Щиток в 3-х комнатной квартире.

Partizan1981

Рекомендовані повідомлення

Что Вам даст фото щита??? Заземление будет. Однозначно. Это уже даже оговорено с электриками, обслуживающими дом.

 

Электрики могут сделать зануление вместо заземления.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чего нельзя оставить в квартирном щитке?

Что Вам даст фото щита??? Заземление будет. Однозначно. Это уже даже оговорено с электриками, обслуживающими дом.

1. УЗО - устанавливать противопожарную коммутацию в том же помещении не по фен шую.

2. Мне ваше состояние вашего "заземления" до колена. Это вам нужно для повышения безопасности, и здесь телепаты редкость. А оставлять сообщения без ответов не есть хорошо.

3. ДСУП планируется?

4. УЗО 300 мА обосновано?

5. Номиналы АВ завышены, как разветвления кабелей собираетесь делать?

6. Электрики что не могут все сделать как надо, зачем на форум вышли?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. УЗО - устанавливать противопожарную коммутацию в том же помещении не по фен шую.

То есть УЗО поставить в этажном щитке а в квартирном просто АВ?

Да нивапрос. :)

2. Мне ваше состояние вашего "заземления" до колена. Это вам нужно для повышения безопасности, и здесь телепаты редкость. А оставлять сообщения без ответов не есть хорошо.

Нивапрос. Завтра постараюсь выложить фото этажного щитка. :)

3. ДСУП планируется?

Что это?

4. УЗО 300 мА обосновано?

Мне рекомендовал его Nikalya с нашего же форума. Почему именно его - не знаю. Предложите Ваши варианты - я прислушаюсь.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для защиты от пожара применяется ВДТ с током уставки до 300 мА.

Ток противопожарного ВДТ необходимо рассчитывать, т.к. например возгорание может случиться и от 180 мА (40 Вт) утечки, а ВДТ её и не заметит.

Рассчитывается - 0.3 мА на 1А нагрузки + 10 мкА на метр проводки, считая по фазному проводнику. Дифференциальный ток ВДТ должен не менее чем в три раза превышать суммарный ток утечки.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Рассчитывается - 0.3 мА на 1А нагрузки + 10 мкА на метр проводки, считая по фазному проводнику. Дифференциальный ток ВДТ должен не менее чем в три раза превышать суммарный ток утечки.

 

получается 300мА ток утечки диф реле не допустим вообще для цепей с током до 63 А ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

получается 300мА ток утечки диф реле не допустим вообще для цепей с током до 63 А ?
Получается, что номинал уставки диф защиты должен быть не менее чем в 3 раза выше чем расчетное значение, потому что УЗО считается исправным при срабатывании по утечке от 0,5 до 1 номинала, применяется для предотвращения возможных ложных срабатываний защиты.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Получается, что номинал уставки диф защиты должен быть не менее чем в 3 раза выше чем .

 

это все понятно, но все таки, как определить , 100мА ставить , или 300 ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Получается, что номинал уставки диф защиты должен быть не менее чем в 3 раза выше чем расчетное значение, потому что УЗО считается исправным при срабатывании по утечке от 0,5 до 1 номинала, применяется для предотвращения возможных ложных срабатываний защиты.

 

Так Вы мне скажите - 300 мА это много для моего случая???? 8-)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

получается 300мА ток утечки диф реле не допустим вообще для цепей с током до 63 А ?

 

"Не допустим" - круто сказано в свете того, что для защиты от пожара ВДТ только рекомендуется. Эффективность - ниже, чем для рассчитанного.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так Вы мне скажите - 300 мА это много для моего случая???? 8-)

 

я так понимаю, что 300мА это мощность до 66 Ватт, которую диф реле может не "заметить".

Но эта мощность может выделяться же на разной поверхности в разных случаях? или нет?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Но эта мощность может выделяться же на разной поверхности в разных случаях? или нет?

 

Например???

