Внутренняя электропроводка: ШВВП или ПВС или ВВП или ВВГ?

Ина

Рекомендовані повідомлення

только обязательная опрессовка концов.

А зачем тогда в инструкциях к щитам (клемникам) и автоматике рисуют возможность подключения многожильных проводов без опрессовки? Более того у Хагера есть указание не использовать гильзы:

 

attachment.php?attachmentid=305037&stc=1&d=1378368212

 

Провода типа ПВ не путать с проводами и шнурами типа ПВС/ШВВП.

Это понятно.

698491131_.jpg.5ffc794a1c8a01cd00c61bf5c0bbe15f.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый вечер, форумчане

 

Нужен совет.:)

 

Делаю на даче (деревянный дом в селе) освещение веранды (потолок обшит деревянной вагонкой).

По кабелю вроде разобрался (ВВГ нгд 2 х 1,5). Но вот по прокладке принять решение не могу. Хотел провод прокладывать скрытой проводкой в металлорукаве, но пишут нельзя. Вариант с металлическими трубами дороговат.

Питание (нагрузка) подается только когда мы на даче (уезжаем питание на дом отключаем). На входе в дом планирую поставить стабилизатор напряжения.

Отсюда вопрос какие риски если все-таки проложить в металлорукаве?:(

И еще: есть ли требования к распределительным коробкам для деревянного дома (ответ на форуме пока не нашел)?

 

Заранее спасибо за ответ

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По кабелю вроде разобрался (ВВГ нгд 2 х 1,5).

Плохо Вы разобрались. Вся проводка должна быть трехпроводной - ВВГнгд 3х1.5, возьмите плоский кабель, средняя жила это земля, крайние фаза и ноль. Линию защитите УЗО - это даст неплохую противопожарную защиту.

 

Да, по нормам должно быть в трубе (не в металлорукаве). Это кстати "религиозный" вопрос ;)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Плохо Вы разобрались. Вся проводка должна быть трехпроводной - ВВГнгд 3х1.5, возьмите плоский кабель, средняя жила это земля, крайние фаза и ноль. Линию защитите УЗО - это даст неплохую противопожарную защиту.

 

Да, по нормам должно быть в трубе (не в металлорукаве). Это кстати "религиозный" вопрос ;)

 

На доме заземления нет. От столба идет 220В

Так что 3 х 1,5 я не видел смысла прокладывать на освещение

 

Добавлено через 6 минут

Линию защитите УЗО - это даст неплохую противопожарную защиту.

 

А УЗО с какими характеристиками Вы посоветуете

 

По поводу заземления...

Я так понял теперь необходимо думать и том как обустроить заземления дома

Плиз сбросьте ссылку на темку где это описывается. :o

 

Добавлено через 32 секунды

Линию защитите УЗО - это даст неплохую противопожарную защиту.

 

А УЗО с какими характеристиками Вы посоветуете

 

По поводу заземления...

Я так понял теперь необходимо думать и том как обустроить заземления дома

Плиз сбросьте ссылку на темку где это описывается. :o

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На доме заземления нет. От столба идет 220В

Так что 3 х 1,5 я не видел смысла прокладывать на освещение

Если земли нет и не планируется, то можно в этой цепи "земляной" провод подсоединить к нулевому перед УЗО (больше он никуда не подсоединяется) - тогда УЗО сможет отследить проблему в проводе (утечка с фазного провода), которая может привести в последствии к замыканию и пожару.

 

УЗО обычное на 30мА и ток на одну ступень выше, чем у автоматов, которые ограничивают ток через него.

 

Про заземление на форуме была тема (и помнится даже не одна) поиском должно находиться без проблем. Если строите новый дом, или делаете основательный ремонт в старом, ИМХО, заземление лучше сделать.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если земли нет и не планируется, то можно в этой цепи "земляной" провод подсоединить к нулевому перед УЗО (больше он никуда не подсоединяется) - тогда УЗО сможет отследить проблему в проводе (утечка с фазного провода), которая может привести в последствии к замыканию и пожару.

 

УЗО обычное на 30мА и ток на одну ступень выше, чем у автоматов, которые ограничивают ток через него.

 

Про заземление на форуме была тема (и помнится даже не одна) поиском должно находиться без проблем. Если строите новый дом, или делаете основательный ремонт в старом, ИМХО, заземление лучше сделать.

 

Уточняю: если Автомат будет стоять на 10А, то УЗО надо ставить на 16А?

 

Еще вопрос "чайника" :):

В дом входит два провода 220В (ноль и фаза).

Я присоединяю провод "заземления" к нулю.

Если наша доблесная обленерго при ремонте подводящей линии (обрывы проводов у нас бывают) поменяет ноль с фазой на входе в дом - что произойдет?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если наша доблесная обленерго при ремонте подводящей линии (обрывы проводов у нас бывают) поменяет ноль с фазой на входе в дом - что произойдет?

Воздушка? Не перепутают. :) Сложно это — фазу с нулём на столбе попутать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если наша доблесная обленерго при ремонте подводящей линии (обрывы проводов у нас бывают) поменяет ноль с фазой на входе в дом - что произойдет?

Ничего (заметьте, третий проводник к потребителям не подключается, ибо это не земля, и использовать его для заземления потребителей нельзя - в таком варианте он просто для контроля состояния кабеля), но попутать малореально. Более реальный сценарий - ноль отгорит на ТП или по пути к Вам...

 

Добавлено через 1 минуту

Уточняю: если Автомат будет стоять на 10А, то УЗО надо ставить на 16А?

Да, но можно на бОльший ток. Часто разницы в цене в пределах 16А..40А нет.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Воздушка? Не перепутают. :) Сложно это — фазу с нулём на столбе попутать.

