igorrius Опубліковано: 10 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2010 есть контактор на 2 нормально открытых контакта на 25 ампер, а нужен 1 нормально открытый контакт, но мощный. Можно ли запаралелить два контакта, получив этот один мощный контакт ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 10 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2010 Нет. Контакты включаются не одновременно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 10 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2010 Нет. Контакты включаются не одновременно. это значит, что тот, который при включении сработает на какие то там микросикунды быстрее, может "залипнуть" ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 10 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2010 Залипнуть вряд ли. Контакты работают с перегрузкой, что снижает срок службы. Смотрите в тех.документации производителя контакторов - иногда применяются коэффициенты. Например, у шнайдера для двух полюсов - К примерно 1.6, Т.е если ток контактов 25А то 2 контакта - 40А. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 10 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2010 иногда применяются коэффициенты. Например, у шнайдера для двух полюсов - К примерно 1.6, Т.е если ток контактов 25А то 2 контакта - 40А. этот "коэфициент" применим ко всем производителям и устройствам? (контакты контактора, рубильника....) зависит ли этот коэфициент от чего то? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 10 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2010 Коэффициент не общий - кроме шнайдера не видел ни у кого. Зависит от свойств самих контактов - знает только производитель. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 10 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2010 Обычно применяем коэфф 1,5, при любом количестве групп контактов и не заморачиваемся... А ежели кто видел конструкцию контактов, то следы обгорания имеют место быть, практически равные на всех четырех группах (Моэллер, 4х40А) Кстати, как на мой взгляд, ну очень масенькие для заявленных 40А.... Ну очень смешные.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз