dalex0207 Опубліковано: 6 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2010 Вот вопрос: есть здание гостевого домика 5.5х5.5м перекрытие между 1м и мансардным будет монолит по 14 швеллерам/балкам а как выпустить закладные под балкон без мостиков холода? просто в стене защимить - как-то стремно (стена 250кирпич+100ППС+2воздух+120Литос) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 7 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2010 Просто при устройстве армокаркаса плиты перекрытия в месте расположения балкона выведите наружу на ширину балкона 2-4 швеллера №10-12(зависит от длины балкона),а внутрь чтоб они заходили на 0.8-1м(включая толщины стены). При бетонировании бетон балкона отделить от бетона перекрытия кирпичом на ширину наружной стены без облицовки.А сами швеллеры имеют относительно небольшое сечение и существенно на теплопроводность стены не повлияют... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dalex0207 Опубліковано: 8 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2010 спасибо! но балкон врядли буду монолитить- скорее всего металл тут вопрос в мостиках холода в виде этих самых швеллеров.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...