kiriljan Опубліковано: 11 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2010 Эт чёто новое? вал насоса нужно развернуть параллельно стене, чтобы он был в горизонте,иначе через месяц насос словит клин Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 11 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2010 чтобы он был в горизонте,иначе через месяц насос словит клин Наверное или я дурак вместе с производителями, или просто ничего не понял. Какой горизонт ? Насос работает уже четыре года. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 11 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2010 Наверное или я ..... речь шла об этом: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 11 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2010 (змінено) TO B.S.V.:именно!как вы думаете, почему у вас насос развёрнут валом параллельно стене?я как раз это и советую сделать топику. Змінено 11 грудня 2010 користувачем kiriljan адресуется bsv Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 11 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2010 TO B.S.V.:именно!как вы думаете, почему у вас насос развёрнут валом параллельно стене?я как раз это и советую сделать топику. Да неугомонный Вы наш, это без разницы. Хоть на все 360*. Здесь что тоже все неправильно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 11 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2010 гляньте на пост №28 и всё поймёте Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 11 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2010 гляньте на пост №28 и всё поймёте Это Вы молодые, все видите, а я старый, слепой не заметил. Неправ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 11 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2010 вал насоса нужно развернуть параллельно стене, чтобы он был в горизонте,иначе через месяц насос словит клин А что нельзя было сказать попроще,что насос немного наклонён по вертикали к стене, но это может быть и оптический обман. Пусть лучше топик перепроверит. А то что вы глазастый то это точно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 12 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2010 А что нельзя было сказать попроще,что насос немного наклонён по вертикали к стене, но это может быть и оптический обман. Пусть лучше топик перепроверит. А то что вы глазастый то это точно. дело не в глазастости, а в конструкции крепления коллектора.верхнее ближе к стене ,чем нижнее,для удобства монтажа труб,уходящих в пол,поэтому вал насоса "задран"вверх. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
neon4ik Опубліковано: 12 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2010 дело не в глазастости, а в конструкции крепления коллектора.верхнее ближе к стене ,чем нижнее,для удобства монтажа труб,уходящих в пол,поэтому вал насоса "задран"вверх. Спасибо, гляну по отношению к стене насос. Я правильно понял... стрелку нужно высмтривать которая на фотке видна или вылита с на корпусе насоса??? Та что видна на фотке, это же просто наклейка, походу это направление движение лопастей... верно??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 12 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2010 верно,ищите чугунную стрелку на корпусе Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
neon4ik Опубліковано: 13 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2010 верно,ищите чугунную стрелку на корпусе Посмотрел стрелку, все верно, вверх смотрит, но пол по прежнему не прогревает. Пробую на примере ванной комнаты - от смесителя проложена металлопластиковая труба Д=16мм по полу улиткой, потом заходит в полотенцесушитель, выходит из него и прямой трубой пошла на обратку. На полотеньчике воздух спускал, воздуха нет, но и теплого пола все тоже нет. Подскажите что можно сделать??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 13 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2010 //....На полотеньчике воздух спускал, воздуха нет, но и теплого пола все тоже нет. Подскажите что можно сделать??? Есть там воздух. Сделайте т.н "пролив" ветки: уменьшите давление в системе подключите шланг через резьбовое соединение к полотенчику (удобно использовать штуцера для полива) шланг в ведро/емкость включите подпитку воды и прогоните через шланг воду воздух "увидите" Штуцер и коннектор для шланга: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 13 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2010 Посмотрел стрелку, все верно, вверх смотрит, но пол по прежнему не прогревает. Пробую на примере ванной комнаты - от смесителя проложена металлопластиковая труба Д=16мм по полу улиткой, потом заходит в полотенцесушитель, выходит из него и прямой трубой пошла на обратку. На полотеньчике воздух спускал, воздуха нет, но и теплого пола все тоже нет. Подскажите что можно сделать??? Для начала попробуйте все- таки полностью пролить пол. Раз у Вас один воздухоспускник (ошибка), Вам необходимо 1. Выключить насос ТП 2. Закрыть все контура ТП, кроме одного. 3. Включить подпитку СО 4. Открыть сливной кран на коллекторе ТП. 5. Полностью пролить всю ветку. 6. Повторить то-же с остальными тремя контурами Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
neon4ik Опубліковано: 13 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2010 Для начала попробуйте все- таки полностью пролить пол. Раз у Вас один воздухоспускник (ошибка), Вам необходимо 1. Выключить насос ТП 2. Закрыть все контура ТП, кроме одного. 3. Включить подпитку СО 4. Открыть сливной кран на коллекторе ТП. 5. Полностью пролить всю ветку. 6. Повторить то-же с остальными тремя контурами 3. Подпитка СО это холодная вода?. 4. А если открыть сливной кран, то это тот что у меня слева вверху или же открутить один конец ветки от коллектора и прогнать таким образом воду? и у меня не один воздухоспускник, на полотенчике свой, а на коллекторе свой, я так понимаю это их два... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 13 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2010 белые пластиковые заглушки на нижнем коллекторе откручены полностью? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
neon4ik Опубліковано: 13 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2010 белые пластиковые заглушки на нижнем коллекторе откручены полностью? да полностью,это краны я так понимаю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 13 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2010 Есть там воздух. Сделайте т.н "пролив" ветки: уменьшите давление в системе подключите шланг через резьбовое соединение к полотенчику (удобно использовать штуцера для полива) шланг в ведро/емкость включите подпитку воды и прогоните через шланг воду воздух "увидите" Штуцер и коннектор для шланга: Наверное писали одновременно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 13 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2010 Ещё желательно чтобы вы сняли и посмотрели ручки на нижнем колекторе,что там за устройство что они такие большие. С насоса вантуса тоже спустите воздух,путём откручивания отвёрткой. Если в процесе стравливания воздуха ничего непомогло то тогда вам прийдётся проверять ветки на колекторе может их перепутали когда подключали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
neon4ik Опубліковано: 13 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2010 Наверное писали одновременно. Понятно с ванной, а как поступить с другими контурами? куда подключить штуцера к другим веткам, там полотенчиков нет!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 13 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2010 Понятно с ванной, а как поступить с другими контурами? куда подключить штуцера к другим веткам, там полотенчиков нет!!! Я же Вам написал. Одну открыли.Все остальные закрыты. И так все четыре. Заодно и проверите не перепутаны ли концы веток, как писал Interso. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
neon4ik Опубліковано: 13 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2010 Я же Вам написал. Одну открыли.Все остальные закрыты. И так все четыре. Заодно и проверите не перепутаны ли концы веток, как писал Interso. Так кран открыть или отсоединить один конец контура от гребенки....? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 13 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2010 Так кран открыть или отсоединить один конец контура от гребенки....? Не трогайте концы гребенки, у Вас же есть слив. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 13 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2010 Наверное писали одновременно. Не трогайте концы гребенки, у Вас же есть слив. Неполучится толком выгнать воздух без отсоединения труб из за того что топик несможет отсечь верхний коллектор,когда он откроет слив верхнего колектора то вода пойдёт не через трубу ветки а через насос и на слив в верхнем коллекторе. Самый простой вариант,открутить насос и на место прокладки вырезать из резины шайбу-заглушку и обратно закрутить насос,только делайте с верхней гайкой чтоб вода с насоса неслилась. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
neon4ik Опубліковано: 13 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2010 Не трогайте концы гребенки, у Вас же есть слив. так если открою слив, то вода просто будет бежать с котла и на слив, как же будет контур задействован!! Посмотрите на схему, правильно я ее изобразил?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...