Добрый день всем !!!

Возможно данная тема подымалась, но к сожалению не нашел :(

 

Возникла следующая мысль:

Многие форумчане строящие (собирающиеся или уже построившие) свой дом делают котельную в доме, что конечно удобно, но забирает часть полезной площади дома и несет в себе некоторый дискомфорт в плане шума оборудования и безопастности его использования в доме (газ, вода - утечки, протечки и т.д.)

 

Как считаете, может лучше все это разместить в отдельной постройке (хоз. блок, сарай ...) ? А к дому провести просто трубы (вода, отопление).

Это конечно удобно при достаточно большой площади участка, когда есть возможность разместить еще одну постройку.

Есть ли какие-либо СНИП-ы или нормы по этому поводу ?

 

Просто мне кажется что в хоз. постройке гораздо удобнее развернуть твердотопливник, водоподготовку, всю автоматику и т.д., а трубы утеплить и провести под землей к дому :)

 

Спасибо всем за ответы :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поднималось.

По памяти недостатки - котел нужно часто обслуживать (потух, поменять температуру и т.д.). Ото кайф в 2 часа ночи бегать на улицу :)

 

Больше не помню, так как меня это не сильно интересовало.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня спальня _над_ топочной. Слышу шум воды в батареях (им всё равно где котельная будет). И то из-за того, что батареи поставил "музыкальные". Слышу, как дымоход потрескивает от изменения температуры. Звука циркуляционников не слышу. Перекрытие - пустотки. Поверх плит только линолеум брошен.

Топочная ~14м2. Там всё. Топливо тоже.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Как считаете, может лучше все это разместить в отдельной постройке (хоз. блок, сарай ...) ? А к дому провести просто трубы (вода, отопление).

ИМХО это вариант, но:

1. должен быть достаточно большой участок

2. Если водоподготовку размещать в сарае, то сарай топить придется

3. Имеет смысл возиться, если есть ТТ котел

 

Я бы сделал так:

1. Отдельно стоящее помещение, в котором собрана котельная и помещение для хранения топлива - все не отапливаемое. Сделать подъезд машины грузовой прямо под разгрузку дров, угля...

2. В доме тех помещение, в котором разместить водоподготовку и Тепло Аккумулятор (ТА)

3. В системе отопления дома вода, в контуре "Котельная-ТА" - антизамерзайка

4. ТА и ТТ котел брать помощнее, чтобы быстрее разогнать ТА и реже бегать к ТТ.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

... а трубы утеплить и провести под землей к дому :)

 

:)

 

Из неудобств, замеченных мною в период строительства:

-сложность контроля котла и всего, что находится не в доме, особенно ночью и в плохую погоду

-сложность полного слива теплоносителя из системы

-увеличение количества труб и невозможность их контроля (т.к. в земле)

-ИМХО - теплопотери

-ИМХО - более мощный циркуляционный насос

-удорожание как системы отопления, так и всей стройки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6.38 Установку газового отопительного оборудования суммарной тепло­вой мощностью до 30 кВт разрешается предусматривать в помещении кухни (независимо от наличия плиты и проточного водонагревателя) или в обособ­ленном помещении, внутренний объем кухни при установке отопительного оборудования с отводом продуктов сгорания в дымоход, должен быть на 6 м3 больше, предусмотренного 6.28.

Отвод продуктов сгорания от отопительных аппаратов тепловой мощно­стью до 30 кВт разрешается производить через дымоход или через наружную стену здания (в соответствии с приложением Ж).

6.39 Установку газового отопительного оборудования тепловой мощно­стью более 30 кВт до 200 кВт следует предусматривать в обособленных нежи­лых, встроенных или пристроенных к жилым зданиям помещениях, отвечаю­щим требованиям 6.40.

6.40 Обособленные встроенные и пристроенные помещения, где размеща­ется отопительное газовое оборудование суммарной тепловой мощностью от 30 до 200 кВт должно отвечать следующим требованиям:

- высота помещения не менее - 2,5 м;

- наличие естественной вентиляции из расчета: вытяжка - в объеме трех­кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки плюс дополнитель­ного количества воздуха для горения газа (при заборе воздуха из помещения);

- размеры вытяжных и приточных устройств должны определяться расче­том;

- объем помещения следует предусматривать не менее приведенного в таб­лице 9.

Таблица 9

Суммарная тепловая мощность отопительно­го газового оборудования, кВт

Объем помещения, м3

до 30

7,5

более 30 до 60

13,5

более 60 до 200

Из условий размещения и эксплуатации газо­вого оборудования, но не менее 15,0

 

6.41 Обособленные помещения для размещения отопительного оборудова­ния суммарной тепловой мощностью свыше 30 до 200 кВт и помещения в под­валах жилых зданий, принадлежащих гражданам на правах личной собственно­сти для размещения отопительного оборудования, должны иметь естественное освещение из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограж­дающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не ме­нее 0,75 ч и пределом распространения огня по конструкции, равным нулю.

