sasha2295 Опубліковано: 11 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2010 Дом 2 этажа 315 м Температура воды в системе 60 градусов на 2 этаже в одной из комнат радиаторы сверху горячее а снизу холоднее можно сказать теплый. воздух через кран спустил но не помогло Вопрос должно ли так быть и еще при выключенном котле давление 1.7 при рабочем 2.2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 11 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2010 Дом 2 этажа 315 м Температура воды в системе 60 градусов на 2 этаже в одной из комнат радиаторы сверху горячее а снизу холоднее можно сказать теплый. воздух через кран спустил но не помогло Вопрос должно ли так быть и еще при выключенном котле давление 1.7 при рабочем 2.2 какое подключение радиаторов? (куда входят трубки) почему-то мне кажется если боковое, то монтажники перепутали подачу с обраткой вариант номер 2: система зажата 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sasha2295 Опубліковано: 11 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2010 трубки входят с низу в прошлом году было все нормально Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sasha2295 Опубліковано: 11 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2010 что значит система зажата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 11 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2010 если все работало, значит с ситемой все ок... на радиаторе есть термоголовка?, крутил ли кто-то краны на радиаторе? и что делалось с сиетсемой за этот год? когда появился описанный баг? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sasha2295 Опубліковано: 12 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2010 термо головка есть крутит жена иногда я смотрел стоит на 5 завтра попробую снять ее и поставить заново Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 12 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2010 термо головка есть крутит жена иногда я смотрел стоит на 5 завтра попробую снять ее и поставить заново попробуйте вобще снять ее и подождать пару часов....а потом попробуйте температуру радиатора 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бигдус Опубліковано: 12 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2010 Подвод с низу... внизу прохладные...интересно, кто объяснить может?. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 12 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2010 подвод снизу,но труба подачи продлена внутри радиатора и заканчивается вверху термоклапаном Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 12 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2010 Не делайте из ерунды паники. Радиатор - прибор отопительный? Отопительный. Остывать должен? Должен. И в классике обратка от подачи холоднее на 20 градусов... То почему обратка не может быть прохладной , если в радиатор подаем 60 градусов? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 12 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2010 Не делайте из ерунды паники. Радиатор - прибор отопительный? Отопительный. Остывать должен? Должен. И в классике обратка от подачи холоднее на 20 градусов... То почему обратка не может быть прохладной , если в радиатор подаем 60 градусов? правильно, но 40 это еще не прохладная....а если там при 60 на обратке 35 градусов., значит где-то что-то не отрегулировано;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 13 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2010 Дом 2 этажа 315 м Температура воды в системе 60 градусов на 2 этаже в одной из комнат радиаторы сверху горячее а снизу холоднее можно сказать теплый. воздух через кран спустил но не помогло Вопрос должно ли так быть и еще при выключенном котле давление 1.7 при рабочем 2.2 Фильтр под котлом почистите... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sasha2295 Опубліковано: 14 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2010 а зачем его чистят? котел напольный феролли 36 кв выставил на котле 70 градусов когда трогаю подачу трубы дотронутся нельзя Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 14 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2010 99% фильтр Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 14 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2010 а зачем его чистят? котел напольный феролли 36 кв выставил на котле 70 градусов когда трогаю подачу трубы дотронутся нельзя А обратку? Фильтр чистят потому что он фильтр... Его надо периодически проверять... Если он забит, то подача будет горячая, а циркуляция плохая и радиаторв не прогреваются... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...