История одной крыши. Нарушение технологии монтажа. Недолговечность материалов.

VillaDeLux (ex Акро)

Рекомендовані повідомлення

АКРО + 5. Побільше б такої інфи нашим золотозубим прорабам, які тільки і рекомендують різного типу гідроізоляцію на основі поліпропілену. А ще вони навязують своїм замовникам ті матеріали які їм дешево купити та вигідно перепродати, та ще складність монтажу для них принципова. А що буде за декілька років їх зовсім і не цікавить. Це ще один приклад того, що від монтажу неякісних матеріалів через пару років доведеться робити демонтаж, шукати місця протікання...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 5 місяців потому...
Фактически проблема существует уже довольно давно. Сам я прожил под металлочерепицей (мансарда) порядка 5 лет. Когда начали менять кровлю, весь армированный полиэтилен был в мелкую дырочку. Это из личного опыта. А вот занимаясь непосредственно кровельными материалами в течении последних 7 лет уже года 4 не пользуюсь кровельными пленками вообще. Только мембраны!

 

Ахтунг! Т.е. это просто старение (т.е. сам по себе матиреал недолговечен)? Или ускоренное старение из-за особенностей эксплуатации?

 

Я себе пароизоляцию из подобного материала смонтировал (стротекс 110 PI). Т.е. лет 10 и - кирдык - срывать ГК с потолка и новую пленку?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ахтунг! Т.е. это просто старение (т.е. сам по себе матиреал недолговечен)? Или ускоренное старение из-за особенностей эксплуатации?

 

Я себе пароизоляцию из подобного материала смонтировал (стротекс 110 PI). Т.е. лет 10 и - кирдык - срывать ГК с потолка и новую пленку?

 

Так здесь начали о гидроизоляции, а не о паро.

 

А Ваш Стротекс 110 будет жить. Он внутри помещения и не подвержен таким "нагрузкам", как подкровельный ГБ (или другая подкровельная пленка). ИМХО.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 11 місяців потому...

Раньше по датам в посте есть фотографии на которых отчетливо видно, что пленка, которую применили, это ПАРОБАРЬЕР (JF 110 Standart N - N для паробарьеров и D для гидробарьеров). Как можно было перепутать и уложить пароизоляцию, не понимаю. Очевидно, что пар изнутри помещения не выветривался, а в зазоре между металлочерепицей и пленкой постоянно стоял горячий воздух с большой влажностью. Высокая температура и влажность сделали свое дело - пленка подверглась тепловой деструкции (т.е. тепловому разрушению). Дальше в посте есть описание того, что вентиляция была сделана неправильно или банально отсутствовала. А организация вентзазоров это "бич" для пленок. Ошибся монтажник: перкинул через конек, сплошняком уложил в ендове, не посчитал площади вентзазоров в коньке и на свесе - и все, кирдык Вашей крыше: плачет; разрушается пленка; появляется грибок и пр.

Что делать?

1. Строго настрого соблюдать технологию монтажа пленочной гидроизолции с обязательным соблюдением вент зазоров.

2. Не питать иллюзии, что вы экономите 2-5 грн на м.кв. покупая пленку, потом это вот таким как в этом посте боком вылазит. Покупайте мембрану - 3-4% в стоимости кровли - но гораздо недежнее и меньше вероятность что монтажник напорет боков

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

коль зашло дело про недолговечность гидробарьера хочу и себе его заменить на мембрану

 

У меня крыша битумка, чердак неотапливаемый, с вентиляцией все продумано.

Думал коль неотапливаемый и не утепленный хватит гидробарьера

 

Осталась задняя часть кровли, около 110 м. кв.

Куплено 2 рулона гидробарьера Juta100

Но что-то мне уже расхотелось его ставить, после увиденного.

 

Посоветуйте мембрану, в качестве и долговечности которой вы уверены.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

коль зашло дело про недолговечность гидробарьера хочу и себе его заменить на мембрану

 

У меня крыша битумка, чердак неотапливаемый, с вентиляцией все продумано.

Думал коль неотапливаемый и не утепленный хватит гидробарьера

 

Осталась задняя часть кровли, около 110 м. кв.

Куплено 2 рулона гидробарьера Juta100

Но что-то мне уже расхотелось его ставить, после увиденного.

 

Посоветуйте мембрану, в качестве и долговечности которой вы уверены.

 

В Вашем случае можно обойтись вообще без слоя гидроизоляции, образование конденсата на ОСП ничтожно мало.

Однозначно хорошая мембрана - это (ссылка устарела)

 

ПС: А куда исчез топикстартер, Акро?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ПС: А куда исчез топикстартер, Акро?

Та был небольшой инцидент, наверное, держит обиду. Акро действительно не хватает.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Та был небольшой инцидент, наверное, держит обиду.

Херушки! На больных обиду не держим.

Профиль VillaDeLux (ех Акро) забанен за то что превселюдно высказал замечание модератору за нарушение им правил форума.

Я всегда здесь.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уже и ответ Сергея привёл бы, что ли…

Танивапрос!

Могу хоть все ссылки на срач Администрация v.s. Акро и все скрины потёртых постов выложить. От своих слов не отказываюсь. Спасибо нашим модерам... Правда, вытрут потом всё под чистую.

Да и кому оно надо? Один хЭ, модер тему не перенёс в тендеры - значит нарушил правила.

Фокус с баном не удался и нет в таких действиях смысла.

Змінено користувачем DALI
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 місяці потому...
Все правильно уложено. Juta standart 110 N - это гидробарьер. И совсем не фольгированный. Паробарьер маркируется буквой D. При случае сфотографирую (если будет такая возможность и доступ) что случилось за несколько лет (около 5) с хваленым ЕВРОБАРЬЕРОМ. Суть что там что там одна - полимер, а именно - полипропилен!

Все правильно уложено. Juta standart 110 N - это гидробарьер. И совсем не фольгированный. Паробарьер маркируется буквой D. При случае сфотографирую (если будет такая возможность и доступ) что случилось за несколько лет (около 5) с хваленым ЕВРОБАРЬЕРОМ. Суть что там что там одна - полимер, а именно - полипропилен!

 

Вы ошибаетесь! "N' и черная полоска - У Юты это всегда было пароизоляцией, а "D" и красная полоска -гидроизоляция!

Посилання на коментар