добрый день!подскажите,появились трещинки на армопоясе!одну замазали раствором вроде не розрывает! прораб говорит что ето норма дом даёт осадку! но какая осадка на монолитной плите!!! 40см шириной и 20 18 16 арматура!!!! стоит ли доверять его словам и какие могут быть последствия как проверить???кто сталкивался подскажите!!! :beer:
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

это не битва екстрасенсов:) фото думаю нужно как не крути!
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

металодетектором определить кол-во арматуры,отдать на пробу бетон,вывесить фотки(какой дом,фундамент и как нагрузили)армопояс трещать не должен!!причин может быть куча!Панику не включайте,в:beer: строительстве все можно исправить!
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для армопояса более существенное значение имеет не ширина,а высота его,она должна быть не менее половины ширины,и марка бетона не ниже В20 с обязательным виброуплотнением.Особое значение имеет уход за бетоном в процессе твердения:если бетонирование производится в теплое время года - поверхность бетона нужно периодически увлажнять,хотя бы первые 2-3 дня,а при отрицательных температурах требуется утепление или прогрев бетона в течении тех же 2-3 дней.Несоблюдение всех этих условий может привести к образованию трещинок в верхнем слое бетона.А при просадке фундаментов трещины,как правило,начинаются снизу стены и имеют более значительную ширину раскрытия,хотя всякое бывает,надо смотреть...
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...