Kimura Опубліковано: 9 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2010 Дом подключен через уличный щиток с ДИФФ релле (УЗО) от компании GE на 30мА (вид - полный пипецкий Китай). Дополительно поэтажно на каждом из этажей стоит в своем щитке еще по одному УЗО, которые подключены на критичные (потенциально мокрые и человеко юзаемые линии) - стоит тоже 30мА Merlin Gerin , весьм а фирменный. Поставили мне короче розетки уличные защищенные и прожектора в конце этого лета лета . Все было хорошо до начала дождей .И чо-то там через жопу сделано - толи провода дают утечку, толи розетки, толи лыжи плохо смазаны -- итог такой - во время мокрой погоды -- дождей - выбивает УЗО. Один раз капитально накололся - -выбивало пару раз УЗО которое на уличном щитке - уехал на 2 дня , приехал - смотрю выбило, дом сидел на генераторе и батареях. Потом поклацал уличным, может оно маленько подзаело - -короче вместо него стало выбивать теперь УЗО на этажном щитке. Методом научного перебора предохранителей было определено что выбивает уличный свет и уличные розетки... Теперь нахожуся на перепутье - -свет уличный хочется. Убирать УЗО на этаже из линии уличного освещения -- ничего не даст -- начнет выбивать уличное на всем доме. Отключать уличное- -не хочу , как-то стремно и неправильно это. Мощность подключения дома к сети - примерно 40 Ампер (по автомату), что составляет 30 кВт трехфазного тока (примерно по 10-11 кВт на фазу). (Это не обсуждает во избежания растекания мысли по стеклу монитора) Остается такой вариант поставить усиленные УЗО на щиток уличный (до 100мА, впрочем как и советует ПУЭ тут ) и в щиток подвальный на освещение отдельное узо до 60 мА. Кто что прокомментирует ? Какие ставить Советы типа все проверить и починить - понятное дело что все починю, хотя вс е работает и факт утечки можно и не найти, даже если заизолирую все лампы и розетки и просиликоню - может бить по стене мокрой от кабеля... Какие есть варианты что бы и волков накормить и и рыбку не упустить ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 9 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2010 На щиток уличный (противопожарный ВДТ(УЗО) - посчитайте утечку всей электропроводки. 0,3 мА на 1 А нагрузки + 10 мкА на метр провода, считая по фазному. Номинал ВДТ в 3 раза выше тока утечки. Выберете 100 или 300 мА. На освещение - 30 мА. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kimura Опубліковано: 9 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2010 (змінено) На щиток уличный (противопожарный ВДТ(УЗО) - посчитайте утечку всей электропроводки. 0,3 мА на 1 А нагрузки + 10 мкА на метр провода, считая по фазному. Номинал ВДТ в 3 раза выше тока утечки. Выберете 100 или 300 мА. На освещение - 30 мА. По первому понятно в принципе - -по второму - - есть ли смысл рискнуть и поставить на утечку в 2 раза больше - -к примеру на 60 мА, так как на 30 -выбивает. Посчитать длинну всех проводов в доме - -там пару километров проводов в общем как минимум , максимально получается по нагрузке (с учетом будущего парогенератора в бане) - может получается под номинально допустимые 40 А на фазу -- легко, или с перекосом но не важно. т.е. получается 30*0,3= 9* 3Фазы = 27 Ма + 2000 метров проводов* 10мкА = 47 мА на дом *3 = 141 мА. Рискну поставить 100мА а то меня вот эта картинка - напрягает (ссылка на изображение устарела) А с освещнием - -тупик. И вопрос есть тольео 30мА а где бы поиметь 50-60... Змінено 9 грудня 2010 користувачем Kimura Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 9 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2010 Нет. Для защиты человека дифференциальный ток ВДТ - не более 30 мА. Ряд стандартных величин номинального отключающего дифференциального тока ВДТ: 6, 10, 30, 100, 300, 500 мА. ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kimura Опубліковано: 9 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2010 Нет. Для защиты человека дифференциальный ток ВДТ - не более 30 мА. Ряд стандартных величин номинального отключающего дифференциального тока ВДТ: 6, 10, 30, 100, 300, 500 мА. ... Тогда придется мимо этажного дифа пускать... Можно ли замерить величину утечки ? какой брать - А или АС ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 9 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2010 Утечку -миллиамперметром. Сравнить токи на фазе и нуле. На освещение - АС достаточно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 9 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2010 Утечку -миллиамперметром. Сравнить токи на фазе и нуле. Да ненадо ничего сравнивать. Захватываете токоизмерительными клещами L и N одновременно, все что покажет прибор и будет утечка "мимо кассы". 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 10 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2010 Дом подключен через уличный щиток с ДИФФ релле (УЗО) от компании GE на 30мА (вид - полный пипецкий Китай)... Остается такой вариант поставить усиленные УЗО ... в щиток подвальный на освещение отдельное узо до 60 мА. 1)Дженерал Электрик вроде не Китай 2)Ток утечки "уличного " Узо должен быть 100 или 300 мА, т. н. пожарное УЗО, не для защиты человека и животных, а для защиты проводов при большой утечке 3) однозначно надо не повышать номинал утечки УЗО, а искать, где утечка. Выше человек написал , как . ща мы ему спсб клацнем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 10 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2010 Позвольте добавить.... Ну да, нашли величину токов утечки, а причина? Ведь было время устойчивой работы, так - ну дык значит ищем "шпиёна-диверсанта".... Промегируйте кабели, ежели изоляция шьёт, так может и не надо чё-то с ДИФами мудрить??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз