bgt Опубліковано: 14 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2010 Смонтировал систему РО, ТП и ГВС с материала ТЕСЕ. В доме уличная температура, подошли к монтажу топочной. Чтоб смонтировать напольник, нужно залить часть труб. Решили испытать систему воздухом (обычно делал водой). Купил компрессор,шланг, переходник на 1/2"и пошло... надавил 5бар....шипит гад.. в руки бутылку с незамерзайкой и галой... пена на испытательных заглушках (резинка не держит, даже если докручивать ключем), пена валит на коллекторах ТЕСЕ, из под нипелей 1/2"х3/4", также не держат резинки, некоторые американки травили... все что нашел, перепаковал. В место резинов - нитка. на слух утечек нет. Давим 5 бар, и едем домой... прошло два дня, приехали - 0,5 бар (( бегал весь день по дому, подтянул пару заглушек, с них немного шли пузырки воздуха, но ооочень слабо. Многие тройники проверял, муфты.. нигде не обнаружил течей... Но опять надавив 4,5 бар, падение за 30 мин на 0,1 бар (. Вот что за ерунда ? или холод влияет на герметичность системы, или пластиковые заглушки для испытаний в топку, или и правда фитинги не держат, или ждать весны и давить водой ?? подскажите что делать ) [ATTACH]82973[/ATTACH] Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 14 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2010 .... В доме уличная температура .... ключ к ответу где-то в этом р-не.... Технологические карты вообще не разрешают монтажи при температуре ниже +5. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 14 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2010 ключ к ответу где-то в этом р-не.... Технологические карты вообще не разрешают монтажи при температуре ниже +5. я это знаю, монтаж начали при +10) закончили при -7, среднеарефметическое ) ... шутка. при монтаже использовали переносные дуйки и уфо, работая в помещении старались в этой комнате держать температуру +5 и выше... на сколько это позволяли два переносных обогревателя по 2,2 кВт, и уфошка на 2,0 кВт. но всеравно полевые условия ( , что делать теперь ? греть дом до +5 и выше и испытывать водой ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 14 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2010 А вот непонятно.... Вода-то конечно вопрос решит.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 14 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2010 Сегодня давил до 8 бар медь воздухом... Потекла только паковка loctite на 1'1/4. Пластиковые заглушки-то разные бывают... Где брал? На УДТ гунявенькие.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 14 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2010 Так а в чём проблема у Вас? На гильзе не потечёт 100%. А на резьбах и евроконусах - всё будет доступно, потом разберётесь, когда тепло станет... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 14 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2010 Сегодня давил до 8 бар медь воздухом... Потекла только паковка loctite на 1'1/4. Пластиковые заглушки-то разные бывают... Где брал? На УДТ гунявенькие.... как раз УДТшные не пустили воздух, а в пропускали из Эпицентра... по 3,25 грн за заглушку ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 14 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2010 Пластиковые заглушки-то разные бывают... Где брал? Кстати, сорр что не совсем по теме, а кто знает где взять нормальные заглушки? Я в Эпицентре видел хорошие, написано что Экопластик, а на Визарде их нету... ЗЫ Эти гривен по 7 кажись были... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 14 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2010 Так а в чём проблема у Вас? На гильзе не потечёт 100%. А на резьбах и евроконусах - всё будет доступно, потом разберётесь, когда тепло станет... дык, я понимаю, но заказчик НЕТ. Он готов заливать подиум под котел после полной герметизации, а без подиума нет котла, нет тепла, нет тепла - нет гидравлики ( опять ремсовский опресовщик без работы... замкнутый круг ( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 14 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2010 .....пропускали из Эпицентра...... Точно! эти тоже... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 14 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2010 Кстати, сорр что не совсем по теме, а кто знает где взять нормальные заглушки? Я в Эпицентре видел хорошие, написано что Экопластик, а на Визарде их нету... Вот из Эпицентра брал всегда, запустили в этом году 3 котеджа и 2 квартиры, ни одна заглушка не потекла, а вот воздух пустила... видать резинки на морозе не держат( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 14 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2010 дык, я понимаю, но заказчик НЕТ. Он готов заливать подиум под котел после полной герметизации, а без подиума нет котла, нет тепла, нет тепла - нет гидравлики ( опять ремсовский опресовщик без работы... замкнутый круг ( Дык ссылку ему на форум, а тута растолкуем... ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 14 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2010 Кстати, сорр что не совсем по теме, а кто знает где взять нормальные заглушки? От радиаторов, пластиковые. Пару витков фума и броня. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.A.S. Опубліковано: 14 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2010 Все заглушки пакую на паклю.Времени конечно больше занимает,но зато спокойней. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.A.S. Опубліковано: 14 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2010 Так а в чём проблема у Вас? На гильзе не потечёт 100%. А на резьбах и евроконусах - всё будет доступно, потом разберётесь, когда тепло станет... +1 за TECE спокоен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 14 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2010 +1 за TECE спокоен. Были у меня такие глюки с заглушками,проблема в том когда их зажимаеш то резинка сухая и её выворачивает,я взял их и смазал моющим средством Галой и всё пошло как по маслу. В основном такая ерунда происходит в заглушках с плоскими резинками а те что с кольцами там всё нормально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 14 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2010 +1 за TECE спокоен. мне б Ваше спокойствие ) буду завтра мучать систему... может получиться найти все утечки. пресовал один раз каном, потекло много фитингов ( хз в чем прикол был ( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.A.S. Опубліковано: 14 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2010 мне б Ваше спокойствие ) пресовал один раз каном, потекло много фитингов ( хз в чем прикол был ( За 5 лет работы с ТЕСЕ ни разу ничего не случалось(стучу по дереву),конечно кроме криворуких плиточников,гипсокартонщиков и им подобных.:D С каном работал намного меньше но тоже все в порядке(в отличии от вирсбо) буду завтра мучать систему... может получиться найти все утечки. ( Удачи вам!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 14 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2010 От радиаторов, пластиковые. Пару витков фума и броня. можно из турецких радиаторов пластиковые, а можно еще удобней из КЕРМИ латунные да еще и с резиночкой...ПЕСНЯ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 14 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2010 потекло много фитингов ( не надо так шутить... на протяжении 6 лет 70% домов не проверяю вобще...40% домов вобще залилваются без радиаторов и заглушек...КАКИЕ потеки фитингов??? вы шутите? это такой прикол? да чтоб мне провалиться под землю если я когда-нибудь увижу потекший фитинг ТЕСЕ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 14 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2010 можно из турецких радиаторов пластиковые.... Вы чё, а плитка как?! Использую, в основном, длинные. И действительно, с плоской резинкой плохо держат... В Эпике беру с круглой.... Жалко только, синеньких часто нет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 14 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2010 Вы чё, а плитка как?! Использую, в основном, длинные. И действительно, с плоской резинкой плохо держат... В Эпике беру с круглой.... Жалко только, синеньких часто нет что плитка????? при нормальном монтаже заглушка будет или чуть выступать или чуть утоплена...а на случай утопленности есть ключ типа автомобильного....всегда все красивенно...хотя не спорю синекрасные удобнй в монтаже Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 14 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2010 да чтоб мне провалиться Можешь начинать. Я видел, после диких сантехников. Труба обрезается очень остро, как наконечник стрелы. Затем гильза и прессуется. В результате гильза не перекрывает срез трубы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 14 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2010 Можешь начинать. Я видел, после диких сантехников. Труба обрезается очень остро, как наконечник стрелы. Затем гильза и прессуется. В результате гильза не перекрывает срез трубы. надо быть дебилами чтобы так резать трубу.. как же хорошо что ТЕСЕинструмент дорогой и что система дорогая, а то все дяди Васи работали б ТЕСЕ, а потом на форумах читали бы мы.... у меня есть в одномдоме снаружи место с наоборот запресованой ильзой...наблюдаю 3 года за ним уже..даже в таком варианте гильза не сезжает и течи нет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 14 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2010 не держат, или ждать весны и давить водой ?? подскажите что делать ) [ATTACH]82973[/ATTACH] воздух в процессе сжатия нагревается немножко, а когда попадает в мрозные трубы охлаждается..вот и падени...здесь много не надо 2-3 градуса+еще калечные заглушки.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...