6.42 Отдельно стоящие и пристроенные здания, в которых размещается отопительное газовое оборудование, должны быть не ниже IV степени огне­стойкости и должно быть оборудовано первичными средствами пожаротуше­ния согласно 6.63.

6.43 При размещении отопительного оборудования в помещении, при­строенном к жилому зданию, дополнительно к указанным в 6.40 требованиям, следует выполнять следующее:

- пристройка должна размещаться у глухой части стены здания с расстоя­нием по горизонтали и вертикали от оконных и дверных проемов не менее 1 м;

- стена пристройки не должна быть связана со стеной жилого здания.

6.44 Расстояния от строительных конструкций помещений до бытовых га­зовых плит и отопительного газового оборудования следует предусматривать в соответствии с паспортами предприятий-изготовителей, требованиями проти­вопожарной безопасности, удобства монтажа, эксплуатации и ремонта и в со­ответствии с требованиями настоящих Норм.

6.45 Установку плиты следует предусматривать у стены из негорючих ма­териалов на расстоянии не менее 6 см от стены. Допускается установка плиты у стен из трудногорючих и горючих материалов, изолированных негорючими ма­териалами (кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм, шту­катуркой и т.п.) на расстоянии не менее 7 см от стен. Изоляция предусматрива­ется от пола и должна выступать за габариты плиты на 10 см с каждой стороны и не менее 80 см сверху.

6.46 Установку настенного газового оборудования для отопления и горя­чего водоснабжения следует предусматривать:

- на стенах из негорючих материалов на расстоянии не менее 2 см от стены (в том числе от боковой стены);

- на стенах из трудногорючих и горючих материалов, изолированных не­горючими материалами (кровельной сталью по листу асбеста толщиной не ме­нее 3 мм, штукатуркой и т.д.) на расстоянии не менее 3 см от стены (в том чис­ле от боковой стены).

Изоляция должна выступать за габариты корпуса оборудования на 10 см и на 70 см сверху.

6.47 Установку газового оборудования для поквартирного отопления сле­дует предусматривать на расстоянии не менее 10 см от стены из негорючих ма­териалов и от стен из трудногорючих материалов, защищенных в соответствии с указаниями 6.45.

Допускается установка данного оборудования у стен из трудногорючих и горючих материалов без защиты на расстоянии не менее 25 см от стен.

При установке вышеуказанного оборудования на пол с деревянным по­крытием, последний должен быть изолирован негорючими материалами, обес­печивающими предел огнестойкости конструкции не менее 0, 75 часа. Изоля­ция пола должна выступать за габариты корпуса оборудования на 10 см.

6.48 Расстояние в свету от выступающих частей газового оборудования по фронту и в местах прохода должно быть не менее 1 м.

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Из минусов такого "выносного" решения - только цена и возможности. Все остальное допиливается под требования даже вплоть до безпроводного управления. Надо ли?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как раз делаю такую сейчас.

Считаю, что это решение только для крайнего случая.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня такое решение работает уже 15 лет. Причем система работал сначала как гравитационка и потом только врезал туда насос. Даже при отсутствии света все работает без проблем. Доволен. За все время ни разу не было чтоб просто взял и потух котёл. Никаких сложностей в регулировке температуры нет. Вода сливается нормально. В доме тихо и не слышно звуков от работы котла.

Трубы отопления и водоснабжения идут в одном пучке по воздуху, хорошо утеплены.

Буду менять на современный напольник и проведу трубы под землей. В дом зоводить газ даже не планирую. Плита - электрическая стеклокермика.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня котельная имеет отдельный вход с улицы, находится рядом со входной дверью в дом. Там все - котел (37кВт одноконтурный), бойлер косвенного нагрева, водоподготовка, гидроаккумулятор. Сделан в полу слив (стоит трапик и все выведено в канализацию), что есть очень удобно, например, когда нужно слить воду из системы, правда, такое было 1 раз. Да просто пол помыть, ведро воды линул, тряпкой протер и все ушло в канализацию. Есть небольшое окно и батарея отопления с термоголовкой, которой она перекрыта полностью, так как в котельной тепло от гребенки и работающего котла. К котлу не бегаю, так как стоит погодозависимая автоматика, выставил температуру 1 раз (ночную и дневную, а также режим отопления) и электроника сама регулирует тепературу, перерасхода газа нет, если резко потеплело, например. Выведен провод от пульта управления котлом в дом, пульт валяется в шкафчике, никак прицепить руки не доходят, тогда вобще в котельную можно не ходить даже изредка.

Я за отдельное помещение, это удобно.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...