Внутренняя электропроводка: ШВВП или ПВС или ВВП или ВВГ?

Ина

Рекомендовані повідомлення

Строго у них.

8000 часов это 1000 дней по 8 часов обучения одной дисциплине. Это ж 4 года обучения на электромонтажника.

У сантехников строже:

Срок обучения подмастерье у североамериканских сантехников - около 9000 часов.

Тупые эти американцы (З), эт точно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8000 часов это 1000 дней по 8 часов обучения одной дисциплине.

Так может там часы академические...или еще какие

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

sov1178, в теме по ссылке написано все, включая ответ составителей таблички о том как её понимать. Спорить нет смысла.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так может там часы академические...или еще какие

8000 часов включают в себя обучение в классах и наработку навыков и опыта на рабочем месте. Общий срок обучения (до получения лицензии) - 4 года.

 

Apprentice Electrician: Job Description and Education Requirements . (Ученик электрика: Описание работы и образование Требования)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Блин мужики. Ну че Вы жалуетесь мне в личку друг на друга. Хорош уже спорить.:(

Сцепились на ровном месте, состязаетесь в острословии и в итоге - Серега прими меры.

 

Давай завязывать с руганью.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И не скажите, Форум взрослых детей, а не застройщиков:D

Не хотел никого обидеть:oops:, просто розрядил обстановку:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сцепились на ровном месте, состязаетесь в острословии и в итоге - Серега прими меры.

А как же иначе?

Серёга у нас - спаситель, третейский суд, всехняя мама и вааще - дУшка.... :good:

 

Ну к кому, как не к Вам...? :beer:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Открываем поиск по разделу и ищем.

Отматываем тему на полтора года назад. И читаем.

Mea culpa. Надо чаще перечитывать матчасть. Требования для провода и кабеля перепутал. :sorry:

Для кабеля минимальная толщина стенки при сечении до 2,5 по меди и 4 по алюминию дейссно не нормируется.

Змінено користувачем AndyAntonov
очепятка
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте,очень интересный форум,не хуже мастерсити,имхо.

Вопрос такой.Сегодня в Эпицентре увидел тн разветвитель кабельный,производства Польша.Вот такого типа din.com.ua/index.php?productID=2049 Причем есть вариант на дин рейку

1 Стоит ли использовать такой девайс,если я хочу запитать несколько линий с одного автомата? То есть чтобы не совать три провода 2.5 под зажим автомата.Может посоветуете что-то подобное,но более надежное.Есть также адаптер под DIN для WAGO клемм,но такой вариант,имхо, только для осветительной линии,на розетки через Ваго не решусь.

2 Пластиковые кабельканалы.Хочу узнать у практиков.От них кроме эстетической стороны есть какой-то практический толк с точки зрения пожаробезопасности(или электробезопасности)? То есть они из какого ПВХ сделаны(если украинского производства)? Понятно,что это дополнительная механическая защита провода.Что еще он дает?

3 Где в Киеве можно поштучно СИЗы купить?В Эпицентре хотел,а там какие-то колпачки ERGO,польские,но без пружин внутри,может просто изолирующие(20грн за 10шт).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

- бетон-кирпич и т.д., то под штукатурку конечно не нужны мет трубы, достаточно гофры пластиковой - это и "обеспечение сменяемости" и защита для самого кабеля, так как щелочная реакция любой штукатурки подсказывает нам, что с течение времени щелочь вытянет тот немногий пластикат, что добавлен в изоляцию кабеля-провода, далее "трещиноватось", откель следует - утечка, далее не мне Вам пояснять - Вы человек грамотный.

На сём форуме уже есть пару человек, кто заимел подобную проблему в своих собственных квартирах,.

 

Простите,у меня замоноличены провода АПВ (дом 70 года,кирпичный) в гипсовые перегородки.Или из чего тогда лепили,наверное и песок и опилки сыпали.Там тоже щелочная среда?УЗО у меня нету,но все работает.Просто я поставил дополнительный светильник в коридоре и в ванной освещение на зеркало,пару новых траншей +старый алюминий там повырывал,вместо него - ВВГ п нг Катекс,черный.Его просто замазал гипсовой стартовой шпаклевкой.Я так понял это неправильно и нехорошо для наружной оболочки кабеля.Вопрос.Через какое примерно время эта оболочка потрескается? А там ведь есть еще и изоляция на жилах. Значит ли что при установке УЗО через какое-то время(сколько лет?) оно начнет срабатывать именно из-за утечки. Возможно ли что утечка уже есть на родных АПВ 2.5,которые в стене 40 лет? Спасибо.

 

Добавлено через 34 минуты

Металлорукав применяется только для гибких проводок - он не обеспечивает сменяемость проводки.

 

Читаю тему и все вопросы появляются.Где-то читал,что металлорукав(м\р) применяют,например в коровниках,как дополнительная защита от грызунов,типа чтобы мыши\крысы изоляцию кабеля не погрызли. А обычный ПВХ рукав(светлосерый) можно с ввг нг применять если изгибов нету?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте,очень интересный форум,не хуже мастерсити,имхо.

Вопрос такой.Сегодня в Эпицентре увидел тн разветвитель кабельный,производства Польша.Вот такого типа din.com.ua/index.php?productID=2049 Причем есть вариант на дин рейку

1 Стоит ли использовать такой девайс,если я хочу запитать несколько линий с одного автомата? То есть чтобы не совать три провода 2.5 под зажим автомата.Может посоветуете что-то подобное,но более надежное.Есть также адаптер под DIN для WAGO клемм,но такой вариант,имхо, только для осветительной линии,на розетки через Ваго не решусь.

 

Я часто использую такой вариант: беру клеммы ETI

 

13717.jpg

 

 

и использую соединительные мостики и защитные крышки:

 

attachment.php?attachmentid=324968&d=1386189541

862448031_ETI.jpg.af59bb86dadc7a461e019d774f2aa90d.jpg

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 тижні потому...
Помогите определиться с выбором!!! Для разводки электричества в новом доме монтажники предлагают провод ВВГ Южкабель и автоматику(УЗО,автоматы) Эатон, реле напряжения Зубр, монтаж проводов в распред коробках методом скрутки с последующей сваркой и изоляцией какими-то "клейкими" термоусадочными трубочками +изолента. Да,монтаж проводки по потолку, в пластиковой гофре,затем подшивка из гипсокартона.Вроде-бы все нормально,но в мансардном этаже предлагают крепить гофру по деревянным балкам,а между балками лежит мин.вата,защищенная со стороны помещения паробарьером(полиетиленовая армированная пленка). Т.е гофру прикрепят на пленку.Как-то морально неспокойно,может я зря волнуюсь? И еще мне предложили провод Draka PPJ 3*2.5 для розеток и 3*1,5 для освещения даже дешевле,чем ВВГ Южкабель на пару гривень.Может взять его?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Помогите определиться с выбором!!! Для разводки электричества в новом доме монтажники предлагают провод ВВГ Южкабель и автоматику(УЗО,автоматы) Эатон, реле напряжения Зубр, монтаж проводов в распред коробках методом скрутки с последующей сваркой и изоляцией какими-то "клейкими" термоусадочными трубочками +изолента. Да,монтаж проводки по потолку, в пластиковой гофре,затем подшивка из гипсокартона.Вроде-бы все нормально,но в мансардном этаже предлагают крепить гофру по деревянным балкам,а между балками лежит мин.вата,защищенная со стороны помещения паробарьером(полиетиленовая армированная пленка). Т.е гофру прикрепят на пленку.Как-то морально неспокойно,может я зря волнуюсь? И еще мне предложили провод Draka PPJ 3*2.5 для розеток и 3*1,5 для освещения даже дешевле,чем ВВГ Южкабель на пару гривень.Может взять его?

 

Draka PPJ дешевле ВВГ:),БЕРИТЕ Draka PPJ .

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

но в мансардном этаже предлагают крепить гофру по деревянным балкам

Электропроводка по сгораемым (деревянным) основаниям.

Прокладка кабелей по дереву.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Draka PPJ дешевле ВВГ:),БЕРИТЕ Draka PPJ .

 

Какая нормальная цена для 3x2.5? Поделитесь контактами проверенных продавцов? :beer: И какой срок службы у draka?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какая нормальная цена для 3x2.5? Поделитесь контактами проверенных продавцов? :beer: И какой срок службы у draka?

 

Там где по дереву возьмите Draka HULT

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Там где по дереву возьмите Draka HULT

Он не предназначен для прокладки непосредственно по дереву. Может применяться в обычном порядке - в стальной трубе при скрытой прокладке либо с подкладкой несгораемых материалов или на расстоянии 10 мм от сгораемых поверхностей при открытой прокладке.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поделитесь контактами проверенных продавцов? :beer:

 

ТОВ «Оберіг Ф»

директор данного предприятия - Firetuf

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Цитата:

Сообщение от Fly Wind

Там где по дереву возьмите Draka HULT

Он не предназначен для прокладки непосредственно по дереву. Может применяться в обычном порядке - в стальной трубе при скрытой прокладке либо с подкладкой несгораемых материалов или на расстоянии 10 мм от сгораемых поверхностей при открытой прокладке.

+100%.

