УЗО в дом какой номинал и какое ?

Kimura

Рекомендовані повідомлення

Дом подключен через уличный щиток с ДИФФ релле (УЗО) от компании GE на 30мА (вид - полный пипецкий Китай). Дополительно поэтажно на каждом из этажей стоит в своем щитке еще по одному УЗО, которые подключены на критичные (потенциально мокрые и человеко юзаемые линии) - стоит тоже 30мА Merlin Gerin , весьм а фирменный.

Поставили мне короче розетки уличные защищенные и прожектора в конце этого лета лета . Все было хорошо до начала дождей .И чо-то там через жопу сделано - толи провода дают утечку, толи розетки, толи лыжи плохо смазаны -- итог такой - во время мокрой погоды -- дождей - выбивает УЗО.

Один раз капитально накололся - -выбивало пару раз УЗО которое на уличном щитке - уехал на 2 дня , приехал - смотрю выбило, дом сидел на генераторе и батареях. Потом поклацал уличным, может оно маленько подзаело - -короче вместо него стало выбивать теперь УЗО на этажном щитке. Методом научного перебора предохранителей было определено что выбивает уличный свет и уличные розетки...

Теперь нахожуся на перепутье - -свет уличный хочется. Убирать УЗО на этаже из линии уличного освещения -- ничего не даст -- начнет выбивать уличное на всем доме. Отключать уличное- -не хочу , как-то стремно и неправильно это.

Мощность подключения дома к сети - примерно 40 Ампер (по автомату), что составляет 30 кВт трехфазного тока (примерно по 10-11 кВт на фазу). (Это не обсуждает во избежания растекания мысли по стеклу монитора)

Остается такой вариант

поставить усиленные УЗО на щиток уличный (до 100мА, впрочем как и советует ПУЭ тут ) и в щиток подвальный на освещение отдельное узо до 60 мА.

Кто что прокомментирует ? Какие ставить

 

Советы типа все проверить и починить - понятное дело что все починю, хотя вс е работает и факт утечки можно и не найти, даже если заизолирую все лампы и розетки и просиликоню - может бить по стене мокрой от кабеля...

 

Какие есть варианты что бы и волков накормить и и рыбку не упустить ? :razz:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На щиток уличный (противопожарный ВДТ(УЗО) - посчитайте утечку всей электропроводки. 0,3 мА на 1 А нагрузки + 10 мкА на метр провода, считая по фазному. Номинал ВДТ в 3 раза выше тока утечки. Выберете 100 или 300 мА. На освещение - 30 мА.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На щиток уличный (противопожарный ВДТ(УЗО) - посчитайте утечку всей электропроводки. 0,3 мА на 1 А нагрузки + 10 мкА на метр провода, считая по фазному. Номинал ВДТ в 3 раза выше тока утечки. Выберете 100 или 300 мА. На освещение - 30 мА.

По первому понятно в принципе -

-по второму - - есть ли смысл рискнуть и поставить на утечку в 2 раза больше - -к примеру на 60 мА, так как на 30 -выбивает.

Посчитать длинну всех проводов в доме - -там пару километров проводов в общем как минимум , максимально получается по нагрузке (с учетом будущего парогенератора в бане) - может получается под номинально допустимые 40 А на фазу -- легко, или с перекосом но не важно. т.е. получается 30*0,3= 9* 3Фазы = 27 Ма + 2000 метров проводов* 10мкА = 47 мА на дом *3 = 141 мА. Рискну поставить 100мА

а то меня вот эта картинка - напрягает

(ссылка на изображение устарела)

 

А с освещнием - -тупик. И вопрос есть тольео 30мА а где бы поиметь 50-60...

Змінено користувачем Kimura
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нет. Для защиты человека дифференциальный ток ВДТ - не более 30 мА.

Ряд стандартных величин номинального отключающего дифференциального тока ВДТ: 6, 10, 30, 100, 300, 500 мА. ...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нет. Для защиты человека дифференциальный ток ВДТ - не более 30 мА.

Ряд стандартных величин номинального отключающего дифференциального тока ВДТ: 6, 10, 30, 100, 300, 500 мА. ...

Тогда придется мимо этажного дифа пускать... Можно ли замерить величину утечки ?

какой брать - А или АС ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Утечку -миллиамперметром. Сравнить токи на фазе и нуле.

На освещение - АС достаточно.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Утечку -миллиамперметром. Сравнить токи на фазе и нуле.

Да ненадо ничего сравнивать. Захватываете токоизмерительными клещами L и N одновременно, все что покажет прибор и будет утечка "мимо кассы".

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дом подключен через уличный щиток с ДИФФ релле (УЗО) от компании GE на 30мА (вид - полный пипецкий Китай)...

Остается такой вариант

поставить усиленные УЗО ... в щиток подвальный на освещение отдельное узо до 60 мА.

 

1)Дженерал Электрик вроде не Китай

2)Ток утечки "уличного " Узо должен быть 100 или 300 мА, т. н. пожарное УЗО, не для защиты человека и животных, а для защиты проводов при большой утечке

3) однозначно надо не повышать номинал утечки УЗО, а искать, где утечка. Выше человек написал , как . ща мы ему спсб клацнем.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Позвольте добавить....

Ну да, нашли величину токов утечки, а причина? Ведь было время устойчивой работы, так - ну дык значит ищем "шпиёна-диверсанта"....

Промегируйте кабели, ежели изоляция шьёт, так может и не надо чё-то с ДИФами мудрить???