sanykrimea Опубліковано: 27 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2010 ... Имеете сейчас шанс что то исправить, пока ремонт не закончен. Если кто то вам это делал пусть с ответами поможет. Ух, пугаете. Хотя, если про заземление спрашивает - всё может быть. Фото бы ещё. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Наблюдатель Опубліковано: 8 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2011 (змінено) Сейчас делаем ремонт, и проводку поменяли.Как минимум ставьте где-то после вводного автомата и счетчика УЗО 30 мА 63А желательно селективное, по возможности после групповых автоматов УЗО 10 мА 25 А. В этажном щите желто-зеленый провод квартиры пусть электрик подключит к той части этажного щита к которой непосредственно подключен нейтральный провод 4-х проводного стояка, а возле розеток и светильников, именно возле розеток и светильников, а не где-то в другом месте, желто-зеленый провод НЕ подключайте, чтоб не стало хуже чем было, заизолируйте, ни в коем случае не обрезать заподлицо! Само по себе УЗО, без подключения проводов РЕ в подрозетниках и возле светильников, особенно с 2-х ступенчатой дифзащитой УЗО 30 мА -> 10 мА, существенно повысит безопасность человека в старом жилищном фонде, где опасно подключать корпуса электроприборов класс защиты к нейтральному проводу 4-х проводного стояка парадного, и в некоторой степени повысит пожарную безопасность, а РЕ в составе кабеля в связке с УЗО обеспечить пожарную безопасность стационарной проводки соответствующую действующим нормам, что в некоторых случаях защитит даже при отказе какого-то автомата при перегрузке или КЗ. 2. техника стоит недешево;В некоторых случаях единственное заземление, в прямом смысле слова, может быть причиной поломки техники. 3. в гарантии на технику всегда есть пункт о заземлении, отсутсвие заземления может быть причиной отказа в гарантийном обслуживании.В суде грамотный адвокат докажет что заземление не имеет ни какого отношения к функционированию электроприбора класс защиты 1 и то что заземление нужно только для защиты человека, животных. И что Вам важней чтоб по гарантии отремонтировали технику или безопасность людей, животных. 4. ну и конечно, безопаснойсть, собственно ради чего и делают заземление.Заземление само по себе не является мерой обеспечения безопасности в полном объеме, а не правильно сделанное и примененное может вместо обеспечения дополнительной безопасности стать причиной поражения электрическим током! В многоквартирных домах только заземление, в прямом смысле слова, электроприборов запрещено вообще! В многоквартирных домах старого жилищного фонда на случай пробоя в электроприборах класс защиты 1 применялось защитное отключение через автомат путем пожароопасного КЗ на нейтральный провод 4-х проводного стояка и то только для электроплит и иногда одной розетки на кухне! В новых домах и при реконструкции 4-х проводной стояк запрещен, защитное отключение путем пожароопасного КЗ, как минимум, должно быть на защитный провод 5-ти проводного стояка! Поэтому любая самодеятельность, по мимо юридического не соответствия, опасна, так как электрохозяйство старого жилищного фонда отслужило свой ресурс и не в состоянии обеспечить надлежащую безопасность защитным отключением через автомат путем пожароопасного КЗ на нейтральный провод 4-х проводной сети стояка, даже по старым нормам в которых требования к безопасности были намного хуже! Это не говоря об том что в старом жилищном фонде намного выше вероятность отгорания нейтрального провода стояка из-за чего на корпусах появится опасный потенциал! Так как в старом жилищном фонде с 4-х проводным стояком парадного нет возможности безопасно в полном объеме использовать защитный желто-зеленый провод РЕ новых линий квартиры или реконструированной проводки квартиры по действующим нормам то смежные розетки с защитными контактами нужно ставить раздельные, а удлинители и тройники использовать без защитных контактов! Это касается так же тех кто при старой проводке без защитного желто-зеленого провода РЕ просто меняет старые розетки без защитных контактов на новые с защитными контактами и использует удлинители, тройники! Защитные контакты в моноблочных розетках, удлинителях, тройниках соединены вместе. В случае пробоя в одном из приборов класс защиты 1, это те у которых на вилках есть защитные контакты, включенных в моноблочную розетку, удлинитель, тройник с защитными контактами