Ага, сложно. Летом РЕСовцы меняли столб возле знакомых.... в общем микроволновка и телик не выдержали две фазы. Пострадавшие махнули рукой и не захотели разбираться.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 тижні потому...

Добрый вечер.

Меняю проводку в квартире в многоэтажке. Прочитал тему, с проводом определился - ВВГнг-LS.

Запутался в том что использовать для каналов - гофру или металлическую трубу или не использовать ничего.

Стены железобетонные блоки, перекрытия - деревянные лаги, с деревянным полом. Потолок OSB, зашивать планирую гипсокартоном.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

есть не нужная (чуть деформированная, но целая. осталась после сантехнических работ) металлопластиковая труба д. 16мм.

можно ли ее использовать для прокладки кабеля в штукатурке или в подвесном потолке? жалко трубу выкидывать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

есть не нужная (чуть деформированная, но целая. осталась после сантехнических работ) металлопластиковая труба д. 16мм.

можно ли ее использовать для прокладки кабеля в штукатурке или в подвесном потолке? жалко трубу выкидывать.

Зачем выкидывать ,можно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Запутался в том что использовать для каналов - гофру или металлическую трубу или не использовать ничего.

Стены железобетонные блоки, перекрытия - деревянные лаги, с деревянным полом. Потолок OSB, зашивать планирую гипсокартоном.

Если проводка скрытая в ж/б стеновых панелях, то в перестенках можно использовать пластиковую гофру, в капитальных стенах можно укладывать кабель непосредственно в штробе в слое штукатурки.

Если проводка скрытая по деревянным (сгораемым, группа горючести Г 2 и выше) деталям, то она должна быть в стальной электротехнической трубе.

Если проводка скрытая за ГК (группа горючести Г 1), то по нормативам Украины она должна быть в стальной электротехнической трубе, по нормативам РФ допускается пластиковая труба (гофра) не распространяющая горение.

можно ли ее использовать для прокладки кабеля в штукатурке или в подвесном потолке? жалко трубу выкидывать.

За подвесным потолком нельзя - пластик трубы не соответствует по распространению горения, алюминий горит и разбрасывает горящие частицы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

требования такие же, как и к гофре? не более 40%просвета?

Может минимум 40% просвета,а по нормам нужно все катать в метал(выше ссылка на нормативы)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Уважаемые, подскажите, пожалуйста, ответ на такой вопрос: монтаж потолочных светильников с ПРА, потолок грильятто каким кабелем правильно сделать?

Условия: на верхнем этаже боулинг и по потолку есть дребезг и некая вибрация. Моножила сдаётся уступает ВВП2 в таких условиях?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уважаемые, подскажите, пожалуйста, ответ на такой вопрос: монтаж потолочных светильников с ПРА, потолок грильятто каким кабелем правильно сделать?
- когда не надо, так ПВС "суют во все дыры", а когда надо - так нет же. Ваш кабель, в данном случае, как и прописано в его области применения - это ПВС (если не ошибаюсь, вес светильника на подвешенном кабеле, не больше двух кг).
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Условия: на верхнем этаже боулинг и по потолку есть дребезг и некая вибрация. Моножила сдаётся уступает ВВП2 в таких условиях?

ВВП 2 применяется для перехода от неподвижного основания к подвижному. Если клеммная коробка светильника закреплена на том же основании, по которому проходит проводка, то применяется кабель с однопроволочной жилой. Если клеммная коробка подвижна относительно основания, то применяется ВВП 2

Ваш кабель, в данном случае, как и прописано в его области применения - это ПВС

ПВС идёт в составе конструкции подвесных светильников - для проводки к ним не применяется.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Светильники на кабеле не подвешиваю: Шок:Кабель в гофре крепится неподвижно к потолку с опусками на спицы (подвес потолка), на которых находится ПРА. Потом ПВСом к светильнику (врезан в потолок), т.к. его снимать периодически прийдётся, да и клемничек слабенький. Получается переход с неподвижного на подвижный участок ВВП2 мне подойдёт.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тумен кстати мне подсунул гавно кабель ВВГнг 5*4, где жила одна по всей длине гуляла от 2.5 до 3 квадрат.

Что-то я не нахожу у них на сайте этот кабель: shop.twomen.odessa.ua/ru/12--

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

могу отксерить чек, но думаю забыть, простить и отпустить:lol:

скорее всего Тумен сделал кабель для торгующей организации какой то, она его не приняла или возврат сделала, вот Тумен и спихнул нелеквид. Хотя же метраж, там ого, а у меня бухта 100 метров всего лишь была, на свободе еще фиг кто знает сколько его гуляет))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если группа горючести Г 2 и выше, то она должна быть в стальной электротехнической трубе.

Если проводка скрытая за ГК (группа горючести Г 1), то по нормативам Украины она должна быть в стальной электротехнической трубе.

 

 

Подскажите пожалуйста по следующему вопросу. Разрешено использовать только электротехническую трубу или ее можно заменить на закрытый металлический короб для того чтобы провести жгут кабелей?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...
Подскажите пожалуйста по следующему вопросу. Разрешено использовать только электротехническую трубу или ее можно заменить на закрытый металлический короб для того чтобы провести жгут кабелей?

 

Подпишусь.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Разрешено использовать только электротехническую трубу или ее можно заменить на закрытый металлический короб для того чтобы провести жгут кабелей?

Допускается либо в трубе либо в глухом металлическом коробе:

 

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

...

2.5 Електропроводки та кабельні лінії

...

soytzcbW.jpg

 

Применение стальных коробов в электропроводках индивидуальных жилых зданий ограничено из-за минимальных размеров этих коробов:

 

[spoiler=Короба электротехнические стальные типов КП, КУГ, КУН, КУВ, КТ, КП01, КП02]

soytzcbX.jpg

 

  • Лайк 1