говорить о нас:lol::lol::lol:

 

А я все думал, может я какой то извращенец что мне не нравятся эти зеленые подрозетники... Оказывается вона че...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Микрометром МК 0-25.

 

И какие данные получаются? А по ВВГ? По ШВВП у Вас есть предпосылки для таких утверждений?

Чисто из любопытства.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И какие данные получаются?

В точных цифрах уже не помню, но по ВВГ вышло 2,47-2,49 мм2, а по ПВСм вышло заметно меньше.

По ШВВП нет. По ПВСм - есть.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В точных цифрах уже не помню, но по ВВГ вышло 2,47-2,49 мм2, а по ПВСм вышло заметно меньше.

По ШВВП нет. По ПВСм - есть.

 

Да, 2,47 - нормальное значение. Еще бы сопротивление знать...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Еще бы сопротивление знать...

Сопротивление ниже допустимого. Так что не переживайте - там нормальная медь :) .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Еще бы сопротивление знать...
Жалко я свою 100-метровую бухту ШВВП 3 Х 2.5 оприходовал не замеряя сопротивления . :(

Было-бы интересно .

 

Добавлено через 5 минут

даже Шнайдер не использует свои крутые зеленые коробки для своих установочных изделий, а что уже говорить о нас:lol::lol::lol:

А я все думал, может я какой то извращенец что мне не нравятся эти зеленые подрозетники... Оказывается вона че...

 

Чуть было не купил эти зелёные коробки-подрозетники . :D

 

Давно не занимался установкой розеток ,

а какие посоветуете коробки-подрозетники себе на дачу ?

 

Добавлено через 36 минут

ЗЫ

 

А у шнайдеровских розеток хорошее посадочное дупло .

 

2fa1e29c467ct.jpg

 

Походу должно влазить два провода 2.5 обжатые в одну двойную гильзу ТЕ 2.5 -10 .

 

 

 

в других розетках дупла какие-то мелковаты , наверно и один провод обжатый в одинарную гильзу НТ 2.5-10 входит с трудом .

 

1180641f1ba6t.jpg ff3fbac0c3e5t.jpg f9c51a44bb79t.jpg

 

нужно будет сходить на базар померять разные фирмы .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

пока что кандидат ЗЗЦМ ВВГ нг(нгд) многопроволочный. Кабель Firetuf смотрел, сечения 1,5 и 2,5 есть, 4 нет, а хочу все одинаковое взять.

 

пока что прокатил меня Аксиомплюс с многопроволочным ВВГ

подробности тут drotokrut.blogspot.com/2017/03/blog-post.html

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

пока что прокатил меня Аксиомплюс с многопроволочным ВВГ

подробности тут drotokrut.blogspot.com/2017/03/blog-post.html

 

Бывает... Как продавец ведет себя? Возвращают кабель? Или в отказную?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

только что звонили. Извинились, берут кабель назад, доставка за их счет.

у меня претензий не осталось :)

собственно, нашел их потому, что ограничители на DIN-рейку из десятка магазинов только у них в наличии оказались. Поэтому магазин в списке избранных.