не подключенными по описанным причинам к проводу РЕ питающей сети, опасное напряжение через защитные контакты появится на корпусах всех исправных электроприборов класс защиты 1 включенных в ту же моноблочную розетку, удлинитель, тройник с защитными контактами! Даже если не будет пробоя то через защитные контакты будут суммироваться емкостные токи утечки фильтров электроприборов и статика с корпусов электроприборов класс защиты 1, из-за чего эти электроприборы будут более сильней покусывать при прикосновении к ним, а при одновременном прикосновении к таким приборам и сторонним токопроводящим частям здания может и потрушивать! Для снижения потенциала 110 вольт, примерно до 28 вольт, чтоб не так покусывалось от электроприборов класс защиты 1 с фильтром питания в старом жилищном фонде где опасно подключать корпуса электроприборов класс защиты 1 к нейтральному проводу древнего 4-х проводного стояка, который отслужил свой ресурс, не говоря что вообще не рассчитывался на такие мощности, можно защитные контакты каждого розеточного механизма, светильника подключить в подрозетниках, возле светильников к РЕ через индивидуальные резисторы 47 кОм мощностью 1 ватт. Если вдруг будет реконструкция стояка на 5-ти проводной тогда нужно будет в подрозетниках и возле светильников подключить защитный желто-зеленый провод РЕ к защитным клеммам розеток, светильников, но перед этим проконсультироваться с опытным в электробезопасности специалистом, так как бывает и 5-ти проводные стояки при реконструкции делают неопытные люди. Змінено 8 січня 2011 користувачем Наблюдатель Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 8 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2011 В этажном щите желто-зеленый провод квартиры пусть электрик подключит к той части этажного щита к которой непосредственно подключен нейтральный провод 4-х проводного стояка, [/b]а возле розеток и светильников, именно возле розеток и светильников, а не где-то в другом месте, желто-зеленый провод НЕ подключайте, чтоб не стало хуже чем было, заизолируйте, ни в коем случае не обрезать заподлицо! В некоторых случаях единственное заземление, в прямом смысле слова, может быть причиной поломки техники....... Вот меня всегда интересовал вопрос - а что ж такое улётное курит наш добрый друг Наблюдатель???? Подобные фантазии с простого каннабиса хрен поймаешь.....может "....пару капель ацетона, совсем чуть-чуть....... для запаха..."(с)М.М. Жванецкий Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 8 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2011 ...можно защитные контакты каждого розеточного механизма, светильника подключить в подрозетниках, возле светильников к РЕ через индивидуальные резисторы 47 кОм мощностью 1 ватт. ??? Какие резисторы? Зачем? Нельзя вообще подключать РЕ ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Наблюдатель Опубліковано: 8 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2011 (змінено) Какие резисторы и зачем я написал. Добавлю, в случае аварии отслужившего свой ресурс стояка парадного ток будет ограничен на уровне ≤5 мА. По информации из разных источников, включая производителей дифзащиты, ток не отпускания начинается с 5-10 мА. По большому счету в старом жилищном фонде вообще запрещено пользоваться электроприборами класс защиты 1 без реконструкции стояка на 5-ти проводной и ДСУП в каждой квартире! Я думаю навряд ли кто откажется от стиральных машин, бойлеров, посудомоечных машин и других электроприборов класс защиты 1 в старом жилищном фонде с отслужившим свой ресурс 4-х проводным стояком, который и новый не был расчитан на такие нагрузки. Я предложил лучшую альтернативу для строго жилищного фонда с 4-х проводным стояком парадного отслужившим свой ресурс и считаю что это безопасней, чем для устранения пощипывания при прикосновении к корпусам электроприборов класс защиты 1 с фильтрами занос спецами в квартиру многоквартирного дома старого жилищного фонда потенциала земли или подключения корпусов электроприборов класс защиты 1 к отслужившему свой ресурс 4-х проводному стояку парадного. Змінено 8 січня 2011 користувачем Наблюдатель Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 8 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2011 Если РЕ не подключен к РЕ стояка - зачем подключать его в розетках? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Наблюдатель Опубліковано: 8 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2011 В не внимательны, я писал подключать в этажном щите и тоже писал для чего! