aisman Опубліковано: 28 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2010 кто подскажет какой максимальной длины возможно сделать стеклопакет при ширине 1 м? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergsof Опубліковано: 28 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2010 кто подскажет какой максимальной длины возможно сделать стеклопакет при ширине 1 м? В зависимости какое стекло использовать 3мм, 4, 6, 10..., триплекс 3*3, 4*4 ..., и какие дистанции Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Яло Опубліковано: 29 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2010 (змінено) кто подскажет какой максимальной длины возможно сделать стеклопакет при ширине 1 м? Максимальный с.п.-3м.кв.это, если мы говорим о стеклах-4мм.т.е. при ширине 1м. высота до 3метров. Только учтите что, если сторона больше 1700мм-нужна шлифовка спеклопакета. Если нужен стклопакет большего размера, используются стекла 6мм и больше. Змінено 29 грудня 2010 користувачем Валерий Валентинович 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aisman Опубліковано: 29 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2010 Максимальный с.п.-3м.кв.это, если мы говорим о стеклах-4мм.т.е. при ширине 1м. высота до 3метров. Только учтите что, если сторона больше 1700мм-нужна шлифовка спеклопакета. Если нужен стклопакет большего размера, используются стекла 6мм и больше. вообще нужен стеклопакет (без рамы из м/п) на крышу зимнего сада, думаю толщиной 4 или 6 мм. при ширине 1 м максимум Что такое шлифовка и что она дает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Яло Опубліковано: 30 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2010 вообще нужен стеклопакет (без рамы из м/п) на крышу зимнего сада, думаю толщиной 4 или 6 мм. при ширине 1 м максимум Что такое шлифовка и что она дает? В раме он или нет-это не имеет значения. До 3 м.кв. потому что, стекла могут склеиться от провисания друг к другу (4мм.). Многие фирмы да же 3м.кв.не делают, бояться, что ли.... Шлифовка стекла представляет собой последовательную обработку кромки шлифовальными кругами с алмазным напылением. В результате на месте острой кромки стекла образуется гладкая матовая трапециевидная поверхность (еврокромка). Шлифованная кромка в значительно меньшей степени подвержена сколам, чем кромка без обработки. Она необходима для снятия напряжения. Скажите, какой размер хотите, а потом уже можно подобрать необходимую формулу с.п. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Валерий Валентинович Опубліковано: 30 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2010 Ясно. Это тот же принцип, когда в автомобильном стекле делаются сверления, чтобы уменьшить напряжение трещины и не дать ей увеличиться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Доброе_утро Опубліковано: 30 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2010 вообще нужен стеклопакет (без рамы из м/п) на крышу зимнего сада... Думаю, Вы начали выстраивать план действий по остеклению крыши немного не с того боку...Для начала надо понять, что придется заказывать стеклопакет с каленым стеклом. А значит размеры желаемого стеклопакета уже ограничены размерами камеры закаливания, которые в принципе есть, безусловно, разные, а в реальности - интересоваться надо. При этом, думаю, Вас должна еще интересовать теплопроводность стеклопакета (это я о его формуле, зимний сад все-таки), которую, вожможно, придется вплести в борьбу с желаемыми его размерами. Короче, это я о том, что Ваша задача не с одним неизветстным. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
balola Опубліковано: 30 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2010 Мы делаем стеклопакеты до 6кв.м (в т.ч. энергосберегающие, с эл.подогревом) со светопрозрачной дистанцией, для безрамного остекления фасадов и крыш. Но такие конструкции требуют расчетов на прочность (ветровые, снеговые нагрузки) Видимо, Вам без триплексации не обойтись при таких габаритах. Удовольствие не дешевое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PVC Опубліковано: 18 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2011 Уважаемые софорумчане. Вы забыли ограничение по соотношению сторон. Оно 1:6 не более, иначе это стекло не перенести оно сложится. А если исходить просто из площади можно сделать стеклопакет 1 на 6 метров. Это максимальное возможное стекло (3210 на 6000) и опять же нужно учесть толщину этого стекла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...