Nickdecker Опубліковано: 10 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2016 ну я бы так прям не сказал, что это бред - хуже то уж точно не будет... Конечно не будет, но для квартиры/дома это не нужно (мое личное мнение) и не обязательно (нормы привел выше). Зафигачить стену гипсокартоном вместо того, что бы просто уложить нормальный кабель (или тот же провод ВВП2 с нормальной изоляцией и заявленным сроком службы 30 лет) в штробу, заштукатурить, заклеить обоями / закрасить и забыть.. . Читайте внимательно, что написал, а не только первое предложение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexII Опубліковано: 20 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2016 Мой электрик предлагает использовать провода ППВ для разводки по дому, в гофре то что будет идти под потолком. Это нормальный подход? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 20 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2016 Мой электрик предлагает использовать провода ППВ для разводки по дому, в гофре то что будет идти под потолком. Это нормальный подход? Такое впечатление, что электрик решил стыренный приватизированный провод вам впарить. Прокладывайте кабель не распространяющий горение, т.е. с индексом "нг". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexII Опубліковано: 20 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2016 Такое впечатление, что электрик решил стыренный приватизированный провод вам впарить. Прокладывайте кабель не распространяющий горение, т.е. с индексом "нг". В том то и дело что нет, исключительно из благих намерений - экономия средств заказчика. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stoun Опубліковано: 21 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2016 Вот не думал, что этот вопрос еще обсуждается на форумах... Берите ВВГ (п) или ВВГ нгд (п) )) при обычном ремонте он и в штрабу ляжет и за гипс в гофре нормально будет. Добавлено через 5 минут Вообще то нет...подход не нормальный ПВС. кабель, как правило используется для подключения электроприборов в обычных условиях эксплуатации. И гарантированный срок эксплуатации его изоляции в некоторых сертификатах указан до двух лет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romcheg Опубліковано: 3 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2016 И гарантированный срок эксплуатации его изоляции в некоторых сертификатах указан до двух лет. у меня на улице в сарае прибит кусок шввп вместо резинки для плотного закрывания двери 5 лет. Так он не сильно даже протерся, не говоря о том чтобы рассыпаться. И это на солнце/морозе/жаре. Чё ему в стене будет? ПС Я не адепт шнуров в стене Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
interdalnoboy Опубліковано: 4 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2016 Прошу поради. Перечитав всю тему.Зрозумів що на проводку будинку треба брати провід ВВГнг 2,5 ан розетки, 1,5 на світло, 4 на кухню або по 2,5 на кожку гілку кухні. Автомати на кожну кімнату брати по 16А. А на кухню теж16А? Чи больше? Як краще вести проводку, щоб відключалась пакетом кожна кімната окремо? - можна вести від пакета до коробки 2,5 кабелем, а від коробки уже кидати через клемник 2,5 до розеток а 1,5 на світло? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Новодел Опубліковано: 4 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2016 Прошу поради. Перечитав всю тему.Зрозумів що на проводку будинку треба брати провід ВВГнг 2,5 ан розетки, 1,5 на світло, 4 на кухню або по 2,5 на кожку гілку кухні. Автомати на кожну кімнату брати по 16А. А на кухню теж16А? Чи больше? Якщо маєте на увазі 2,5 на кожну гілку кухні, то так, 16А. Загалом номінал автомата залежить від кабелю, бо автомат захищає кабель, а не те що до нього підключено Як краще вести проводку, щоб відключалась пакетом кожна кімната окремо? Кожна гілка окремо від кімнати до щитка. По кімнаті - від розетки до розетки (кращий варіант), або через розподільчу коробку (гірший варіант). - можна вести від пакета до коробки 2,5 кабелем, а від коробки уже кидати через клемник 2,5 до розеток а 1,5 на світло? Ні. Якщо ви так зробите, то вам буде необхідно поставити на цю гілку автомат на 10А. Інакше, кабель 1,5 не буде захищено і ви рано чи пізно отримаєте "гарну" пожежу 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
interdalnoboy Опубліковано: 4 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2016 Загалом номінал автомата залежить від кабелю Який автомат треба на 4мм кабель? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
liman Опубліковано: 4 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2016 Если без подробностей - считайте аксиомой: 1,5 мм - автомат 10 А (в основном, на свет), 2,5 мм - автомат 16 А (розетки), 4 мм (Ваш случай) - автомат на 25 А (типа электроплита), и т.д. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