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 8 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2011 Прошу прощения. Я бы не стал советовать подключаться к щитку. Отгорание ноля - не редкость. Альтернатива, я думаю - только дифференциальная защита (до реконструкции). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Наблюдатель Опубліковано: 8 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2011 (змінено) Я бы не стал советовать подключаться к щитку. Отгорание ноля - не редкость.Я раньше тоже думал что в этажном щите и возле розеток по этой причине не подключать. Но ведь возможен вариант что из-за вбитого в стену гвоздя, который войдет между жилами РЕ и L, на корпусе квартирного железного щита который соединен с шиной РЕ появится 220. Да и просто на РЕ ни куда не подключенном из-за емкостной связи с фазной жилой будет наводка, из-за чего он сам по себе будет покусываться. В случае аварии нейтрального провода 4-х проводного стояка на квартирном железном щите появится потенциал, но он не всегда будет 220 и щит обычно находится в коридоре где нет труб и т. п, а если на полу коврик то вообще можно не заметить потенциала на корпусе квартирного щитка. И глупо отказываться при наличии дифзащиты и РЕ в проводке от не подключения РЕ в этажном щите для обеспечения пожарной безопасности стационарной проводки соответствующей действующим нормам. К тому же в некоторых случаях УЗО в связке с РЕ подключенном в этажном щите может предотвратить пожар из-за отказа автомата. Я об этом тоже писал! Альтернатива, я думаю - только дифференциальная защита (до реконструкции)Да, но только как бюджетный вариант без замены 2-х проводки. Змінено 8 січня 2011 користувачем Наблюдатель Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 8 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2011 .. на корпусе квартирного железного щита который соединен с шиной РЕ появится опасный потенциал. Да и просто на РЕ ни куда не подключенном из-за емкостной связи с фазной жилой будет наводка, из-за чего он сам по себе будет покусываться. Ещё раз - не считаю безопасным подключение РЕ где бы то ни было (кроме распредкоробок) до реконструкции распределительной сети. И глупо отказываться при наличии дифзащиты от не подключения провода РЕ в этажном щите для обеспечения пожарной безопасности стационарной проводки соответствующей действующим нормам. К тому же в некоторых случаях УЗО в связке с РЕ подключенном в этажном шите может предотвратить пожар из-за отказа автомата. Я об этом тоже писал! Здесь надо сравнивать вероятности пожара из-за утечки и вынос потенциала из-за отгорания нуля. В новой, по нормам смонтированной проводке не должно быть утечек лет 30. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 8 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2011 Не вижу смысла разводить демагогию, ТС намерена провести реконструкцию стояка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Наблюдатель Опубліковано: 8 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2011 Ещё раз - не считаю безопасным подключение РЕ где бы то ни было (кроме распредкоробок) до реконструкции распределительной сети.По любому лучше чем занос спецами потенциала земли или подключение электроприборов к отслужившему свой ресурс 4-х проводному стояку парадного. Представляю квартирный щит с кучей отключенных РЕ, мне раз пришлось отключать РЕ везде, так как универсалы отделочники в распредкоробках попутали PE с N и L, а меня поменять квартирный щит пригласили после ремонта. Здесь надо сравнивать вероятности пожара из-за утечки и вынос потенциала из-за отгорания нуля. В новой, по нормам смонтированной проводке не должно быть утечек лет 30.Новый кабель ни как не влияет на вероятность пожара стационарной проводки из-за протекания крыши, затопления соседями, отказа автомата, перенапряжения из-за отгорания нейтрального провода отслужившего свой ресурс 4-х проводного стояка парадного. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Livon Опубліковано: 9 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2011 Да и просто на РЕ ни куда не подключенном из-за емкостной связи с фазной жилой будет наводка, из-за чего он сам по себе будет покусываться. IMHO, сим эффектом смело можна пренебречь ввиду крайней мизерности Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...