Ендова кривая. Мне кажется, что это не главное. Там по моему более серьезные проблемы с конструктивом есть. Да и мелочей наберется еще. Так навскидку:

- нет зазоров между крышей и дымоходами

- нет капельника под пленку, не устроен свес с водостоком

- опорный брус без монолитного пояса, между тем газобетон под ним не имеет даже перевязки по стенам

- как то не понятно по коньку, вроде бы есть, но опор его не видно

- обрешетка по торцам не обрезана, а ОСП уже положили (ну это пожалуй тоже мелочь)

Вам нужна независимая оценка работ и четкий план для их благополучного завершения.

Полностью согласен с LeoStar, Васян, Игорь Карлсон, Акро. Все точно подмечено.

Консоли прогонов необходимо жестко закрепить над стенами. Пена - не выход.

Теперь отсебятинка:rolleyes::

Первый пост. По фото четко просматривается провис выносных прогонов. На вскидку, чтоб без переделок, можно применить:

Вар 1 - подкосы, уперев их во вторую треть длины выносного прогона одним краем. Второй край упереть в стену с зарубкой или накладкой на стену под упор. И так по всем фронтонам. Глядя на Вашу архитектуру, должно классно выглядеть (ИМХО) фото 1

Вар 2 - подкладка второго прогона под основной ( ступенью либо поровнять торцами) фото 2

И первый и второй варианты подразумевают выжимку прогонов домкратами до нужного уровня.

Пост №7 3-тье фото. Похоже, что провис ската из-за мауэра, который имеет 2 точки опоры, небольшое сечение и большой, как мне кажется пролет. Вот его и выгнуло при высыхании. Я частенько такое встречал на небольших сечениях брусов, когда при рапиловке ствола сердцевина остается где то скраю бруса. Потом, при высыхании, подобные прогоны крутит и гнет относительно сердцевины.

Еще вопросик: в 23м посте на фото плита перекрытия балкона похоже трошки просела?? Так ли это, или же это искажение фотообъектива??

Как роботяги собираются торцевать наружный край прогонов, когда ОСБ уже смонтирована с выпуском над ветровой доской (крайней стропилой по фронтону)?? Разве что при отделке фасадов и подшиве свесов. Так конечно можно, но неудобнооооо:fool:

918585697_1.JPG.049971f02f57b9416ddb1853fd238152.JPG

423479843_2.JPG.dcfa5941ec59c3da1ba5a9a71b579e83.JPG

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

- нет капельника под пленку,

 

А можно этот момент поподробней:shock:

Что то новое или я что пропустил??....всю дорогу капельник,в кровлях из БЧ,бъётся поверх подкладочного ковра,что лежит на ОСП!!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А можно этот момент поподробней:shock:

Что то новое или я что пропустил??....всю дорогу капельник,в кровлях из БЧ,бъётся поверх подкладочного ковра,что лежит на ОСП!!

 

Имеется в виду отдельная (дополнительная) планка для конденсата (которого и не будет). монтируется до укладки мембраны по стропилам.

karniz2.jpg

 

А капельник под битумку уже бьётся после ОСБ с плодкладкой и бла-бла-бла...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А можно этот момент поподробней:shock:

Что то новое или я что пропустил??....всю дорогу капельник,в кровлях из БЧ,бъётся поверх подкладочного ковра,что лежит на ОСП!!

 

Ну тот капельник естественно тоже, просто битумку еще не начали стелить, потому и вопросов к нему нет. Нижний край пленки обычно приклеивается к фартуку свеса (если водосток ниже пленки) или к капельнику, наподобии того что под битумку (если кронштейны водостока выше пленки). Взято из инструкции к пленкам "дельта","тайвек".

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Имеется в виду отдельная (дополнительная) планка для конденсата (которого и не будет). монтируется до укладки мембраны по стропилам.

А капельник под битумку уже бьётся после ОСБ с плодкладкой и бла-бла-бла...