Дело ведь не в HULT, ПУЛТ, ШПУЛТ и т.д. - сегодняшняя нормативная база, действующая в Украине, не позволяет выполнять непосредственную прокладку кабеля по сгораемым поверхностям. Все остальное, по этой теме - популизьм.

 

 

И какой срок службы у draka?

У кабелей производства Draka из ПВХ материалов срок службы не менее 30 лет, а выполненных из сшитых полимеров - от 40 лет, как в принципе и у всех кабелей данного раздела всех производителей . Но не забывайте - это при соблюдении всех правил и норм монтажа и эксплуатации.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

+100%.

Дело ведь не в HULT, ПУЛТ, ШПУЛТ и т.д. - сегодняшняя нормативная база, действующая в Украине, не позволяет выполнять непосредственную прокладку кабеля по сгораемым поверхностям. Все остальное, по этой теме - популизьм.

 

 

 

У кабелей производства Draka из ПВХ материалов срок службы не менее 30 лет, а выполненных из сшитых полимеров - от 40 лет, как в принципе и у всех кабелей данного раздела всех производителей . Но не забывайте - это при соблюдении всех правил и норм монтажа и эксплуатации.

 

Собрался делать разводку электричестваа по дому.В проэкте на дом -(Групповые сети выполнить проводом ШВВП-в толще штукатурки).Было уже 4 электрика и все отказываются делать ввг нг или драка кабелем.Почему.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Собрался делать разводку электричестваа по дому.В проэкте на дом -(Групповые сети выполнить проводом ШВВП-в толще штукатурки).Было уже 4 электрика и все отказываются делать ввг нг или драка кабелем.Почему.

 

Пальчики свои берегут. ИМХОwww.stroimdom.com.ua/forum/images/smilies/smile.gif.

Да и штробить глубже для ВВГ(РРJ) нужно.

Делайте РРJ, жилы у него мягче, чем ВВГ (например Одессакабель). Да и разделывать кабель легче. Пишу из личного опыта.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

(Групповые сети выполнить проводом ШВВП-в толще штукатурки)

Это кто такие художества (противоречие сразу в двух нормах) в проект насовал? Страна должна знать своих героев, чтоб десятой дорогой обходить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Было уже 4 электрика и все отказываются делать ввг нг или драка кабелем.Почему.

Вы просто ещё не нашли "своего" подрядчика... Вы проект показывайте всем претендентам молча и ждите комментариев.

Как только кто-то скажет - "нах такой проект - только ВВГнгд или Драка" - вот это Ваш исполнитель.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В проэкте на дом -(Групповые сети выполнить проводом ШВВП-в толще штукатурки)

Это грубая ошибка, дающая повод усомниться в компетентности "проектировщика" - в "проекте" могут быть допущены и другие ошибки, как-то:

  • неправильный выбор номиналов АВ (загрубление защиты на групповых цепях);
  • отсутствие УЗО на розеточных группах;
  • отсутствие УЗО на всех цепях в помещениях с повышенной опасностью (например санузел), в т.ч. и на линиях освещения;
  • прокладка провода непосредственно по сгораемому основанию (без требуемой защиты);
  • подключение заземляющего устройства к PEN-проводнику после счётчика электроэнергии;
  • неправильный выбор сечения проводников (ниже минимально допустимого)
  • двухпроводные линии;
  • прочие ошибки.

Было уже 4 электрика и все отказываются делать ввг нг или драка кабелем.Почему.

Потому что в Украине квалификация электромонтажников, работающих в индивидуальном строительстве никак и никем не проверяется (нет института лицензирования). Ввод в эксплуатацию индивидуальных зданий не предусматривает контроль за соответствием проекта и монтажа электропроводок действующим нормам. Соответственно на этом поприще, в основном, работают неспециалисты, не имеющие объективного представления об электромонтаже, пожарной и электробезопасности. Четырёх из них Вы уже видели.

 

Добавлено через 2 минуты

Как только кто-то скажет - "нах такой проект - только ВВГнгд или Драка" - вот это Ваш исполнитель.

Кроме "наха" он должен проконтролировать внесение изменений в "проект" - необоснованное и/или несогласованное с проектировщиком отступление от "проекта" (даже исправление ошибки) чревато последствиями для электромонтажника

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

проконтролировать внесение изменений в "проект"

так это же частный дом, кто там тот проект и исполнение проверять будет кроме как хозяина?

или есть подводные камни?

 

Добавлено через 2 минуты

Почему.
так потому что проект есть, они правы:lol:

а кстати можно спрошу это просто проект купленный по интернету без всяких там печатей и штампов или это самолично заказанный проект у проектного бюро?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах