sov1178 Опубліковано: 5 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2013 только обязательная опрессовка концов. А зачем тогда в инструкциях к щитам (клемникам) и автоматике рисуют возможность подключения многожильных проводов без опрессовки? Более того у Хагера есть указание не использовать гильзы: Провода типа ПВ не путать с проводами и шнурами типа ПВС/ШВВП. Это понятно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SanGer Опубліковано: 11 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2013 Добрый вечер, форумчане Нужен совет. Делаю на даче (деревянный дом в селе) освещение веранды (потолок обшит деревянной вагонкой). По кабелю вроде разобрался (ВВГ нгд 2 х 1,5). Но вот по прокладке принять решение не могу. Хотел провод прокладывать скрытой проводкой в металлорукаве, но пишут нельзя. Вариант с металлическими трубами дороговат. Питание (нагрузка) подается только когда мы на даче (уезжаем питание на дом отключаем). На входе в дом планирую поставить стабилизатор напряжения. Отсюда вопрос какие риски если все-таки проложить в металлорукаве? И еще: есть ли требования к распределительным коробкам для деревянного дома (ответ на форуме пока не нашел)? Заранее спасибо за ответ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 12 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2013 По кабелю вроде разобрался (ВВГ нгд 2 х 1,5). Плохо Вы разобрались. Вся проводка должна быть трехпроводной - ВВГнгд 3х1.5, возьмите плоский кабель, средняя жила это земля, крайние фаза и ноль. Линию защитите УЗО - это даст неплохую противопожарную защиту. Да, по нормам должно быть в трубе (не в металлорукаве). Это кстати "религиозный" вопрос ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 12 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2013 Это кстати "религиозный" вопрос Тут секта *ШВВП* бесплатно разадает индульгенции 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SanGer Опубліковано: 12 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2013 Плохо Вы разобрались. Вся проводка должна быть трехпроводной - ВВГнгд 3х1.5, возьмите плоский кабель, средняя жила это земля, крайние фаза и ноль. Линию защитите УЗО - это даст неплохую противопожарную защиту. Да, по нормам должно быть в трубе (не в металлорукаве). Это кстати "религиозный" вопрос ;) На доме заземления нет. От столба идет 220В Так что 3 х 1,5 я не видел смысла прокладывать на освещение Добавлено через 6 минут Линию защитите УЗО - это даст неплохую противопожарную защиту. А УЗО с какими характеристиками Вы посоветуете По поводу заземления... Я так понял теперь необходимо думать и том как обустроить заземления дома Плиз сбросьте ссылку на темку где это описывается. Добавлено через 32 секунды Линию защитите УЗО - это даст неплохую противопожарную защиту. А УЗО с какими характеристиками Вы посоветуете По поводу заземления... Я так понял теперь необходимо думать и том как обустроить заземления дома Плиз сбросьте ссылку на темку где это описывается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 12 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2013 На доме заземления нет. От столба идет 220В Так что 3 х 1,5 я не видел смысла прокладывать на освещение Если земли нет и не планируется, то можно в этой цепи "земляной" провод подсоединить к нулевому перед УЗО (больше он никуда не подсоединяется) - тогда УЗО сможет отследить проблему в проводе (утечка с фазного провода), которая может привести в последствии к замыканию и пожару. УЗО обычное на 30мА и ток на одну ступень выше, чем у автоматов, которые ограничивают ток через него. Про заземление на форуме была тема (и помнится даже не одна) поиском должно находиться без проблем. Если строите новый дом, или делаете основательный ремонт в старом, ИМХО, заземление лучше сделать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SanGer Опубліковано: 12 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2013 Если земли нет и не планируется, то можно в этой цепи "земляной" провод подсоединить к нулевому перед УЗО (больше он никуда не подсоединяется) - тогда УЗО сможет отследить проблему в проводе (утечка с фазного провода), которая может привести в последствии к замыканию и пожару. УЗО обычное на 30мА и ток на одну ступень выше, чем у автоматов, которые ограничивают ток через него. Про заземление на форуме была тема (и помнится даже не одна) поиском должно находиться без проблем. Если строите новый дом, или делаете основательный ремонт в старом, ИМХО, заземление лучше сделать. Уточняю: если