Всем привет!

 

Обнаружил странную фичу.

Есть Леотон Резерв 250 и SinPro 400. При работе ОБА выставляют во входящую сеть 1-7 вольт. Частоты определить не могу - осциллографа нема.

 

Откуда такая беда, и как ее бороть?

 

Спасибо.

Змінено користувачем Hans
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всем привет!

 

Обнаружил странную фичу.

Есть Леотон Резерв 250 и SinPro 400. При работе ОБА выставляют во входящую сеть 1-7 вольт. Частоты определить не могу - осциллографа нема.

 

Откуда такая беда, и как ее бороть?

 

Спасибо.

 

Добрый день!

Можно поподробнее о помехах?

Чем замеряли?

Почему 1-7 вольта а не 10-50?

Какие симптомы "предпологаемых" помех?

Впервые слышу, надо разобраться!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день!

Можно поподробнее о помехах?

Чем замеряли?

Почему 1-7 вольта а не 10-50?

Какие симптомы "предпологаемых" помех?

Впервые слышу, надо разобраться!

 

Давай разбираться.

Помехи были обнаружены фактом срабатывания реле контроля фаз при отключенном вводном автомате. Сам был в шоке.

Помехи мерялись цифровым вольтметром (двумя - дорогим и дешевым) в режиме "переменное напряжение". Т.е. амплитуда и частота помех неизвестны, возможно идут импульсы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Давай разбираться.

Помехи были обнаружены фактом срабатывания реле контроля фаз при отключенном вводном автомате. Сам был в шоке.

Помехи мерялись цифровым вольтметром (двумя - дорогим и дешевым) в режиме "переменное напряжение". Т.е. амплитуда и частота помех неизвестны, возможно идут импульсы.

 

Помехи вольтметром не измеряются:D

Разговаривал с разработчиком SIN-PRO? он был удивлён этой новостью.

Скорей всего у Вас не коректное подключение оборудования.

SIN-PRO-это система двойного преобразования, входная сеть используется только для зарядки аккумулятора, 220 вольт формируется "своё"...Как помехи могут идти в противоположную сторну пока понять не могу...

Нет сети , система берёт напряжение аккумулятора и преобразует его в 220 вольт , подаёт на выход устройства---вход ИБП ни каким образом с выходом не связан....как "помехи" и какие могут попасть туда где их быть не может по определению...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Давай разбираться.

Помехи были обнаружены фактом срабатывания реле контроля фаз при отключенном вводном автомате. Сам был в шоке.

Помехи мерялись цифровым вольтметром (двумя - дорогим и дешевым) в режиме "переменное напряжение". Т.е. амплитуда и частота помех неизвестны, возможно идут импульсы.

 

Да есть такое + диодный мост...откуда "помехи"?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

выходит при работе от батарей в ввод проскакивает 1-7В? Странно, как через импульсный БП обраткой смогло пролезть хоть какое то напряжение. Отключив приборы от сети на вилке что то меряется?

 

Измерения производил при полностью отсоединенной питающей сети, за исключением PE, который проходит безразрывно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Помехи вольтметром не измеряются:D

Разговаривал с разработчиком SIN-PRO? он был удивлён этой новостью.

Скорей всего у Вас не коректное подключение оборудования.

SIN-PRO-это система двойного преобразования, входная сеть используется только для зарядки аккумулятора, 220 вольт формируется "своё"...Как помехи могут идти в противоположную сторну пока понять не могу...

Нет сети , система берёт напряжение аккумулятора и преобразует его в 220 вольт , подаёт на выход устройства---вход ИБП ни каким образом с выходом не связан....как "помехи" и какие могут попасть туда где их быть не может по определению...

 

Да, вольтметром не меряются, осциллографа не було.

SinPro проверялся в сервисном центре в Киеве.

Сам в шоке.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может, через сетевой фильтр типа такого [ATTACH]81773[/ATTACH] и корпус?

 

SinPro клянется за гальваническую развязку между контурами сети, батареи и выхода. И действительно, у SinPro на выходе здаровенный повышающий трансформатор, они делают синусоиду на батарейном контуре и потом повышают.

Посилання на коментар