 

Да я то знаю,просто многии технологии для профилированных кровель переносят на битуку,где всё намного проще.

www.ruflex.ru/useful/stroitelyam/krovelnij-pirog-i-uzli-krovli/ узел №4,уже неоднократно тут представленный.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вобщем то да! пункт про капельник для пленки убираю :)

 

Хотя если пленка уже выведена в самый низ свеса, капельник там логичен. Тем более вот и Акро выложил страничку от Уникмы. А уникма уважаемая организация, у нее можно брать пример...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

уважаемая организация, с нее можно брать пример...

... и с нас тоже. Последние объекты делаем с 2мя капельниками по умолчанию. :oops:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ендова кривая. Мне кажется, что это не главное. Там по моему более серьезные проблемы с конструктивом есть. Да и мелочей наберется еще. Так навскидку:

- нет зазоров между крышей и дымоходами

На рисунке руководства по Катепалу примыкание к кирпичной трубе нарисовано почему-то без зазоров. А сколько должен быть зазор?

 

- нет капельника под пленку, не устроен свес с водостоком

Свесы еще возможно будут подгонятся после утепления облицовки кирпичем. Поэтому водостоки, капельники пока не крепят.

 

- опорный брус без монолитного пояса, между тем газобетон под ним не имеет даже перевязки по стенам

Это шлакоблок. Перевязки нет только на фтонтоне, потому что его переделывали (подливали армопояс на просевший (видно на фото) швеллер.

 

- как то не понятно по коньку, вроде бы есть, но опор его не видно

- обрешетка по торцам не обрезана, а ОСП уже положили (ну это пожалуй тоже мелочь)

Вам нужна независимая оценка работ и четкий план для их благополучного завершения.

Коньковый брус действительно без опор. На нем типа наружные свесы за фронтонами держатся, а сам он основную конструкцию не разгружает.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И в догоночку:

ЧТО бы ЭТО значило????

Кровельщики говорят, что ставили по уровню, а оно потом просело :fool:
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кровельщики говорят, что ставили по уровню, а оно потом просело :fool:

Ерунда. На стойках такого не случилось бы НИКАК.

Древесина вдоль ствола не усыхается, только в поперечном сечении. Вы никогда не встретите трещину ствола поперек его длины. Только вдоль.

Вывод: стойки дали короче!!!! Если бы делали по шнурке и водяному, такой хрени не случилось. Как сказал ВАСЯН: ребята не дружат ни с карандашем, ни с линейкой, ни с шнурками:o А про водяной вообще молчу

Не сильно понял привязку красных направляющих.

Верхняя - от опоры до опоры.

Наклонная от левой опоры по "радиусу" просадки (конечно возможно, что все из-за искажения от объектива. Но при общей картине происходящего в это оччччень слабо вериться:rolleyes:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот этот кривой свес:

DSC0074.jpg

 

исправили наложив подкладок между контрбрусом и обрешеткой:

podkladki.jpg

 

Сойдет? Или чем-то вылезет при дальнейшей эксплуатации?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот этот кривой свес:

исправили наложив подкладок между контрбрусом и обрешеткой:

Сойдет? Или чем-то вылезет при дальнейшей эксплуатации?

Сойдет ли??? Ну как Вам сказать. Вы убрали последствия а не причину.

Если при аппендиците дать пусть даже оччччень сильное обезболивающее, последствия достаточно прогнозируемые. Ваш случай не исключение. Выносные прогоны у Вас уже подгулявшие. Дальше лучше не будет: свесы будут продолжать "клевать вниз"

Ежели актуально, перечитайте пост №26 ИМХО оптимальный выход из Вашей ситуации.

Удачи :beer:

ЗЫ: обратил внимание на зарезку стропил по прогонам - В ПОЛ СЕЧЕНИЯ!!

Мой диагноз: карнизы клюнут после первого же снега!!

1.jpg.8506f66b2b1dcb21205a79fded1b6b4c.jpg

2.thumb.jpg.49fcde4c25103f476f415466ffe561c8.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...