Автомат будет стоять на 10А, то УЗО надо ставить на 16А? Еще вопрос "чайника" : В дом входит два провода 220В (ноль и фаза). Я присоединяю провод "заземления" к нулю. Если наша доблесная обленерго при ремонте подводящей линии (обрывы проводов у нас бывают) поменяет ноль с фазой на входе в дом - что произойдет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 12 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2013 Если наша доблесная обленерго при ремонте подводящей линии (обрывы проводов у нас бывают) поменяет ноль с фазой на входе в дом - что произойдет? Воздушка? Не перепутают. Сложно это — фазу с нулём на столбе попутать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 12 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2013 Если наша доблесная обленерго при ремонте подводящей линии (обрывы проводов у нас бывают) поменяет ноль с фазой на входе в дом - что произойдет? Ничего (заметьте, третий проводник к потребителям не подключается, ибо это не земля, и использовать его для заземления потребителей нельзя - в таком варианте он просто для контроля состояния кабеля), но попутать малореально. Более реальный сценарий - ноль отгорит на ТП или по пути к Вам... Добавлено через 1 минуту Уточняю: если Автомат будет стоять на 10А, то УЗО надо ставить на 16А? Да, но можно на бОльший ток. Часто разницы в цене в пределах 16А..40А нет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AleksZm Опубліковано: 16 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2013 Воздушка? Не перепутают. Сложно это — фазу с нулём на столбе попутать. Ага, сложно. Летом РЕСовцы меняли столб возле знакомых.... в общем микроволновка и телик не выдержали две фазы. Пострадавшие махнули рукой и не захотели разбираться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Voldemar.T Опубліковано: 15 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2013 Добрый вечер. Меняю проводку в квартире в многоэтажке. Прочитал тему, с проводом определился - ВВГнг-LS. Запутался в том что использовать для каналов - гофру или металлическую трубу или не использовать ничего. Стены железобетонные блоки, перекрытия - деревянные лаги, с деревянным полом. Потолок OSB, зашивать планирую гипсокартоном. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nikrod Опубліковано: 21 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2013 есть не нужная (чуть деформированная, но целая. осталась после сантехнических работ) металлопластиковая труба д. 16мм. можно ли ее использовать для прокладки кабеля в штукатурке или в подвесном потолке? жалко трубу выкидывать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Moler100c Опубліковано: 21 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2013 есть не нужная (чуть деформированная, но целая. осталась после сантехнических работ) металлопластиковая труба д. 16мм. можно ли ее использовать для прокладки кабеля в штукатурке или в подвесном потолке? жалко трубу выкидывать. Зачем выкидывать ,можно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 21 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2013 Запутался в том что использовать для каналов - гофру или металлическую трубу или не использовать ничего. Стены железобетонные блоки, перекрытия - деревянные лаги, с деревянным полом. Потолок OSB, зашивать планирую гипсокартоном. Если проводка скрытая в ж/б стеновых панелях, то в перестенках можно использовать пластиковую гофру, в капитальных стенах можно укладывать кабель непосредственно в штробе в слое штукатурки. Если проводка скрытая по деревянным (сгораемым, группа горючести Г 2 и выше) деталям, то она должна быть в стальной электротехнической трубе. Если проводка скрытая за ГК (группа горючести Г 1), то по нормативам Украины она должна быть в стальной электротехнической трубе, по нормативам РФ допускается пластиковая труба (гофра) не распространяющая горение. можно ли ее использовать для прокладки кабеля в штукатурке или в подвесном потолке? жалко трубу выкидывать. За подвесным потолком нельзя - пластик трубы не соответствует по распространению горения, алюминий горит и разбрасывает горящие частицы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nikrod Опубліковано: 22 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2013 Зачем выкидывать ,можно. требования такие же, как и к гофре? не более 40%просвета? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Moler100c Опубліковано: 22 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2013 требования такие же, как и к гофре? не более 40%просвета? Может минимум 40% просвета,а по нормам нужно все катать в метал(выше ссылка на нормативы) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lushpinec Опубліковано: 30 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2013 Уважаемые, подскажите, пожалуйста, ответ на такой вопрос: монтаж потолочных светильников с ПРА, потолок грильятто каким кабелем правильно сделать? Условия: на верхнем этаже боулинг и по потолку есть дребезг и некая вибрация. Моножила сдаётся уступает ВВП2 в таких условиях? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 31 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2013 Уважаемые, подскажите, пожалуйста, ответ на такой вопрос: монтаж потолочных светильников с ПРА, потолок грильятто каким кабелем правильно сделать? - когда не надо, так ПВС "суют во все дыры", а когда надо - так нет же. Ваш кабель, в данном случае, как и прописано в его области применения - это ПВС (если не ошибаюсь, вес светильника на подвешенном кабеле, не больше двух кг). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 31 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2013 Условия: на верхнем этаже боулинг и по потолку есть дребезг и некая вибрация. Моножила сдаётся уступает ВВП2 в таких условиях? ВВП 2 применяется для перехода от неподвижного основания к подвижному. Если клеммная коробка светильника закреплена на том же основании, по которому проходит проводка, то применяется кабель с однопроволочной жилой. Если клеммная коробка подвижна относительно основания, то применяется ВВП 2 Ваш кабель, в данном случае, как и прописано в его области применения - это ПВС ПВС идёт в составе конструкции подвесных светильников - для проводки к ним не применяется. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lushpinec Опубліковано: 31 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2013 Светильники на кабеле не подвешиваю: Шок:Кабель в гофре крепится неподвижно к потолку с опусками на спицы (подвес потолка), на которых находится ПРА. Потом ПВСом к светильнику (врезан в потолок), т.к. его снимать периодически прийдётся, да и клемничек слабенький. Получается переход с неподвижного на подвижный участок ВВП2 мне подойдёт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romikvet Опубліковано: 2 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2013 Тумен кстати мне подсунул гавно кабель ВВГнг 5*4, где жила одна по всей длине гуляла от 2.5 до 3 квадрат. Что-то я не нахожу у них на сайте этот кабель: shop.twomen.odessa.ua/ru/12-- Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 3 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2013 могу отксерить чек, но думаю забыть, простить и отпустить скорее всего Тумен сделал кабель для торгующей организации какой то, она его не приняла или возврат сделала, вот Тумен и спихнул нелеквид. Хотя же метраж, там ого, а у меня бухта 100 метров всего лишь была, на свободе еще фиг кто знает сколько его гуляет)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Riser Опубліковано: 3 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2013 Если группа горючести Г 2 и выше, то она должна быть в стальной электротехнической трубе. Если проводка скрытая за ГК (группа горючести Г 1), то по нормативам Украины она должна быть в стальной электротехнической трубе. Подскажите пожалуйста по следующему вопросу. Разрешено использовать только электротехническую трубу или ее можно заменить на закрытый металлический короб для того чтобы провести жгут кабелей? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
термик Опубліковано: 23 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2013 Подскажите пожалуйста по следующему вопросу. Разрешено использовать только электротехническую трубу или ее можно заменить на закрытый металлический короб для того чтобы провести жгут кабелей? Подпишусь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 23 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2013 Разрешено использовать только электротехническую трубу или ее можно заменить на закрытый металлический короб для того чтобы провести жгут кабелей? Допускается либо в трубе либо в глухом металлическом коробе: НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок ... 2.5 Електропроводки та кабельні лінії ... Применение стальных коробов в электропроводках индивидуальных жилых зданий ограничено из-за минимальных размеров этих коробов: [spoiler=Короба электротехнические стальные типов КП, КУГ, КУН, КУВ, КТ, КП01, КП02] 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...