interdalnoboy Опубліковано: 8 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2016 Скажіть, а гнучким багатожильним проводом взагалі не можна робити проводку по дому? Чи є марки які це дозволяють? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 9 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2016 Скажіть, а гнучким багатожильним проводом взагалі не можна робити проводку по дому? Чи є марки які це дозволяють? 1. Гнучким багатожильним проводом монтаж домашніх електромереж виконувати можна, ПУЕ це дозволяє: беріть установочні проводи та прокладайте їх у трубах, з обовязковим окінціюванням. 2. ШВВП/ПВС - це проводи зєднувальні, для електромереж вони не призначені, тільки як подовжувач або підключення прибора (наприклад, бра) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
interdalnoboy Опубліковано: 9 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2016 1. Гнучким багатожильним проводом монтаж домашніх електромереж виконувати можна, ПУЕ це дозволяє: беріть установочні проводи та прокладайте їх у трубах, з обовязковим окінціюванням. Тобто гнучкий ППВ 2,5 можна брати на проводку і не боятися. так? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 9 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2016 Тобто гнучкий ППВ 2,5 можна брати на проводку і не боятися. так? что ето за гнучкий , та еще и ппв ? Вам предлагают ППВ-2 ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
interdalnoboy Опубліковано: 9 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2016 что ето за гнучкий багатожильний. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
interdalnoboy Опубліковано: 11 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2016 Можете назвати маркування багатожильного проводу яким можна робити проводку в будинку? Дякую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 12 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2016 багатожильний. так а маркировку можете озвучить? может Вам предлагают ввп-3 , в простонародьи шввп ? если нужен гибкий- то ввп-2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
compania vnp Опубліковано: 13 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2016 может Вам предлагают ввп-3 , в простонародьи шввп ? ШВВП не 5 класс гибкости? Добавлено через 2 минуты если нужен гибкий- то ввп-2 заводы делают ВВГ с жилой ПВ3,но в заказ принимают 1000 м Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vshtark Опубліковано: 13 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2016 Подскажите, существует-ли в продаже одножильный кабель с одним проводником сечением 1,5 мм2, для наружного использования (в полиэтиленовой трубе в грунте) ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 14 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2016 ШВВП не 5 класс гибкости? Токопроводящая жила у ШВВП должна быть не менее 5-го класса гибкости, как собственно и сечение оной не более 0,75 мм.кв. , это так, к слову, по ГОСТу. И напоминаю еще раз - ШВВП это шнур соединительный, даже не провод, к установочным проводам никакого отношения не имеет, в электрических сетях не применяется, точнее не разрешен, только в качестве соединения с электроприборчиком бытового и низкоамперного потребления на 220В. заводы делают ВВГ с жилой ПВ3 наши заводы могут делать все, что угодно. По ГОСТу, кабели типа ВВГ, должны изготавливаться с токопроводящей жилой класса гибкости 1 или 2. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 14 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2016 ШВВП не 5 класс гибкости? как пишет УКК в своих прайсах - ввп-3 (шввп ) Добавлено через 2 минуты заводы делают ВВГ с жилой ПВ3, у меня сразу ассоциация с пвс нгд .... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 14 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2016 ввп-3 (шввп ) А ничё, что это принципиально разные провода? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 14 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2016 А ничё, что это принципиально разные провода? возможно, но продается как одна позиция Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
interdalnoboy Опубліковано: 14 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2016 если нужен гибкий- то ввп-2 Так ввп-2 це ж моножильний кабель? Виходить що для внутрішньої проводки багатожильній кабель НІЯКОЇ модифікацї не підходить. Так? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 14 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2016 А ничё, что это принципиально разные провода? А на УККаке, шо Ромке, шо Тарасу - им это фиолетово, точнее "до лампочки". Хлопцы никогда в эти вопросы не влазили, и не влазят. Добавлено через 7 минут Так ввп-2 це ж моножильний кабель? Раз: 1- это первый класс гибкости, моножила. 2 - это второй класс гибкости, многожила. (пять или семь проволочек) в жиле. Два: ввп-2 - это не КАБЕЛЬ! это провод, но на который нет ГОСТа, а есть только ТУ. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...