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

"Не допустим" - круто сказано в свете того, что для защиты от пожара ВДТ только рекомендуется. Эффективность - ниже, чем для рассчитанного.

 

если дифреле с током утечки более чем 100мА не эффективно, то зачем производители выпускают, а покупатели покупают такие дифреле, как 2 полюса ,25 Ампер с током утечки 300, и 500 мА ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так Вы мне скажите - 300 мА это много для моего случая?
При качественном монтаже и исправной техники, некоторые ставят на вводе 30мА, а на линии 10мА и все работает. В вашем случае УЗО даже на 100 мА просто так (ложно) не должно срабатывать.

 

ДСУП - дополнительная система уравнивания потенциалов(в ванной комнате).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я так понимаю, что 300мА это мощность до 66 Ватт, которую диф реле может не "заметить".

Но эта мощность может выделяться же на разной поверхности в разных случаях? или нет?

Например, в группе на освещение (наиболее частая причина пожара) ток ограничен ЛН - коробка уже горит, а утечка в пределах "невидимости".

 

если дифреле с током утечки более чем 100мА не эффективно, то зачем производители выпускают, а покупатели покупают такие дифреле, как 2 полюса ,25 Ампер с током утечки 300, и 500 мА ?

500 мА - это для промышленных потребителей, не знаю, кто тулит их для бытовых целей. Для большого коттеджа с километром проводки 100 мА - по расчёту не подходит. Для однокомнатной квартиры с новой, качественной электропроводкой - лучше всего 30мА.

 

 

ДБН В. 2.5-23-2010 Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення

 

11.24 Для підвищення рівня захисту від загоряння при замиканнях на заземлені частини, коли величина струму недостатня для спрацювання захисту максимального струму, на вводі в квартиру, індивідуальний будинок тощо рекомендується встановлювати ПЗВ з номінальним диференційним струмом відключення до 300 мА.

 

11.25 У житлових будинках, якщо сумарний струм витоку мережі відповідає вимогам 12.23, функції ПЗВ за 12.13 і 12.24 можуть виконуватись одним апаратом з номінальним диференціальним струмом відключення, що не перевищує 30 мА.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Например???

 

изоляция может пропускать ток на землю в каком то конкретном месте , а может же и из-за старости потрескаться и греться по всей потрескавшейся поверхности

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

изоляция может пропускать ток на землю в каком то конкретном месте , а может же и из-за старости потрескаться и греться по всей потрескавшейся поверхности

 

Такс, понял.

 

ДСУП - дополнительная система уравнивания потенциалов(в ванной комнате).

 

А это как делать????

Примерную схемку можно у кого то попросить? Или ссылочку.......

Спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А ЕСЛИ НЕТУ

 

А под ванну заглянуть слабо? Есть там арматурина, к уху ванной присобачена?:D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

[ATTACH]84864[/ATTACH]

 

(с)

 

Это, если в этажном щитке есть РЕ !

 

ПРЕОГРОМНЕЙШЕЕ спасибо!!!!!!!!!!

Все предельно просто оказывается.

:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А под ванну заглянуть слабо? Есть там арматурина, к уху ванной присобачена?:D

 

 

так я ж про наличие ПЕ в щите спросил, при чем тут ванна?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

так я ж про наличие ПЕ в щите спросил, при чем тут ванна?

 

Ванна подсоединена к арматуре в ж/б. Которая, в свою очередь, подсоединена к СУП на ВРУ.

 

О РЕ в этажном щитке и практике его (РЕ) подключения, думаю, лучше у Шарманщика спросить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

так я ж про наличие ПЕ в щите спросил, при чем тут ванна?
ТС обещал выложить фото
Нивапрос. Завтра постараюсь выложить фото этажного щитка. :smile:
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ТС обещал выложить фото

 

Да да, ребята

я помню.

Фотег в машине ждет своего звездного часа.

)))))))

Посилання на коментар