Гість валери й Опубліковано: 20 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2010 Уважаемые спецы помогите подружить котел протерм с генератором.Котел чуствителен на ноль-фазу,а на генераторе ноля нет.Однако другой котел газлюкс работает от генератора.Читал ,что один вывод генератора надо заземлить?ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nick_Azovsvet Опубліковано: 20 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2010 Уважаемые спецы помогите подружить котел протерм с генератором.Котел чуствителен на ноль-фазу,а на генераторе ноля нет.Однако другой котел газлюкс работает от генератора.Читал ,что один вывод генератора надо заземлить?ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!!! Для начала можно попробовать только заземлить корпус и после этого поискать ноль. Иногда помогает. Если нет то один из выводов принять за условный ноль. Т.е. объеденить корпус генератора и одну из фаз с заземлением. В любом случае заземлить генератор придется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexa Опубліковано: 20 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2010 Генератор ноль не выдает, бессмысленно искать. Нужно при подключении генератора один из его выводов соединить с нолем домашней сети и тогда будет работать котел. По крайне мере мой котел тоже требующий ноль нормальный для работы при такой сехе подкключения генератора работает нормально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 20 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2010 Нужно при подключении генератора один из его выводов соединить с нолем домашней сети и тогда будет работать котел. Это самый простой вариант. Второй способ - сформировать "виртуальный ноль" - посадить один из выходов генератора на землю через небольшое сопротивление (5-6 Ом) - резистор должен быть керамическим на большую мощность (> 20 Вт) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 24 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2010 Уважаемые спецы помогите подружить котел протерм с генератором.Котел чуствителен на ноль-фазу,а на генераторе ноля нет.Однако другой котел газлюкс работает от генератора.Читал ,что один вывод генератора надо заземлить?ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!!! а как Вы сейчас подключаете ген к котлу? ведь если делать штатное подключение через щиток и т.д. - там один проводя "сядет" на ноль щитка и о проблеме Вы даже не узнаете... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 2 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2011 Уважаемые спецы помогите подружить котел протерм с генератором.Котел чуствителен на ноль-фазу,а на генераторе ноля нет.Однако другой котел газлюкс работает от генератора.Читал ,что один вывод генератора надо заземлить?ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!!! Для начала необходимо понять, а чего же Вашему котлу то ненравится. Есть нтри основные проблемы: 1.нестабильные обороты (присуще практически всем генераторам, кроме инверторных, и могут колебаться в диапазоне 52-48Гц - это нормально) 2.Отсутствие фазировки выходного напряжения - решается просто, или автоматика или ручной переключатель или умелец электрик, но так что-бы не пострелял генератором. 3.И самое главное это наличие регуляторов напряжения, так называемых AVR, которыми приманивают покупателя. Данная штуковина регулирует напряжени генератора путем изменения напряжения возбуждения. Тоесть даже при 45Гц он выдаст 220В, но регулировка выполняется методом который влияет на синусоидальность генерируемого напряжения, а это уже высокое содержание гармонической составляющей. Вот, что не нравится котлу. Тоесть для начала всетаки решите пункт 1, отрегулируйте чатоту. Затем пункт 2, как показано в схемах -ручной переключатель. А если не помогло то купите ИПБ двойного преобразования. Покупка ИБП это не панацея, пункты 1 и 2 всеравно решить прийдется. А заменить генератор на другой можно, но если это будет китаец то проблема останется вероятно. Практически всегда работают только генераторы с саморегулируемыми альтернаторами где синусоида синусоидальная, а это как правило европа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість ЭлектроКапризам-НЕТ! Опубліковано: 5 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2011 Приветствуем Всех. Котел напрямую в сеть и к автономным электростанциям подключать не рекомендуем по нескольким причинам: 1. Нестабильная сеть (колебания напряжения, колебание частоты, кратковременный обрыв сети) 2. какой бы генератор не был бы, он все равно не выдает напряжение, как его выдает онлайновый ИБП. Выход самый оптимальный: подключение котла через ИБП с двойным преобразованием или через инвертор напряжения. Имея генератор в наличии, Вы обеспечите непрерывную подачу электричества к котлу, т.к. во время запуска генератора (10-45 сек. при автоматическом запуске) котел будет работать от ИБП (Инвертора), а после запуска - всю нагрузку "возьмет" на себя генератор. По следующей ссылке можно прочитать варианты защиты газовых котлов: electrokaprizam.net/content/17-ibp-dlya-gazovogo-kotla-v-kotedzhe И необходимо помнить что при совместной работе ИБП и генераторов - необходимо брать 20-30%-ный запас по мощности генератора. Электрокапризам-НЕТ! - умеет бороться с капризами электросети. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
petrycho Опубліковано: 16 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2011 Dalet - Правильно обьяснил. Для начала необходимо понять, а чего же Вашему котлу то не нравится. Есть три основные проблемы: 1.нестабильные обороты (присуще практически всем генераторам, кроме инверторных, и могут колебаться в диапазоне 52-48Гц - это нормально) 2.Отсутствие фазировки выходного напряжения - решается просто, или автоматика или ручной переключатель или умелец электрик, но так что-бы не пострелял генератором. 3.И самое главное это наличие регуляторов напряжения, так называемых AVR, которыми приманивают покупателя. Данная штуковина регулирует напряжени генератора путем изменения напряжения возбуждения. То есть даже при 45Гц он выдаст 220В, но регулировка выполняется методом который влияет на синусоидальность генерируемого напряжения, а это уже высокое содержание гармонической составляющей. Вот, что не нравится котлу. Для подключения генератора есть недорогое решение (ссылка устарела) - для фазозависимых котлов отопления обеспечивает правильную работу датчиков пламени + все сервисные функции. Для восстановления синусоиды генератора есть недорогая альтернатива ИБП двойного преобразования (ссылка устарела) . С его помощью так же можно подстроить частоту генератора на 50Гц. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 16 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2011 1. Нестабильная сеть (колебания напряжения, колебание частоты, кратковременный обрыв сети) Можно услышать поподробнее про колебания частоты в сети? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 16 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2011 Можно услышать поподробнее про колебания частоты в сети? Спамер это 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
220-380volt Опубліковано: 13 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2014 или установить Резонансный фильтр Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз