Как продлить работу вентилятора

Jarik

Рекомендовані повідомлення

Имееются следующие входные данные: в подвальном помещении установлен бензогенератор. Выхлоп выведен на улицу, но все равно при работе есть небольшие утечки выхлопных газов (еще предстоит устранить). Также в это помещение заведено два вентканала: один под потолком на вытяжку, второй - у пола для притока (как в погребе). Для увеличения воздухообмена и лучшей вентиляции при работе бензогенератора в верхний вытяжной канал установлен канальный вентилятор. Теперь задача обеспечить его включение при автоматическом пуске бензогенератора (гена оснащен АВРом) и выключение спустя какое-то определенное заданное время (например чере 15 мин.)после автоматического опять-таки отключения бензогенератора при появлении сети. В принципе его можно включить в розетку на выходе гены, но как заставить его работать после выключения бензогенератора? Какие есть идеи? Змінено користувачем Jarik
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А зачем идеи-то?

Есть модули в щит, срабатывает, держит скоко выставишь регулятором на лицевой панели, отключается...

Завтра посмотрю маркировку, а цена где-то 190-220 грн, точно не скажу..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А зачем идеи-то?

Есть модули в щит, срабатывает, держит скоко выставишь регулятором на лицевой панели, отключается...

Завтра посмотрю маркировку, а цена где-то 190-220 грн, точно не скажу..

Куча вопросов: срабатывает от чего? Что является сигналом на включение. Выставлять от чего? Просто по времени - не подходит. Надо по времени от выключения генератора. По идее это должна быть такая фигня, в которой цепь управления реагировала бы на включение и выключение генератора (последнее с временной задержкой), и я бы брал сигнал непосредственно с отдельной розетки на генераторе, а цепь питания запитывалась бы от сети после генератора

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Многофункциональный таймер, наличие в нем функции при подаче напряжения включатся и через время отключатся и ждать следующего цикла. У АВВ такие точно есть. Имеем перекидывающий контакт. Вентилятор на общий 0, фазу генератора на НС таймера, фазу города на НО таймера и обмотку управляющую. Ставим нужные минуты и готово.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Многофункциональный таймер, наличие в нем функции при подаче напряжения включатся и через время отключатся и ждать следующего цикла. У АВВ такие точно есть.

Просто через время отключаться мне не подходит. Надо чтобы он отключался через Х минут при подаче напряжения стационарной сети на управляющую обмотку.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Просто через время отключаться мне не подходит. Надо чтобы он отключался через Х минут при подаче напряжения стационарной сети на управляющую обмотку.

 

Читай не только первое предложение

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Читай не только первое предложение

Так у тебя первое противоречит второму:). К тому же я так и не понял, что такое НО и НС:rolleyes:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот такое реле

www.relsis.ua/relsis/tree/Products/rele_vremeni/tehnicheskoe_opisanie_vl-162.htm

 

решит твою задачу.

 

На линии А1-А2 подсоедини гену, на линии 15-18 - вентилятор, настрой нужную задержку и вуаля.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах