Допоможіть з порадою: маю будинок з вводом на 3 фази по 5 кВт. Поставив "переключатель фаз ПФ-40А" (www.ani-pcb.com.ua/index.php?id=4680&show=4nalbum&do=showpic&pid=84695&orderby=ratingQA) який гарантує подачу напруги на котельню, сигналізацію, .... при наявності хоча б однієї з фаз.

Питання: а як можна втулити (яким прибором) однофазний генератор, у випадку пропадання одразу всіх фаз (або поступово по одній, поки не "здохне" остання? Як "загасити" той самий генератор, у випадку появи хоча б однієї фази?

Дякую.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Автоматический включатель резерва (АВР) - есть такое устройство, ищите поиском в гугле или на этом сайте. На любой вкус и бюджет, но генератор к нему нужно с автозапуском (электростартером).
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Автоматический включатель резерва (АВР) - есть такое устройство, ищите поиском в гугле или на этом сайте. На любой вкус и бюджет, но генератор к нему нужно с автозапуском (электростартером).

 

Перелопатив гугл - знайшов багато пропозицій по АВР, але головної відповіді не отримав: АВР перемикає на "резерв генератора" при або зникненню ВСІХ фаз (що мені підходить), або при зникненні ОДНІЄЇ з фаз (а це вже мені не підходить, бо цю функцію вільно виконує мій перемикач фаз). Може я не додивився, але мене цікавить АВР, що запускає генератор, коли пропала ОСТАННЯ фаза. І навпаки, коли з"являється хоча б одна фаза, переводить електрозабезпечення будинок від основної магістралі.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всё намного проще.

Просто АВР-ром контролируете напряжение с Вашего реле выбора фаз .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Допоможіть з порадою: маю будинок з вводом на 3 фази по 5 кВт. Поставив "переключатель фаз ПФ-40А" (www.ani-pcb.com.ua/index.php?id=4680&show=4nalbum&do=showpic&pid=84695&orderby=ratingQA) який гарантує подачу напруги на котельню, сигналізацію, .... при наявності хоча б однієї з фаз.

Питання: а як можна втулити (яким прибором) однофазний генератор, у випадку пропадання одразу всіх фаз (або поступово по одній, поки не "здохне" остання? Як "загасити" той самий генератор, у випадку появи хоча б однієї фази?

Дякую.

 

Хм. А в чем прелесть такого решения, при наличии трех фаз по 5кВт использовать только одну? Разве так бывает, что одна или две фазы пропали? Присмотрите такую штуку как симметрирующий трансорматор.

 

По сути вопроса. Чтобы заглушить мотор, нужно прервать ему или зажигание или топливоподачу. Если есть датчик уровня масла - можно разорвать его.

Я себе приспособил вот такой девайс, который перекрывает клапан подачи газа для генератора.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всё намного проще.

Просто АВР-ром контролируете напряжение с Вашего реле выбора фаз .

 

Мда..., що можу сказати... дякую за пораду. "...А ларчик просто открывался..." (С)

 

А по моделі АВР, в такому випадку, на одну фазу можете щось порадити?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хм. А в чем прелесть такого решения, при наличии трех фаз по 5кВт использовать только одну? Разве так бывает, что одна или две фазы пропали? Присмотрите такую штуку как симметрирующий трансорматор.

 

 

"Прелесть" такого рішення в тому, щоб на життєво важливих споживачах (котел, холодильник, сигналізація, привід воріт подвір"я, привід воріт гаражу) завжди була напруга. А чи буває таке, що є лише одна фаза? Теоретично може бути... , але частіше пропадають всі три.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мда..., що можу сказати... дякую за пораду. "...А ларчик просто открывался..." (С)

 

А по моделі АВР, в такому випадку, на одну фазу можете щось порадити?

 

На однофазных генераторах по-любому контролируется только одна фаза. Её-то и смотрите на выходе реле выбора. А трехфазный Вам и не нужен.

 

Минимальный генератор с АВР - 4 кВт (китайский Kipor KDE-6700TAO), потому кроме котла и охраны имеет смысл посадить на резервную фазу дежурный свет, компьютер, холодильник, насос скважины, привод ворот и пр. Не пропадать же мощности!

 

Хм. А в чем прелесть такого решения, при наличии трех фаз по 5кВт использовать только одну? Разве так бывает, что одна или две фазы пропали? Присмотрите такую штуку как симметрирующий трансформатор.

Чтобы заглушить мотор, нужно прервать ему или зажигание или топливоподачу. Если есть датчик уровня масла - можно разорвать его.

У нас одна фаза пропадает довольно часто - отгорает клемма на ТП. Ремонтируют, как правило, несколько часов. За прошлый год такое случалось раза три. Хотя, чаще пропадают все сразу. Смысл реле выбора не только при отключении, оно выбирает лучшую из фаз.

Симметрирующий трансформатор - штука громоздкая и недешевая. Если в целом сеть нормальная, устройство это будет явно избыточным.

Датчик давления масла не разрывают, а замыкают на корпус - в этом случае станция останавливается. Еще можно заглушить разрывом цепи зажигания - сымитировать отключение ключом.